Herkese merhabalar,
Benim sizlere sorum endüstriyel tesisin tasarım aşamasında iken yapılan seçimlerle alakalı olacaktı.
Endüstriyel tesislerdeki OG hücrelerin Enerji Analizörleri-Koruma Röleleri ve ADP'lerdeki Enerji Analizörü vs gibi enerji analizi yapan cihazlarla çeşitli protokoller üzerinden haberleşmiş biriyim. Son aylarda merak ettiğim konu ise bunların seçimi, sorumu detaylandırmak gerekirse:
Mesela bir uygun olarak trafosu ve OG hücreleri seçilmiş olsun. OG tarafındaki akım trafolarını-gerilim trafolarını neye göre seçeriz. Dökümanlardan ve forumlardan okuduklarımdan anladığım 2 tip seçim yapabiliriz. 1.Ölçüm 2.Koruma. Bunların nasıl kodlandığını üniversitelerin ders dökümanlarından-emo'dan vs buldum. Fakat Gerilim trafosu seçimi ile ilgili bir döküman bulamadım
Özetlemek gerekirse;
1-OG tarafında 2 farklı tipte akım trafosumu bulunur yoksa sadece biri mi bulunur(Koruma veya ölçme)
Bunları neye göre seçeriz
2-OG tarafındaki gerilim trafosunu nasıl seçeriz, bunun akım trafosunda olduğu gibi bir kodlama standardı varmıdır(Örnek akım trafosu için 5P10,1Fs.. gibi)
3-Diyelimki üstteki 2sinin seçimini yaptık, Koruma rölemizi neye göre seçeriz(Mesela ABB ya da Siemens seçtiğimizi varsayalım.)
4-Sonra geldik ADP tarafımıza oradaki akım trafo seçimimizi nasıl yaparız.
Tasarımda topraklama-kompanzasyon-kısa devre hesapları gibi birçok faktörün önemli olduğunu biliyorum ama bu aşamada bunlar kafama takıldı.
En son ABB Rem620 ile bir haberleşme uygulamamız olmuştu. Röle marka ve model seçimide sizlere kalmış, Siemens derseniz onu da araştırırım.
(**Trafomunuzun 2500 KVA seçildiğini varsayalım. Eksik veya yanlış yazdığım birşey olabilir, siz üstadlarla beraber bunlarıda düzeltirim)
Benim sizlere sorum endüstriyel tesisin tasarım aşamasında iken yapılan seçimlerle alakalı olacaktı.
Endüstriyel tesislerdeki OG hücrelerin Enerji Analizörleri-Koruma Röleleri ve ADP'lerdeki Enerji Analizörü vs gibi enerji analizi yapan cihazlarla çeşitli protokoller üzerinden haberleşmiş biriyim. Son aylarda merak ettiğim konu ise bunların seçimi, sorumu detaylandırmak gerekirse:
Mesela bir uygun olarak trafosu ve OG hücreleri seçilmiş olsun. OG tarafındaki akım trafolarını-gerilim trafolarını neye göre seçeriz. Dökümanlardan ve forumlardan okuduklarımdan anladığım 2 tip seçim yapabiliriz. 1.Ölçüm 2.Koruma. Bunların nasıl kodlandığını üniversitelerin ders dökümanlarından-emo'dan vs buldum. Fakat Gerilim trafosu seçimi ile ilgili bir döküman bulamadım
Özetlemek gerekirse;
1-OG tarafında 2 farklı tipte akım trafosumu bulunur yoksa sadece biri mi bulunur(Koruma veya ölçme)
Bunları neye göre seçeriz
2-OG tarafındaki gerilim trafosunu nasıl seçeriz, bunun akım trafosunda olduğu gibi bir kodlama standardı varmıdır(Örnek akım trafosu için 5P10,1Fs.. gibi)
3-Diyelimki üstteki 2sinin seçimini yaptık, Koruma rölemizi neye göre seçeriz(Mesela ABB ya da Siemens seçtiğimizi varsayalım.)
4-Sonra geldik ADP tarafımıza oradaki akım trafo seçimimizi nasıl yaparız.
Tasarımda topraklama-kompanzasyon-kısa devre hesapları gibi birçok faktörün önemli olduğunu biliyorum ama bu aşamada bunlar kafama takıldı.
En son ABB Rem620 ile bir haberleşme uygulamamız olmuştu. Röle marka ve model seçimide sizlere kalmış, Siemens derseniz onu da araştırırım.
(**Trafomunuzun 2500 KVA seçildiğini varsayalım. Eksik veya yanlış yazdığım birşey olabilir, siz üstadlarla beraber bunlarıda düzeltirim)