  1. as.yıldırım

    MCC panosu mks sorunu

    Eger tesisatinizin kalkinma momenti yuk momentini karsilayabiliyorsa yildiz ucgen kaldirabilirsiniz.yildiz ucgen kalkis yapan bi motora soft starterla kalkis da yaptirabilirsiniz.sn @zeybek in belirttigi gibi sistem hakkinda bilgi verir misiniz.daha onceki mesajlarimla ben motorun direk kalkis...
  2. as.yıldırım

    Kablo Bulucu MS-6812

    Bu cihazin aynisini kullandim.cok kotu bir cihaz.bu sadece kablolari tespit ediyor , ki cogu zaman yanlis tespit ediyor.ozellikle telefon data panelleri baglantisi yapiyorsaniz yuzde 50 yuzde 60 oraninda yanlis tespit ediyor. Su an markasini hatirlamiyorum ama cok daha gelismis modeller...
  3. as.yıldırım

    MCC panosu mks sorunu

    18 A ceken bi motora 9-12A arasi cekebilirsin fazlasini cekersen olmaz diye bi talimat verdigini düşün.o motor da doğal olarak calisamayacaktir. Tum bu bilgiler ve hesaplamalar motorlarin tam yuk altindaki degerleri icindir.sizin motorunuz yuzde 50 lik yuk oraniyla calisiyorsa cekecegi akimda...
  4. as.yıldırım

    elektrik motor kablo kesit

    Sn @YaşlıUzman pompa sisteminde yedek pompa sebeke + jeneratör beslemeli degil mi.yani amac 2 dereceli calisma sistemi yaratmak diye biliyorum.birinci motor calismazsa ikinci motor calissin sebekeyle.o da olmazsa jeneratorle calissin mantigi var diye biliyorum.yanlis mi biliyorum
  5. as.yıldırım

    elektrik motor kablo kesit

    Hocam toplamda 63 kw gibi bi yuk var dogru mudur ? Pano ile panoyu besleyen pano/trafo vs ne ise arasini olcun ,daha sonra ayni sekilde gerilim dusumu ve akim tasima kapasitesi bilgilerine gore hesaplama yapabilirsiniz
  6. as.yıldırım

    elektrik motor kablo kesit

    Simdi soyle ama, sadece 1.1 kw lik motor yok ki sizin soylediginize gore valfler samandıra falan da var .eger onlari devreye sokacaksaniz bir butun olarak incelemek durumundasiniz.yok eger 3 adet 1.1 kw motoru kullanacaksaniz sadece ozaman ona gore hesap yapin
  7. as.yıldırım

    elektrik motor kablo kesit

    57A cekiyorsa ona gore kesit alacaksiniz dogal olarak.direk trafo cikisindan bu makinaya/panoya mi hat cekeceksiniz. Metrajini hesaplayin.gerilim dusumu hesabi yapin.nette kablolarin akim tasima kapasitelerinin oldugu cizelgeler var.oradan da yararlanarak hangi kablonun uygun oldugunu tespit...
  8. as.yıldırım

    Wood Mood 3 Eksen Cnc Projesi.

    Kacak akim rolesinin amperi dusuk olabilir diyorsunuz da varolan hatayla sizin soylediginiz sey arasinda buyuk fark var.kakr kucukse kontaklari yapisir ve kacak durumunda devreyi acmayabilir.oysa arkadasin belirttigi sey kakr nin surekli acmasi
  9. as.yıldırım

    elektrik motor kablo kesit

    Bu ne makinasi hocam.neler var icinde.isitici vb gibi yuksekakim ceken biseyler var mi
  10. as.yıldırım

    elektrik motor kablo kesit

    1.1 kw motor nasil 57 A yaziyor anlamadim.bi gariplik var.sisteminizin fotosunu da eklermisiniz.bi de verdiginiz bilgileri tekrar kontrol etmenizde fayda var
  11. as.yıldırım

    Wood Mood 3 Eksen Cnc Projesi.

    kacak akım rölesinin amperinin düşük olması , kacak akımın atması için bi neden değildir.kakr hatta kacak var mı ona bakar üzerinden kaç amper geçtiğine bakmaz. kakr üzerinde niye akım değeri yazıyor derseniz ; o değer kakr kontaklarının dayanma akımını gösterir.yani 40 A kakr nni kontaklarının...
  12. as.yıldırım

    ne yapmam lazım?

