Arama sonuçlarınız

  1. 10. Netbook Çekilişi (1 Adet Netbook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  2. Kaçak akım rölesi

    zaten dairendede olmak zorunda arkadaşım koymanda fayda var heç bir sıkıntı olmaz . ana panodaki troidleri %80 iptal ediyorlar
  3. Jeneratör kurulumu ve yapılması gereken işlemler

    arkadaşım ruhsat zorunlu yapman gherekenler şöyle tabi bölgelere göre farklılık gösteriyor 1- jeneratöre sayaç takacaksınız projedeki akım trafo değeri ne ise ( tabiş bu sayacı kim okuyacak okuyup napacak kimse bilmiyor) 2-jeneratör çıkışında tmş olacak 3- jeneratörün topraklaması olacak...
  4. Astronomik röle çalışma prensibi?

    en iyisis shindlerinki proğramı gayet güzel ben onlardan 42 tane aldım değişik bir uygulama için ama muavfak olamadım elektrik olmadığı zaman röle fonksiyonu olmuyor sadece içindeki pil programı koruyor buna dikkat etmek gerek..... yani normal legrandın zaman saati gibi değil elektrik olması...
  5. Jeneratörlerin Otomatik calısmama problemleri

    konuyu anlamadım 1 -3 adet main olan senkronmu çalışıyor 2- tüm jeneratörler aynı barayamı enerjiyi yüklüyor 3- kuplaj nerede 4 -transfer pasnosumu var yani soru çok muğlak açarsan yardımcı olabilirim
  6. 3 fazlı Jenaratörü Şebekeye bağlama

    eğer jeneratörünüz manuelse kontaktöre gerek yok 3kutplu enversör kullanacaksınız manuel enversör. basitçe saat çıkışına gireceksiniz özelinize tel nomu yazdım ararsanız anlatayım
  7. transfer panosu motorlu şalter sürekli trip atıyor

    bu çok sık rastlanan bir sorun. ama motorlu şaltermi trip atıyor yoksa düşük gerilim bobinimi şebeke elektriğinden dolayı kendini bırakıyoır bunu tam anlamak zorundayız. çok sık rastlanan sorun elektriğin harmoniğinden yada nasıl diim bir anlık pikinden dolayımı düşük gerilim bobini bırakıyor...
  8. Transfer Panosu Motorlu Şalter Takılıyor

    öyle bir şey mumkün değil siemens yapamadığı şalteri değiştirir bu olmuyor diye bir şey yok siemens ve abbde bir fiyat verirler belki yeni fiyatı kadardır ama mutlaka yaparlar
  9. sıralı sistem ile senkronizasyon arasındaki farklar

    tamam evliya bey olay aydınlandı bu kuplaja ve kartlaras kumanda sinyali veren plc sinyalleri kontrol edin plcden senaryoyu ayarlayın sıkıntı gider eğer eğer spmd 11 ise zaten kendi kendine senkron yük paylaştırabilir eğer değilse bir yük paylaştırma ünitesi koyarsınız senkron çalışır...
  10. sıralı sistem ile senkronizasyon arasındaki farklar

    şimdi evliya arkadaşım mesele burda basit normalde gcp 32 nin easgen 3200 ün atası sayılır ama iyi bir kartır hata yapması zordur modüllerde sorun olduğunu düşünmüyorum. ama smp-d modulu komple bir sistem kartı değildir sadece senkronizasyon ve yük paylaştırma için kullanılır bu kartı...
  11. sıralı sistem ile senkronizasyon arasındaki farklar

    anladığım kadareı ile programsal bir hata var kontrol modulunden bunu ayarlamak mumkün kontrol modulunun modelini verirseniz yardımcı olayım eğer senkronizasyon sistemi var ise yük alması lazım buda mantıksız ordada bir sorun var ama arızanın programsal olduğunu düşünmekteyim .. senkron...
  12. sıralı sistem ile senkronizasyon arasındaki farklar

    konuyu açarsanız cevap verebilirim sıralı sistemlerden kastınız nedir böle bir sistem olduğunu düşünmüyorum. sizin sıralı sistem diye adlandırdığınız şey nedir?
  13. diesel jeneratör işbir

    işbirin panoları standart üzerinde hangi modul var eom 10.02 mi daha yeni versiyonmu bildidrisen yardımcı oalbnilirim
  14. DSE 5220

    onun türkçesi yok www.deepseaplc.com adresinden ingilizcesini indirebilirsin üye oluyorsun formaliteleri var üye olamazsan benim şifremi özelden veriirm . eğerherhangi bir operasyon sorarsan yada anlamadığın bvir şey gene mail atarsan yardımcı olabilirim .
  15. Dizel jeneratörlerde nötr ve koruma topraklama iletkeni kesit hesabı

    aslında macım polemik olmasın diye cevap vermemekti ama araştıralım deneyelim derim bu kadar basit bilimde herşey deneyle sabit değilmi?
  16. Jeneratör bakımı hakkında

    valla antifriz deyeceğim ama antifriz için çok geç artık yoksa zaten şimdiye kadar donmuştur. bu nedenle bizizm kış aylarında en çok önem verdiğimiz 3 şey var . soğuktan etkilenebilecek 3 şey . 1 antifriz? olmazsa motor donabilir 2 AKÜ soğuğa karşı korunmalıdır direk metala yada yere...
  17. jenaratör mü kaldırmıyor çözemedim...

    yok zaten bağlantı yapıldığında 1 ucu şebekenin nötürüne bağlı oluyor otomatikman diğer uç faz oluyor. bağlanmasa bile zaten 2 uç arasındaki potansiyel fark 220 volt
  18. meccalte 19kva alltarnatör ön kapak acil lazım

    ön kapak derken döküm rulmanın olduğu kapakmı sac kapakmı.. eğer döküm kapak lazım ise hiççç boşa arama zaman kayıbı . 19 kava alternatörü hangi motora takacaksın? onu belirtirsen sanırım yardımcı olabilirim.. ayrıca mec altenin 19 ıkva alternatörünü hatırlamıyorum ama mesele o değil modeli ne...
  19. Jeneratör projesi

    forumu incelersen hepsinin cevaplarını bulacaksın hepsi mevcut .