Arama sonuçlarınız

  1. ugurselki

    OG'de ikinci bir indirici trafo merkezinin sebepleri??

    Bugün ülkemizde dağıtım sistemlerinde kullanılan 30 kV (31.5, 33,34.5), 15, 10.5 ve 6.3 kV olmak (»zere dört değişik orta gerilim (OG) seviyesi bulunmaktadır. Bu gerilim seviyelerinin kullanımı yük yoğunluklarına ve büyüklüklerine göre Büyük şehir O.G. şebekeleri,Küçük şehir ve kırsal alan...
  2. ugurselki

    Akım Taşıma Kapasitesinin ortama göre değişmesi hk?

    Farklı olmasının nedeni hava ve toprak arasındaki ısıl iletkenlik dir.Havanın ısıl iletkenliği 0,026 larda iken bu değer toprakta fiziksel özelliklere bağlı olarak 0.3 ile 3.0 arası değişir.Toprağın ısının yayılımına karşı gösterdiği direnç havadan fazladır.Tabii bu kesin bir yargı değildir...
  3. ugurselki

    Schneider Şebeke-Jeneratör Otomatizm ünitesi..

    Ekteki dosya işinizi görecektir R/N bağlantıları ve şalterlerin hangi klamens bloklarınınkullanıldığı detaylı şekilde gösterilmiş.Ancak; gördüğüm kadarıyla şalteriniz MSV serisi ve bu seriler için söz konusu bağlantıyı yapabilecek klamens bloğu yok diye biliyorum.IVE ünitesi NSX,NS ve MTZ...
  4. ugurselki

    UPS tavsiyesi

    Marka tavsiye etme taraftarı değilim ama 800VA lik herhangi bir ups markası bütçeniz dahilinde işinizi görecektir diye tahmin ediyorum.Süre aldığınız cihazdaki akü özellikleri ve sayısı ile orantılı olarak değişir.
  5. ugurselki

    Ev sigorta çınlaması

    Eğer klimanızı çalıştırdığınızda ve ses 30-40 saniye kadar sürüyorsa bu normaldir endişeye gerek yok.Diğer olası durumları en yüksek ihtimalden en sıradışı olanına doğru yazacağım,bu bağlamda Kontrol ettirmenizde fayda var 1)Sigorta bağlantılarında gevşeklik 2)Sigortalardan birinin...
  6. ugurselki

    Elektrik muhendisi maaslari hakkinda

    Yutdışın da Enka ile çalıştım.Şunu söylemeliyim ki;Enka,Rönesans,Tekfen ve Gama yurtdışında çalışmayı düşünüyorsanız ilk tercihleriniz arasında olmalı.Ancak bu firmaların projeleri ağırlıklı olarak Rusya ve orta asya bölgelerinde olduğundan ücret skalası Kuzey Afrika ve Arap yarımadasında...
  7. ugurselki

    Termik manyetik devre kesici

    Yanlış olan kısımları yazarmısınız bende öğreneyim! bende tersini iddaa etmiyorum arkadaşım.Ama bence gerek donanım çeşitliliği gerekse fiziki boyut ve tiplerindeki farklılıklar bakımından aralarında belirleyici bir ifadenin olması gerekirdi diyorum.Bazen aynı markanın devre kesici ve yük...
  8. ugurselki

    PAC-E 100 AŞIRI AKIM ROLESI

    şebeke frekansımız 50 hz olduğundan röle anma akımının 1 amper olduğunu klavuzdan görebilirsiniz.Yakalama değeri 8 olarak girildiğinden rölenizin 8 amperin üzerinde okuma yaptığında ayarlanan zaman çarpanı na göre 56 saniye sonra açma yapacağı anlamına gelir.(8.1 ampere göre hesaplarsak)Önceki...
  9. ugurselki

    PAC-E 100 AŞIRI AKIM ROLESI

    Efendim öncelikle şunu netleştirelim.Bu ilk defa devreye alacağınız bir sistem mi? yoksa mevcut çalışan bir sistem de sorun yaşadığınız için mi röle ayarları ile ilgileniyorsunuz.Bunu sorma nedenim sistemi ilk kurulum ve devreye alış aşamasında iseniz bu ayarları yapmadan önce rölenizdeki...
  10. ugurselki

