  1. as.yıldırım

    Kombi Elektik Bağlantısı yapacağım !!!

    http://www.emo.org.tr/ekler/2bf85196c63fadb_ek.pdf?tipi=15 bu linkte kısa devre hesabıyla alakalı bilgiler bulabilirsiniz. @c.berkan ın dediği gibi bu tarz cihazlara gerek yok.otomatik sigorta takın.6kA tercih edebilirsiniz.
  2. as.yıldırım

    0.37 kw monofaze su motor hakında

    motor sadece yüksek akım çektiği için yanmaz.evet termik röle kullanarak güzel bi önlem almışsınız ama termik rölenin olması motorun hiç bir şekilde yanmayacağı anlamına gelmez. motor aşırı ısındıysa yanabilir , @bedir ali nin belirttiği gibi rulman arızasından dolayı yanmıs olabilir, motoru...
  3. as.yıldırım

    Kombi Elektik Bağlantısı yapacağım !!!

    Ilk fotoyu incelememistim haklisin yalniz su fotodaki faz notr kesmeli diye belirttigin ekipman sigorta degil kakr Sigortalarin uzerinde yazan 3kA 6kA gibi degerler manyetik korumadaki yani kisa devre dayanim degerleridir Yani ornegin B32 A 6kA karakteristigindeki bi sigorta nominal akim olarak...
  4. as.yıldırım

    Termik ayari ve araligi

    Hayir ayarlanamaz alt limit 80 ust limit 110 olacak sekilde ayarlanabilir sadece
  5. as.yıldırım

    3 Fazlı Motorun Devreye Alınması

    Jenerator sadece guc endeksli bir makina degildir.gerilim akim frekans hepsini baz alir Fotodaki jenerator ilk bakista guc ve akim degerini kurtariyor ama demeraj akimi oldugu icin motorun ilk kalkisini gerceklestiremez ve stop eder.oyle zannediyorum ki yaptiginiz deneylerde de boyle bir durumla...
  6. as.yıldırım

    Termik ayari ve araligi

    Bu bilgi dogru degil hocam akim yariya bolunmez.ana salter cikisindan ana kontaktor ve ucgen kontaktor icin iki yola ayrilir. Termik role genelde ana kontaktor cikisina baglanir.bu degerr de nominal akimin yaklasik 0.58 katidir. Sizin motorunuz icin 135x0.58=78A uygun degerdir
  7. as.yıldırım

    Kombi Elektik Bağlantısı yapacağım !!!

    B tipi gerektigi belirtilmemisti a9f73102 schneider B 2A otomat
  8. as.yıldırım

    Kontaktor baglama

    http://www.abb.com/product/seitp329/65d369dd3d98ada9c125702d00486b7d.aspx?tabKey=2&gid=ABB.BBCGJL1211009R1104&cid=9AAC100112 Urun ile ilgili bilgiler burada hocam inceleyiniz
  9. as.yıldırım

    1.5 kw lık trifaze motora kullanılan termik röle hakkında

    Termik role kisa devre akimina karsi gelismis bir ekipman degildir asiri akim icin tercih edilir.bu nedenle tek baslarina kullanilmazlar Mks ise termik ve manyetik koruma saglar.motorlar icin uretildiginden dolayi demeraj akimina duyarlidirlar.ayni zamanda kumanda devre elemanidirlar.uzerlerine...
  10. as.yıldırım

    1.5 kw lık trifaze motora kullanılan termik röle hakkında

    Evet o sekilde b tipi hizli tiptir c tipi ise genelde motorlarda kullanilir gecikmeli tiptir
  11. as.yıldırım

    1.5 kw lık trifaze motora kullanılan termik röle hakkında

    Etiketinde 3.3 A yaziyomus.demerajda 5 kati gibi bir akim cekecegini dusunursek b16 A anca kurtarir hatta yukun durumuna gore kurtarmayadabilir. Termik roleyi bi an unuttum haklisiniz.ama yine de c6 A daha saglikli olacaktir
  12. as.yıldırım

    1.5 kw lık trifaze motora kullanılan termik röle hakkında

    C tipi gecikmeli tiptir hocam hemen acmaz sigorta o nedenle demeraji kurtarabilirsiniz Ayrica 16 a kullanirsa motor zorlanip yuksek amper cektiginde devreyi koruyamaz o sigorta ve motoru yakarsiniz
  13. as.yıldırım

    1.5 kw lık trifaze motora kullanılan termik röle hakkında

    C tipi 6 A kullanabilirsin Yada daha iyisi anma akimina uygun motor koruma salteri kullanmanizdir
  14. as.yıldırım

    Kombi Elektik Bağlantısı yapacağım !!!

    Siemens 5sy4102-7 C 2A otomat Siemensin urun katalogunu inceleyin bulabilirsiniz
  15. as.yıldırım

    Kombi Elektik Bağlantısı yapacağım !!!

    2 A otomatik sigorta var hocam.4 A da var.6 A dan baslamiyor en kucuk deger
  16. as.yıldırım

    1.5 kw lık trifaze motora kullanılan termik röle hakkında

    Etikette yazan degere gore ekipman secimi yapilir. 3.3 A yaziyorsa ayni degere denk gelecek sekilde ayar yapabilirsiniz
  17. as.yıldırım

    1. ve 2. motoru otomatik çalıştırma

    Yazilim dili demissiniz plc kullanacasiniz heralde hangi plc kullaniyosunuz
  18. as.yıldırım

    1. ve 2. motoru otomatik çalıştırma

    Boyle bi devre saglikli calismaz 2 tur demissiniz.motorun devreye girmesiyle cikmasi ayni anda olur ve anladigim kadariyla sonsuz dongu istemissiniz.bu calisma sekliyle motorlari yakarsiniz
  19. as.yıldırım

    cat 5, cat6, cat7,

    Fiber uzun mesafelerde hizli iletim yapar bu nedenle pahalidir Bu sistem ise daha yavas olup ucuzdur
  20. as.yıldırım

    motor seçimi

    Anlamadim hocam.takometreden hizi nasil dusuruyorsunuz.takometre devir olcumu yapar ,devir ayari yapmaz ki.ozel bi sistem falan mi var.yoksa siz surucuden falan mi bahsediyorsunuz. Bide motorun devrini yukseltseniz torku dusecegi icin motor zorlaniyor olabilir diyecegim ama siz devri...