Arama sonuçlarınız

  1. 467 KvA Güç 600 KvA Ups gücü hak

    valla ne yalan söyleyeyim ömrü hayatımda pres makinasına ilk defa bir ups isteyen duydum. yani 22 yıldır ups ve jeneratör işi yapıyorum ilk sizden duydum . daha önce çok önemli tesislere böyle şeyler yaptık ama onlar dinamik upslerdi. akülü ups değil. akülü ups orada verimli olmaz...
  2. jeneratörde ne sıkıntı var?

    abi şakamı yapıyorsun ? siz jeneratörün etiketine bakmayın ne yazarsa yazsın jeneratörün gücüne bakın 1.2 ile çarpın vereceği güç odur. 500 550 amper max akımı o jeneratörün . 400 kva 320 kW yapar oda ilk 1saatte vereceği 1 saat sonra %10 düşün 290 kW yapar x2=580 amper max nominal...
  3. Jeneratör kurulumu hakkında yardımınızı rica ediyorum

    hesapların yanlış arkadaşım 3x70+35 kablo kafi çok fazla fazla bile. 50 metreden kısa ise 3x 50 kullanabilirsiniz sıkıntı o jeneratör size zaten 240 amperi veremez 156 amp max vereceği akımdır . 4x kabloya gerek yok 3x kablo yeter.. monofaze sistemlerde akımın hepsi nötrden gelir deye...
  4. AKSA JENERATÖR ARIZA KODU 259

    cihazın üzerindeki otomatik start modulu nedir .
  5. kontaktör bacaklarının yapışması

    anlamadımki ? motor kalkmıyor ise bobin sağlamsa gürültü yapıyor ise bunu kontaktör bacağına bağlamak ne kadar doğru. ha ölçtünüz geçirmiyor ise kontasktörü sökeceksiniz kontak takımlarını değiştireceksiniz . ha çok iyi eğe zımpara ve eğe kullanabiliyorsanız 6 kontağıda hafifi şekilde aynı...
  6. 500 KVA Jenaratör İle 250 KW Motor Sürme

    şöyle bir durum var arkadaşım eğer frekans konvertörü ile sürmeyi denersen yavaş yavaş sürebilmelisin o zaman senin freakans konvartöründe sıkıntı var demektir. ayrıca bizim için en önemli sıkıntılı motorlardan 3 adeti başta gelir. 1 konkrosör motorları(taş kırıcılar) eğer bunker dolu ise...
  7. evime ups cihazı alıcam ama nasıl hesap yapıcam ? Lütfen Yardım ediniz ?

    ups alma arkadaşım ups sana masraflı olur aküler derdtli olur yazık parana rantable(ekonomik-işletilebilir) sişstem değil sorun yok hepsini topla atıyorum 10 lamba 100 wattan 1000 wat yapar 0.8 böl çıkan sonuç kvadır fakata alacağın ups standart olur ise zaten sana 15 dakika yerecek...
  8. DC UYARTIM

    ondan değil arkadaşım bu konuyu defalarca yazdım gene yazayım lensin kanunları vardır 1- hareketli manyatik alan içerisinde sabit duran iletken üzerinde gerilim endükler. 2- sabit manyetik alan içerisinde hareket eden iletken üzerinde gerilim endükler. eskiden statora dc verip sabit...
  9. jenarator cikisinda fazla nötr yer degistiriyor

    arkadaşlar bu sorun basit. çok basit. fazlardan birinde kısa devre var kısa devre olunca yıldız noktası kayıyor. jeneratörlerde yıldız noktası topraklaması olmadığı için faz kısa devresi anında kısa devre olan uç nötr oluyoır. başka bir şey yok kısa devreyi bul ve ayır. zannederimki...
  10. Motor koruma, termik röle ve şalter hakkında

    sevgili ground arkadaşım yanlış biliyorsun. hiç bir devre kablonun ısısna bakmaz. zaten ısınmayıo yapan akımdır. nwsw opolemiğe gerek yukarıda gerekli açıklamaları yaptım. belki doğrudur belki yanlış ama tatmin olmadı iseniz okumanızda fayda var derim
  11. Motor koruma, termik röle ve şalter hakkında