    PAC-E 100 AŞIRI AKIM ROLESI

    Klavuzda çarpan diye yazıyor çünkü devrede kulandığınız şalterin ayarlanmış nominal akımına göre rölenin kaç katında kesme yapmasını istediğinizi soruyor.Size bunu en iyisi örnekle açıklayalım; 2000Kva - 34.5/0.4Kv trafonuz var diyelim.böyle bir trafonun primer akımı 33.5 A seviyelerinde olur...
  11. ugurselki

    Termik manyetik devre kesici

    Aslında her iki ifadede birbirinin aynısı olsa da benim şahsi görüşüm yapısal farklılıklar olduğu yönündedir.Devre kesici ile şalter aynı anlamı taşır ancak pratikte devre kesici olarak aldığınız ürünün koruma fonksiyonları veya çeşitliliği ile koruma ünitesinin yapısal olarak, şalter grubu...
  12. ugurselki

    4P Kaçak akım nötürsüz kullanılması durumunda kullanılacak olan direnç değeri ne olmalı?

    öncelikle benim sorunuzdan ilk anladığım haliyle cevap vereyim; Direnç üzerinden iki fazın birleşmesi durumu söz konusu değildir.Burada demek istediğiniz paylaştığınız resimdeki aşağıdaki figürlerde görülen 1-3 girişleri yada 2-4 çıkışlarının direnç üzerinde birleşiyormuş şeklindeki görüntüsü...
  13. ugurselki

    4P Kaçak akım nötürsüz kullanılması durumunda kullanılacak olan direnç değeri ne olmalı?

    Evet çalışır.Şemada olduğu gibi nötr bağlantısına gerek yoktur.Direncin tek fonksiyonu kakr d test fonksiyonunun güvenli biçimde çalışmasını sağlamaktır.
  14. ugurselki

    4P Kaçak akım nötürsüz kullanılması durumunda kullanılacak olan direnç değeri ne olmalı?

    KAKR’nin bağlandığı 3-fazlı nötr olmayan şebekelerde, eğer bağlantı devresinin fazları arasındaki gerilim 110V (EN standartına göre 30 mA hassasiyetinde 170V) 254V arasında ise, test butonunun doğru şekilde çalışabilmesi için yapılabilecek yöntemlerden biri direnç bağlamaktır.Eğer sembollere...
  15. ugurselki

    Zamanlayıcı röle ve selenoid vana kullanımı hk. yardım

    Entes mcb-9 yerine dtr-10 modelini kullanmanızı öneririm.Damla sulama sistemlerinde kullanılan elektronik kontrol sistemlerinin "yağmur sensörü" gibi özelliklerini saymazsak diğer tüm kontrol özelliklerine sahiptir ve 2 ayrı çıkışı olduğudan bağımsız 2 kanallı sulama kontrolü sağlar ve 7 gün 24...
  16. ugurselki

    Çift motor çalıştırma

    evet öyle.
  17. ugurselki

    Çift motor çalıştırma

    220v ve max.%3 gerilim düşümü için 27 metreden fazla olamaz.
  18. ugurselki

    Termik manyetik şalter

    ekte mccb kontrol şeması var.motorlu dediğinize göre şalter kasanızı bilmiyorum ama mot40d yada mot68e model motor operatörü vardır diye düşünüyorum.kolay gelsin. Ayrıca http://pt-air.ru/wp-content/uploads/Litoj_korpus_serija_U_s_2012_Hyundai.pdf linkinde pdf sayfa 207 e bakın.dosya boyutu cok...
  19. ugurselki

    Motorun cektiği akimi ölçmek

    Anladığım kadarıyla ölçümlerinizde söz konusu tasarrufu sağlayamadığınız yada gözlemleyemediğinizi düşünüyorum. Eğer durum böyleyse öncelikle kullandığınız sürücünün hangi kontrol modunda olduğunu denetleyin.Fan için sürücünüzün vektör/frekans modu ve doğru ayarlanmış rampa sürelerinin...
Geri