    Boyle bi firsat yakaladiysaniz iyi değerlendirin.her zaman gelmez boyle firsatlar insana.umarim istediginiz gibi olur
  13. as.yıldırım

    ne yapmam lazım?

    2. firmaya kabul edilirsen ilk görüştüğün firmayı ararsın,başka firmadan teklif aldım,ben sizinle çalışmak istiyorum ama elimdeki bu fırsatı da kaçırmak istemiyorum bana en kısa zamanda neticenizi bildirir misiniz dersin.öyle zannediyorum ki anlayışla karşılayacaklardır ve kısa sürede olumlu ya...
  14. as.yıldırım

    Elektrik kablo bulucu hk.

    öyle bir cihaz var mı bilmiyorum ama sn @fahri yetiş in de belirttiği gibi pano projesi varsa ve o proje detaylı bir şekilde çizildiyse kabloyu elinle koymuş gibi bulabilirsin.projede kablo numaraları olur ve pano da kabloların üzerinde bir etiket olur .o etikette de aynı numara yazar.direk...
  15. as.yıldırım

    Sensörler

    Sensorunuz pnp olduguna gore pozitif cikis verir ve plc giris yapar ornegin i0.3 e.bu giris bi sekilde devreyi tamamlamasi gerekiyor akim olusmasi icin.ortak ucu - ye bagladiginda devreyi tamamlamis olur. Soyle dusunun bir roleyi enerjilerken mesela a1 ucuna 230 vac verirsiniz ve devrenin...
  16. as.yıldırım

    Sensörler

    https://www.google.com.tr/search?q=6ES7+212-1AE40-0XB0&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI5MLL_unsxwIVyw8sCh1ZfAg9&biw=1920&bih=919#imgrc=o7tP6OyRCkcLhM%3A bu linkteki değil mi hocam sizin plc niz. dc / dc / dc model plc.görülen klemenslerden ilk basştaki iki tanesi plc nin...
  17. as.yıldırım

    Sensörler

    bu linki izleyiniz.çok iyi bi video..plc ye sensör bağlantısını anlatıyor.
  18. as.yıldırım

    Güneş ışığına bağlı aydınlatma

    evet yapılabilir ama daha pratik bişey var. 1 adet entes dtr 10 zaman rölesi alırsınız.istediginiz gün saat dakika saniye ayarı yapar lambayı yakar ve sondürürsünüz.çok gelişmiş bir röle.incelemenizde fayda var.
  19. as.yıldırım

    Dc motor etiketi

    bu formül ac motorlarda devir formülüdür.dc motorlarda değil. ekteki pdf i inceleyiniz.sorunuzun cevabını bulabilirsiniz.dc motorlarda devir sayısı gerilim manyetik akı ve varolan bi sabit ile orantılıdır. K= U / ( Φ x n ) formülü ile bulunur. K sabit U gerilim Φ manyetik akı n devir sayısı
  20. as.yıldırım

    Hız Kontrol Gerilim Düşümü

    Sn @YaşlıUzman bu noktada og kisminda da sorun olabilir mi .calistigim bi yerde og hatti 34.5 kv idi.trafo da 34.5/ 0.4 kv idi.tedas kisa bi sure boyunca 34.5 kv ti 31.5 e indirmisti.ve biz de ozellikle orta guclu ve buyuk guclu motorlari devreye alirken bu sorunlarla karsilasmistik.