KAKR’nin bağlandığı 3-fazlı nötr olmayan şebekelerde, eğer bağlantı devresinin fazları arasındaki gerilim 110V (EN standartına göre 30 mA hassasiyetinde 170V) 254V arasında ise, test butonunun doğru şekilde çalışabilmesi için yapılabilecek yöntemlerden biri direnç bağlamaktır.Eğer sembollere dikkat ederseniz aşağıda da bir sembol resmi vardır test devresi üzerinde direnç görürsünüz çoğu meslektaşın dikkatini çekmez belkide...direnç ne için..onu anlamadım.
Evet çalışır.Şemada olduğu gibi nötr bağlantısına gerek yoktur.Direncin tek fonksiyonu kakr d test fonksiyonunun güvenli biçimde çalışmasını sağlamaktır.Ben 80A girişi olan tozaltı kaynak makinesine kaçak akım bağladım fakat direnç bağlamadım direnç olayını da ilk defa duyuyorum!Kaçak akım çalıştı girişine nötr bağladım çıkışına nötr bağlamadım Siemens 125A 30mA kaçak akım çalıştı.Burada bir şey dikkatimi çekti kaçak akımın girişine nötr bağlantısı sanki yapılmamış faz çıkışlarından direnç nötr çıkışa bağlanmış böyle bir devrede girişe nötr bağlamadan araya koyulacak dirençle kaçak akım çalışır mı?Yoksa şemada nötr bağlantısı atlanmış mı?
öncelikle benim sorunuzdan ilk anladığım haliyle cevap vereyim;..bu direnç sadece test yapmak için..
fakat burada benim kafam biraz karıştı.. nötr olmayan 3 fazlı dengesiz yüklerde kaçak akım sadece toprağa kaçak olunca atar..burada test için iki faz direnç üzerinden birleşince röle neden atıyor?