Primer Koruma - Sekonder Koruma Ne Demek?

Katılım
3 Eyl 2011
Mesajlar
11
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar*

Emo'da form dolduruyorlar.Bu formda primer koruma ve sekonder koruma seçeneği var.

Primer Koruma -Sekonder koruma ne demek ?

Açıklama yapan olursa sevinirim ..
 
Trafoları kısadevre akımından veya aşırıakımdan koruyan sistemlerdir.
 
Son düzenleme:
Trafoları kısadevre akımından veya aşırıakımdan koruyan sistemlerdir.

Hangi trafoda sekonder koruma hangi trafoda primer koruma olur.

Direk tipi ?
25,50,100,160,250,400 kva ?

Bina tipi ?
400,630,800,1000,1250,1600,2500 ?
 
Pirimer koruma korunacak sistemin doğrudan (birincil) korunmasıdır. Ölçümü ve korumayı aynı cihaz yapar. Örneğin sigortalarla yada şalterlerle yapılan korumalar bu tip korumalardır.

Sekonder koruma korunacak sistemin dolaylı (ikincil) korunmasıdır. Ölçü ve koruma ayrı ayrı cihazlarla yapılır. Örneğin Akım trafosu aşırı akım rölesi ve kesici kombinasyonuyla yapılan korumalar bu tip korumalardır. Ölçüm akım trafosu ve röleyle , koruma kesiciyle yapılır.

Kolay gelsin.......
 
Pirimer koruma korunacak sistemin doğrudan (birincil) korunmasıdır. Ölçümü ve korumayı aynı cihaz yapar. Örneğin sigortalarla yada şalterlerle yapılan korumalar bu tip korumalardır.

Sekonder koruma korunacak sistemin dolaylı (ikincil) korunmasıdır. Ölçü ve koruma ayrı ayrı cihazlarla yapılır. Örneğin Akım trafosu aşırı akım rölesi ve kesici kombinasyonuyla yapılan korumalar bu tip korumalardır. Ölçüm akım trafosu ve röleyle , koruma kesiciyle yapılır.

Kolay gelsin.......

Emo'da trafo projesi yaptığında sicil durum belgesi veriyorlar.
Sicil durum belgesinde koruma tipi diye bir kısım var.Sekonder koruma yazacağız .

Anladığım kadarıyla tüm trafolar sekonder koruma ile korunuyor.
Primer koruma olmayacak.

Direk tipi
25,50,100,160,250,400 kva

Bina tipi
400,630,800,1000,1250,1600,2500
 
trafolarda primer koruma og sigortası ile olur buda 400 kva ya kadar olan trafolardır.630 ve üstü trafolar sekonder koruma ile korunur.
 
trafolarda primer koruma og sigortası ile olur buda 400 kva ya kadar olan trafolardır.630 ve üstü trafolar sekonder koruma ile korunur.

Direk tipleri Primer koruma oluyor demekki..
25,50,100,160,250,400 kva (direk)

Bina tipleri sekonder koruma oluyor
400(bina) ,630 , 800 , 1000 , 1250 ,1600 ,2500


?
 
Sekonder koruma: Koruma sağlayan rölenin akım bilgisini akım trafosunun sekonderinden almış olması dolayısıyla verilen bir tabirdir.

Bu açıklamayı yaptıktan sonra Sn brc011'in açıklaması doğrudur. Sizin mesajınızdaki gibi kesin bir ayrım yapmak doğru olmaz.400kVA ve üzeri trafo köşkü içine yerleştirilir ancak direk tipi diye ayrım yaptığınız 100-160 veya 250kVA bir trafoda istenirse trafo köşküne giriş hücresi + trafo koruma hücresi ile birlikte yerleştirilebilir. Sekonder koruma 400kVA ve üzeri trafolarda uygulanır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,601
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst