dragon0658
Üye
- Katılım
- 10 Nis 2009
- Mesajlar
- 52
- Puanları
- 1
- Yaş
- 45
İyi günler
bir tesisimizde gece yük yokken ( sadece ups çalışıyor ve server + swich kabin) binayı besleyen 1600 amper moeller tmş şalter sebebsiz yere atıyor bu 1 ay içinde 3 kez oldu hergün olmuyor 10 yada 15 gün arayla oluyor. sebebini bir türlü bulamadık şalteri değiştirmeyi düşünüyoruz 3 yıldır bu şalter hiç açmadı bugüne kadar hiç sıkıntı yoktu
gündüz yükteyken atmıyor ne oluyorsa gece yük yokken atıyor
bu tesisin kendine ait bir 1000 kva köşk trafosu var bu 1600 a şalter trafonun ag kısmında bu şalterden 50 mt sonra binanın içinde kurmalı tip 1250 A şaltere giriyor
1600 a moeller tmş şalterin ır ın ayarlarını değiştirdik 3 gün sonra yine attı
bu konuda bilgilerinizi tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
bir tesisimizde gece yük yokken ( sadece ups çalışıyor ve server + swich kabin) binayı besleyen 1600 amper moeller tmş şalter sebebsiz yere atıyor bu 1 ay içinde 3 kez oldu hergün olmuyor 10 yada 15 gün arayla oluyor. sebebini bir türlü bulamadık şalteri değiştirmeyi düşünüyoruz 3 yıldır bu şalter hiç açmadı bugüne kadar hiç sıkıntı yoktu
gündüz yükteyken atmıyor ne oluyorsa gece yük yokken atıyor
bu tesisin kendine ait bir 1000 kva köşk trafosu var bu 1600 a şalter trafonun ag kısmında bu şalterden 50 mt sonra binanın içinde kurmalı tip 1250 A şaltere giriyor
1600 a moeller tmş şalterin ır ın ayarlarını değiştirdik 3 gün sonra yine attı
bu konuda bilgilerinizi tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.