Arama sonuçlarınız

  1. Primer Koruma - Sekonder Koruma Ne Demek?

    Pirimer koruma korunacak sistemin doğrudan (birincil) korunmasıdır. Ölçümü ve korumayı aynı cihaz yapar. Örneğin sigortalarla yada şalterlerle yapılan korumalar bu tip korumalardır. Sekonder koruma korunacak sistemin dolaylı (ikincil) korunmasıdır. Ölçü ve koruma ayrı ayrı cihazlarla yapılır...
  2. Kesici Devre Dışı Olma Sorunu

    Kesici motorları kesicinin kapama yayını kurarlar. Açma yayı kapama işlemi sırasında kapama yayı tarafından kurulur. O yüzden kesici yay kurma motoru açma işleminden sonra değil kapama işleminden sonra çalışır. Tabi bu normal çalışma biçimidir . Eğer kesici kapalı ve yay kurulu iken motor...
  3. Moduler Hücrelede Gerilim Trafosu Sigortası

    Öncelikle bazı konulara açıklık getirelim. Sigorta ile gerilim trafosu korunmaz . Gerilim tarafosunun önündeki sigortanın amacı tarafoda meydana gelen bir aksaklığın sistemin gerisine sirayet etmesini engellemektir. Gerilim trafosunun sigortası atmışsa o trafo çoktan tahrip olmuştor. Diger...
  4. Moduler Hücrelede Gerilim Trafosu Sigortası

    Kesicili ve gerilim trafolu hücrelerde OG sigortası kullanılmaz . Sebebi ise kesici ile korumanın yapılıyor olmasıdır. Bu tip hücreler genellikle senkron kontrolünün yapılmasının gerekli olduğu yerlerde kullanılır. (senkron kontrolünün yapılabilmesi için hat ve bara gerilimlerinin bilinmesi...
  5. Öğrenci Affı

    Arkadaşlar Üniversitelerde çıkan öğrenci affında son kayıt tarihini bilen varsa yardımcı olabilirmi ? Kolay gelsin.....
  6. Kompanzasyon elektrik tasarrufu sağlar mı ?

    Arkadaşlarında bahsettiği gibi lokal kompanzasyonlar enerji tasarrufu sağlayabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir sayaç panonuzvar. Panonuzun 200 metre uzağında da bir su pompası çalıştırıyorsunuz. Hemen sayacın çıkışında kompanzasyon yaparsanız aktif tüketime hiç bir faydası olmaz. Ama pompanın...
  7. analog ortalama değer hesaplanması

    4-20 mA lik trans düzerden zaten DC akım alıyorsunuz bunun ortalama değeri ne demektir açıkcası anlamadım. Ama demandan bahsediyorsan . Demand alma süreni belirtirsen belki yardımcı olabiliriz. Kolay gelsin.........
  8. lamba ısı değişimi

    Lambalar aynı özellikteyse verdikleri ısı aynı olur. Kolay gelsin.............
  9. 3 Adet Röleyi Sıra İle Çektirmek

    Arkadaşım röleleri resetleme gereğini niçin duydun anlamadım. Koruma röleleri arıza geçince zaten kontaklarını restler (tabi kilitli şekilde ayarlamadıysan). Yok röle dışında bir kilitleme düzeneği varsa. O sistemide enerjisini kesip vererek resetleyebilirsin. Ayrıca kullandığın röleyi...
  10. 120V AC ADAPTÖR YARDIM

    Adaptörlerde genelde input/output ifadesi kullanılır. prı/sec ifadesi trafolarda kullanılır. Aletin çıkışını kontrol edersen iyi olur. Satın aldığın ürün adaptör değil trafo olabilir. Kolay gelsin........
  11. volt, akım ve şarj süresi hesaplama ile ilgili birkaç soru ?

    Sanırım bir dalgınlık olmuş. 6 voltlu şarj cihazıyla 12 voltluk pil şaj edilemez. Hangi akünün yada pilin kaç voltla şarj olacağı ürünün teknik özelliklerine doluluk durumuna ve şarj yöntemine bağlıdır. Ancak söz konusu veriler bilinirse şarj süresi hesaplanabilir. (Herhangibir ürünün şarj...
  12. Birşeyler yazmak zorunda değiliz.

    Forumları okurken can sıkıcı bazı durumlarla karşılaşıyorum. Nacizane arkadaşları biraz uyarayım dedim. Dikkate alınırsa formun çokdaha faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca forum daki diğer arkadaşlarda fikirlerini ekleyebilirler. 1) Bazı arkadaşlarımız 3-5 tane ingilizce kelime yazarak çok...
  13. nötr elektrik sayacına neden bağlanır

    Sayaçlar enerjiyi ölçer. Bu sebeple hem akım hem gerilim bilgisine ihtiyaç duyarlar. Gerilimi ölçebilmeleri içinde hem faz hemde nötr ün sayaca girilmesi gerekir. Akımı ise faz devresinden ölçerler. Fazı sayaçtan geçirmeden sisteme verirsen sayaç çalışmaz. Yani fazı direkten doğrudan alır...
  14. kondansatör devreye girdiğinde aktif değer ilerlermi?

    Kondansatörlerdede aktif kayıp meydana gelir. Fakat kompanzasyon işlemi hattan geçen akımı azalttığından hat kayıpları azalır. Hat kayıplarında meydana gelen azalma kondansatörün oluşturduğu kayıplardan daha fazladır. Çok hassas bir ölçüm yapabilme imkanı olursa devreye giren kondansatörün aktif...
  15. seri mi paralel mi?

    Dediğin şekildeki bağlantı paralel bağlantı olur. Ama farklı gerilimdeki kaynaklar paralel bağlanmaz. Bunuda unutmamak lazım. Kolay gelsin.....
  16. seri mi paralel mi?

    Seri ve paralel tanımlaması kaynağın yüke göre konumuyla ilgili değildir. Kaynakların yada yüklerin birbirine göre konumuyla ilgilidir.Yani yükler yada kaynaklar birbirine paralel veya seri olabilir. Bundan dolayı paralel yada seri bağlantıdan bahsetmek için , en az iki kaynak yada yük...
  17. Alternatif Akimda Seri Devreler

    XL ve XC nin büyük olanından küçük olanı çıkarırsın . Karesini alır R nin karesiyle toplar karekökünü alırsın al sana Z yani empedans. Rezonans ise XL nin XC ye eşit olması. Yani devrenin sadece omik özellik göstermesi. Kolay gelsin.......
  18. Akü Şarj Olurken Cihazı Çalıştırmak istesem..

    Senin alet zaten teorik olarak kesintisiz güç kaynağı olmuş. Kolay gelsin.........
  19. yıldız üçgen uçlarını nasıl bulcam?

    Arkadaşım bu işte sadece sargı uçlarını değil sargının polaritesinide bulman gerekir. Sen en iyisi bir elektrikci çağır yapsın. Kolay gelsin...
  20. Enversör pako hakkında...

    Pako şalterler hemen hemen istenen her türde üretilibiliyor. Kaç konumlu vede kaç kontaklı isterseniz.Yaylı kilitlemeli basmalı hatta motorlu ayrıca önce kapatan önce açan kontaklı .Enversör dediğimiz ise sadece bunlardan biri. Şalterler doğrudan enversör üretilebileceği gibi açık ve kapalı...
Geri