Arama sonuçlarınız

  1. Yg İŞletme sorumluluĞu

    EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete‘ deki değişiklikle güncellenmiştir. "Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 26 Aralık1954...
  2. Elektrik direği Hesaplamaları

    sn.barisinag, Elektrik tesisleri proje hesapları; http://web.firat.edu.tr/gbayrak/ELEKTR%C4%B0K%20%20TES%C4%B0S%20PROJES%C4%B0-G%C3%B6kay%20Bayrak-2007.pdf İstediğiniz tüm hesaplamalar örnek "Elektrik Tesis Projesi" ders notlarında vardır. iyi çalışmalar
  3. Elektrik Motoru Hesabı yardım lütfen

    sn.mrtczn, 1Nm lik tork için gerekli olan güç; P=M*n/9550*verim (verimi ihmal edelim) P=1*600/9550 P=0,0628 kW n1*r1=n2*r2 n1*0,2=600*0,1 n1=300d/d sürtünme kayıpları ve verimi gözönüne aldığımızda gerekli motor gücü ve devri; Yaklaşık olarak 75 W ve 300...
  4. KAÇAK AKIM ROLESİ

    sn.acemi elektrikçi, http://www.schneider-electric.com.tr/documents/schneider-turkiye/multi9-RCCB-KK.pdf Schneider'in dokümanına bir bakınız.Eminim kafanızda soru işareti kalmayacaktır. iyi çalışmalar
  5. Transfer Panosu Açık Şeması

    250 kVA Jeneratörün anma akımı 361 A dir.Fahri Bey'İN belirttiği gibi sadece yük asansörünü besliyorsa jeneratörün yükü karşılaması gerekir.Eğer başka yüklerle birlikte yük asansörünü besleme durumu varsa,yük asansörünü soft starterle yol vererek sorunu çözebilirsiniz. iyi çalışmalar
  6. ASENKRON MOTORLAR

    http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/43638194/2-hafta-uc-fazli-asenkron-motor-calisma-prensibi.pdf Burada güzel ve kısaca anlatılmış. iyi çalışmalar
  7. Sürücü İçin Kaçak Akım

    Sürücü önüne termik manyetik şalter ve toroidal trafoyla beraber kaçak akım rölesi kullanabilirsiniz. Schneiderin Si veya SiE tipi: hız kontrol cihazları ve frekans konvertörleri için uygundur.iyi çalışmalar
  8. elektirik mühendisi

    sn.binox2008, Elektrik mühendisinde aradığınız özellikler nelerdir.Çaycuma Organize Sanayi'nde ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? iyi çalışmalar
  9. Yurtdışında Elektrik Mühendisliği Hakkında

    sn.Technical1967, Yurtdışında uluslararası ölçekte kendini kanıtlamış bir teknik üniversitede okumak her zaman için bir artıdır.İş bulma konusunda tabi ki daha avantajlı olacağını arkadaşlarımdan biliyorum.Varsa imkanınınız bence bu konuda en iyisi Münih Teknik Üniversitesidir. başarılar iyi...
  10. Yg İŞletme sorumluluĞu

    sn.bLAckMamBa, İşletme sorumlusuyla yapılan sözleşmeyi EMO nun onayından sonra TEDAŞ'a göndermeniz gerekir. iyi çalışmalar
  11. Yg İŞletme sorumluluĞu

    İşletme Sorumlusunun Yükümlülükleri Madde 7 — İşletme sorumlusunun yükümlülükleri şunlardır. a) İşletme sahibine ait olan bu Yönetmelik kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenmiş olur. İşletme sorumlusu...
  12. Birkaç Sorum olacak yardımcı olur musunuz?

    MOSFET VE IGBT karşılaştırma; yararlı olabilir.BİLEŞİM Yayıncılık, Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri
  13. 3*25 kablo 110kw kaldırırmı

    Termik manyetik şalterler aşırı akım ve kısa devreye karşı koruma yaparlar. Kaçak akım koruma yapabilmesi için devreye toroidal trafoyla beraber kaçak akım rölesi bağlanmalıdır.
  14. Redüktör Seçimi

    sn.ykaraoglan, Motordan alınan moment; Mm=9550*P/nr Mm=9550*1,5/2800 =5,11 N.m Redüktörden alınan moment; Mr=9550*P*verim(red)/nred Mr= 9550*1,5*0,94/750 =17,94 N.m Görüldüğü gibi devirdeki azalmayla,momentde aynı oranda artmış olur. sn.ahnurun yazdığı gibi motor yük durumuna göre anma...
  15. 10kv sabit kondanstör

    sn.canmustafa, Genel olarak motorların güç faktörünü düzeltmek amacıyla kullanılacak kondansatör grubunun gücü motorun boşta çalışma gücünün 0,9 katı olarak belirlenir.Eğer motorun boşta çalışma akımı I0 biliniyorsa(imalatçı kataloglarında genellikle verilir) Qc(kVAr):0,9*:karekok:3*U*I0 /1000...
  16. Asenkron Motorda Tork Etiket Değeri ?

    sn.emre_02, Motor etiket değerinde veya kataloğunda genelde çıkış tork değeri verilir.Hesap yoluyla da bulunabilir.Örneğin;380 V,5,5kW,2880 d/d bir motordan alınan tork değeri; M=5,5*975/2880=1,862 kg-m dir. kolay gelsin
  17. 800 kw motora softstarter ile yol vermek

    sn magi, 800 kW motor için ,500 kW lık bir kök 3 bağlantılı soft starter uygundur.Start akımı;Soft starterin çalıştırma moduna,tipine ve yüke göre değişkenlik gösterir.(Tork kontrol soft starter,gerilim/akım soft starter gibi)Start akımı,yaklaşık olarak 2,5-3 In soft starterli yol vermede...
  18. jeneratör seçimi yardım...

    sn.zbyrblc, 250 kVA JeneratörÜN taşıyabileceği akım değeri ; S=:karekok:3*U*I 250=1,73*0,4*I I=361,27 A dir. iyi çalışmalar.
  19. jeneratör seçimi yardım...

    sn.zbyrblc, Jeneratör seçiminde yükünüzün cinsi,yolverme şekli ve eşzamanlılık gibi faktörler rol oynar.Ana şalterinizin 450 A olması jeneratör seçiminde çok da belirleyici değildir. iyi çalışmalar
  20. OG akım transformatör gücü

    sn.bloodywolf, Sargı gücü(VA)=I2n*Rkab+VA(aşırı akım rölesi) Rkab:akım trafosu ile pano arasındaki kablo direnci In :5A VA :Sekonderde Kullanılan aşırı akım rölesi gücü