    öyle bir zorunluluk yok adet böyle. istediğin yere koyabilirsin. sigortalardan sonra kontaktörden önce kontaktörden sonra motordan önce koyda nereye koyarsan koy. farketmez üzerinden aynı akım geçecek. ama yıldız üçgen sistemlerde hat ikiye ayrıldığı için en başa koymakta fayda var ..
  12. Motor koruma, termik röle ve şalter hakkında

    termikteki 95 96 97 98 bunlar kumanda uçlarıdır. tyermik pozisyonu ile alakalı termik imalatçısının koyduğu durum kontaklarıdır. genel olarak en basit kullanımda kontaktör bobini 95 96=nc=normaly closed= kapalı kontaktan geçirilip kontaktör bobinine verilir . böylece termik açtığı zaman...
  13. Motor koruma, termik röle ve şalter hakkında

    değildir . tmş şalterdir motorda kullanılmaz ana kesicidir. motorda koruma amaçlı kullanılmaz komple hattı korur . motor koruma ayrı bişi o sadece motor devresinde kullanılır . dur resimlerini yollayım daha iyi olacak
  14. Altarnatör Sarım Tipleri

    dirence bağlı olarak üretilen voltaj ve güçle alakalıdır. normal bir alternatörde 6 adet sargı bulunur. en çok kullandığımız sargı çeşidi yıldız seridir . sebebi 380 volt üretmek içindir. eğer bu sargı şekil ve bağlantılarını yıldız paralel yaparersanız 220 volt faz faz elde edersiniz. eğer...
  15. 12 volt akü enerjisi ile 220 volt'luk budama testeresi çalıştırma

    arkadaşlar bu gibi durumda rizede bir çay toplama makinesi ile çok uzun süren uğraşlar yaptık. çok uzun deneyler yaptık. . enerji konusunda muafak olmadık. bir defa bir insanın taşıyabileceği ağırlığı geçiyor 2. olarak aküler derin deşarja uygun olmalı sıradan akü ile olmuyor. yeni nesil...
  16. Motor koruma, termik röle ve şalter hakkında

    arkadaşım termik ısı demektir termik röle ısınma ile çalışan röle demektir. modern teknoloji ile gerek yer gerek montaj kolaylığı sebebi ile bildiğimiz telli sigortalar buşonlu veya nh sigortalar yerlerini bu ekipmanlara bırakmışlardır. aslen sigorta dediğimiz telli sigortadır. ama sanayide...
  17. ATLARLA ELEKTİRİK ÜRETİMİ

    yav elektrik atlardan kurtulunsun diye icad edildi. motorda öle atlarla enerji üretilsin deye değil. ozaman benzine 5 tl boşuna veriyoruz ata atlayalım üsküdara gidelim . icadlar düşünceler insanları ileri gÖtürmek içindir geriye değil. . at zaten yıllardır mekanik bir hayvan olarak kullanıldı...
  18. ASCO ATS 4000 GRUP 5 Controller Hakkında Soru

    ne oldu devreye girmeyen jeneratörmü? yoksa şalterdemi bişi çıktı
  19. ATLARLA ELEKTİRİK ÜRETİMİ

    sn cncarastirma arkadaşım ben yılardır elektrik üretiyorum . bu konuyla uğraşmayı son derece gereksiz ve abesle iştigal görüyorum.... meseleye hatalı bakıyor veya hatalı yaklaşıyor olabilirim. belkide kesin hatalıyım ... am şu cevabı yazmak bile kaçamak göçemek girip yardım etmeye uğraştığımız...
  20. ATLARLA ELEKTİRİK ÜRETİMİ

    kamera nerede ya? bu sitede oturup tartıştığımız şeye bakarmısınız? nasıl bir şaka bu ?
Geri