transfer panosu motorlu şalter sürekli trip atıyor

b a k u n

Üye
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
38
arkadaşlar merhaba;

transfer panosunda bulunan motorlu şalter sürekli trip atıyor. bazen günde 2 kez bazen 4 5 günde bir.

enerji kesilip jeneratör devreye giriyor, enerji geldiği zaman trip atıp trafoyu devreye almıyor ve jeneratörden besliyor. iki adet trafomuz var bunu sadece bir tanesi yapıyor diğerinde problem yok.
 
bu çok sık rastlanan bir sorun. ama motorlu şaltermi trip atıyor yoksa düşük gerilim bobinimi şebeke elektriğinden dolayı kendini bırakıyoır bunu tam anlamak zorundayız. çok sık rastlanan sorun elektriğin harmoniğinden yada nasıl diim bir anlık pikinden dolayımı düşük gerilim bobini bırakıyor. yoksa il pikimi kaldırasmıyor.. ABB ve lg şalterlerde bu duruma çok sık rastalnıyor düşük gerilim bobinine geciktirici ünite takılıp sorun gideriliyor. shinderlerde ise ayar sahasından kaynaklı ani piklerde açıyor. bunu net olarak anlammız lazım. sistem kaç amperle yüke giriyor ? sitemde demerajlı akım nedir.? bu bilgi,lere ihtiyacım var.
trip atyıor derken eğer siz trip düğmesinden resetliyorsa aşırı akımdan kaynaklı bir sorundur bu durumda şalterin açtırma mekanızmasında sorun vardır onu değğiştirmek gerekebilir çözülmez bir sorun değil ama daha çok doneye ihtiyacımız var .
şalterin markası nedir .. ayar sahası nedir.. jeneratör kaç kvadır ... ana şalter kaç amperdir gibi ? şalter trip atıyor derken siz trip düğmesinden tekrar resetliyormusunuz. yoksa trip dediğiniz olay sadece şalterin açmasımı? onları bildiriseniz fikir verebilirim .
 
şalter moelller marka. 2 adet trafomuz var birisi yaklaşık 150A ile diğeri yaklaşık 350A ile devreye girmektedir. biz trip düğmesine bastığımız zaman trafo tekrar devreye giriyor. izlenimlerime göre hastane saat 4 gibi yükten çıkıyor ve 4-5 arası sistemden yük boşalınca trip yapıyor. bazen başka zamanlarda da yapıyor. 4 adet jeneratörümüz var ve herbirisi 559KVA.

trip dediğim olay; moeller marka motorlu şalterin üzerinde ince uzun bir kırmızı düğme var, o kendini dışarı doğru bırakıyor (sistemi kuarn firma trip düğmesi diyor) biz trip düğmesini elimizle manuel olarak içeri doğru bastırdığımız zaman trafo devreye giriyor.

dediğim gibi trafonun birisi bu hatayı verirken diğer vermiyor üstelik düşük yükte çalışan trafo bu arızayı veriyor. ben şalterin açtırma mekanizmasında sorun olduğunu düşünüyorum.
 
bu çok sık rastlanan bir sorun. ama motorlu şaltermi trip atıyor yoksa düşük gerilim bobinimi şebeke elektriğinden dolayı kendini bırakıyoır bunu tam anlamak zorundayız. çok sık rastlanan sorun elektriğin harmoniğinden yada nasıl diim bir anlık pikinden dolayımı düşük gerilim bobini bırakıyor. yoksa il pikimi kaldırasmıyor.. ABB ve lg şalterlerde bu duruma çok sık rastalnıyor düşük gerilim bobinine geciktirici ünite takılıp sorun gideriliyor. shinderlerde ise ayar sahasından kaynaklı ani piklerde açıyor. bunu net olarak anlammız lazım. sistem kaç amperle yüke giriyor ? sitemde demerajlı akım nedir.? bu bilgi,lere ihtiyacım var.
trip atyıor derken eğer siz trip düğmesinden resetliyorsa aşırı akımdan kaynaklı bir sorundur bu durumda şalterin açtırma mekanızmasında sorun vardır onu değğiştirmek gerekebilir çözülmez bir sorun değil ama daha çok doneye ihtiyacımız var .
şalterin markası nedir .. ayar sahası nedir.. jeneratör kaç kvadır ... ana şalter kaç amperdir gibi ? şalter trip atıyor derken siz trip düğmesinden tekrar resetliyormusunuz. yoksa trip dediğiniz olay sadece şalterin açmasımı? onları bildiriseniz fikir verebilirim .
 
680 kva bir jeneratörde aynı sorun yaşıyoruz sizinle telefonda görüşmek isterim bu mümkünmü
 