  1. NÖTR HATTI KOPMASI

    Nötr hattı koptuğunda C ve D noktaları arasında 380 V oluştuğu görülüyor.
  2. ptc(termistör)

    Elektrik motorlarının neredeyse tamamında 25 yıldır kullandığımız termo-kontak veya termal kontak ismiyle anılan bir termo elemandır.Sargı sıcaklığı belli bir seviye üstüne çıktığında kontağını açarak yardımcı röle üzerinden ana kontaktörü açtırır.
  3. ÇİMENTO SİLOSUNDA KALAN ÇİMENTO MİKTARI

    4-20 mA analog çıkışlı ultrasonic veya radyometrik seviye sensörleriyle sorunu çözebilirsiniz.ENDRESS-HAUSER den konuyla ilgili destek alabilirsiniz.
  4. Elektrik motorlarının münferit kompanzasyonu nasıl yapılır

    Genel olarak motorların güç faktörünü düzeltmek amacıyla kullanılacak kondansatör grubunun gücü motorun boşta çalışma gücünün 0,9 katı olarak belirlenir.Eğer motorun boşta çalışma akımı I0biliniyorsa;(imalatçı kataloglarında genellikle verilir) Qc(kVAr):0,9*:karekok:3*U*I0 /1000
  5. 22 kw 3 faz ac motor düşük akım

    Motor boşta akım değerleri;motorun kalitesi,devri,verimliliği,rotorun yapısı ve kaymaya bağlı nedenlerle değişmekte olup,genel bir ifade olarak %25-40 aralığında alınmıştır.Motor imalatçı firmalarından bu değerler alınabilir veya boştaki cosfi si ölçülebilirse eşdeğer devre hesaplarından veya...
  6. 22 kw 3 faz ac motor düşük akım

    Boştaki akım;motor anma akımının %25-40 ı civarında olması gerekir.Anma akımı 40 A olduğuna göre boştaki akım 10-16 A aralığındadır.Y/D yolvermede Y da boşta 10/3=3,33 A,D e geçince 10 A çeker.(Ana kontaktör girişinden ölçülen değerler)
  7. plc sınav sorusu ?

    PLC S7-200 Temel Seviye Eğitim Videoları-1 Temel seviye için
  8. Teknik öğretmenlerin mühendisliğe geçişi

    "Evet, EMO vatan haini, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, EMO yurt haini, EMO vatan haini, Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın...
  9. 110 kw motor yumuşak kalkış problemi

    Başlama gerilimi düşük seçildiğinde motor momenti,yük momentini karşılamayabilir.Başlama gerilimini (%50Un)yükselterek çalıştırılırsa,yük momenti karşılanabilir.
  10. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    Ig ayarı varsa;ayarlara tekrar bir bakınız.Enerji analizörüyle sürekli olarak gerilim,akım,harmonik durumunu ölçüp,kaydedilebilir..Açma anında ölçülen elektriksel parametrelere göre durum tekrar değerlendirebilirsiniz.
  11. Myo Çıkmazı

    Özel bir ilginiz varsa mekatronik,yoksa elektrik seçmeniz iş açısından daha yararlı olur düşüncesindeyim.
  12. DC motor çok ısınıyor

    Sürekli düşük devirde çalıştırılıyorsa,motor için cebri soğutma gerekebilir.
  13. 250 A dişi ve erkek soket

    Yeraltı madencilik sektöründe yoğun olarak kullanılan dişi ve erkek soket(başlık)tipidir.Kullanım yeri nedeniyle özel bir sertifika gerekmiyorsa;İstanbul MİSTEL in özel imalatları arasında bulabilirsiniz.
  14. pt100 uygulaması

    PT 100 dönüştürücü kullanarak,4-20 mA analog giriş olarak proğramlayabilirsiniz.
  15. TMMOB YETKİLERİNE SON ?

    Gezi’ye kin ve öç: TMMOB - Yalçın DOĞAN - Hürriyet
  16. TMMOB YETKİLERİNE SON ?

    TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı yazılı açıklamada, “AKP iktidarı, Gezi Parkı direnişinin yarattığı faturayı TMMOB’a çıkartmaya çalışıyor”dedi. Soğancı açıklamasında şunları kaydetti: “Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Torba Yasaya bir gece yarısı operasyonu ile...
  17. Redüktörlü DC motor üretici

    Motion Dynamics, AC & DC Motion Products aradığınız motor-redüktör burada olabilir.
  18. Resimli 40 sayfalık elektrik ( Trafo ) staj dosyası

    soru faslı bittiğine göre sınavlar bitmiş,staj faslı başlamıştır artık.
  19. kondansatörlerin deşarj olayı

    http://www.elektra.com.tr/Assets/Documents/HarmonikFiltreReaktorleri.pdf Bu konuda şu dökümanı incelerseniz arkadaşın biraz haklılık payı olduğunu görürsünüz ; ama kompanzasyon kontaktörü kullanılması bence her halükarda doğru olurdu . Çünkü reaktörün herhangi bir nedenle devre dışı kalabileceği...
  20. hat sonu trafo direğindeki ayırıcı topraklı mı topraksız mı olur

    "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 40-a) Anma gücü 400 kVA‘ya kadar (400 kVA dahil) olan dağıtım transformatörlerinin giriş tarafına sigortalı ayırıcı tesis edilerek transformatör korunmalıdır. Mümkün olabilen hallerde primerdeki sigortalı yük ayırıcısı ile sekonderdeki ana...