Merhaba
1.5 kwlık trifaze motora termik röle bağlayacağım
Motor etiketinde 3.3A yazıyor
P=U x I x 1.73 x 0.81 formülünden çıkan sonuçta yaklaşık 2.8 A
peki 2.5 - 4 A termik röle kullanmam gerekiyor .
Bu termik rölede akım değerini kaça ayarlamam gerekir ki sağlıklı çalışsın
Teşekkürler