Arama sonuçlarınız

  1. ugurselki

    Trafo odasına inverter klima

    Aslında 40 derece de makul.Yaz ayının etkisini düşünürseniz faninizin fazla devreye gir cik yapmaması için 40 derece dedim.bu maliyetinizi de düşürür. Oh kısma gelirsek o farklı bir olaydır.Trafolarda yağlar 100 ila 120 derece altında delinme riski maksimuma çıkar 65-90 derece arası ise müdahale...
  2. ugurselki

    Trafo odasına inverter klima

    Evet fan yeterli olur.Diger yandan 24 bin btu klima alan buyuklugu 40 metrekareden fazla degilse ki sanmiyorum; gereksiz diye dusunuyorum.Ote yandan odadaki ışıl yükün asıl nedeninin sadece kompanzasyon panosu olduğundan eminim.Tavsiye isterseniz kafanızın rahat olması açısından cama 30 cm lik...
  3. ugurselki

    Boru çekimi ( halojen free ve sığınaklar )

    Siginaktaki tesisat yapınız exproof ise metal boru normaldir diye düşünüyorum.Bu tip uygulamalarda eys denilen kapakli kisimda kablo gelis cikisi ayrica kapatilir ama bu tip uygulama siginak icin fazlasiyla abartili olur bence.Bunun dışında sıva üstünden N2XH ve hatta maliyeti birazdaha fazla...
  4. ugurselki

    ABB Surucu

    Sürücü haberleşmesini nasıl sağlıyor yani bir fieldbus arayuzu varmi? Bu ARIZA kısaları bildiğim kadarıyla fieldbus makroları ile alakali.Eger bir fieldbus adaptörün varsa ve 99 nolu parametre dizinin kullanarak ayar yaptıysan 99:04 nolu parametreye seçimini değiştirerek hatanın kalkıp...
  5. ugurselki

    servo sürücü hata

    Encoder hatası olma ihtimali en yüksek diye düşünüyorum.Surucuyu hız kontrol mantığı ile kullanıyorsanız anı hızlanmalar rezonans bozukluğuna sebep olacağından bu arızanın çıkmasına 2. Bir neden olabilir.boyle bir kontrol modunda ş eğrisi denilen ve hiz gecislerini yumusstmada kullanilan...
  6. ugurselki

    Trafo odasına inverter klima

    Elektrikli komponentlerde soyle bir mantık vardır.cihaz nominal ısısının üzerindeki her 10 derece artış servis ömrünü yarıya düşürür.Panolariniz sanırım tam kapalı pano.Simdi yapmanız gereken su; 1)pano içindeki istediğin ısı ile dış ortam arasındaki ısı farkını bulup bunu kelvin cinsine...
  7. ugurselki

    Trafo odasına inverter klima

    Fan yeterli olur.Ustaniz trafo odasında 22 derece istiyorsa başka.trafoda güvenlik ısı değerlerinin 65 dereceden başladığını dusunursek fan yeterlidir.
  8. ugurselki

    Pnömatik bir devre için yardıma ihtiyacım var

    Sanırım önce A silindiri kalkıyor ve muhtemelen B ve C silindirleri geri gelmiyor.Eğer buraya kadar doğru anladıysam resimdeki ilaveyi yaparak denemeye çalışırmısın.
  9. ugurselki

    VFD marka karmaşası

    Ben siemens derim.Gelişmiş op için ise siparişte belirtmeniz gerekiyor diye biliyorum.Siemens için parametre ayarları ile ilgili olumsuz yorumlar olabilir,ama ben diğer sürücülerden bu konuda abartılacak kadar farklı olmadığı düşüncesindeyim.
  10. ugurselki

    CHILLER

    Efendim;Ben york marka chıller de bakım çalışması yapmıştım.Eğer okumadıysanız ekteki pdf size baya yararlı bilgiler ve ipuçları verecektir.Buradan aldıklarınız başka marka kullanıyor olsanız dahi size yol gösterir ve arıza yada bakım çalışmaları için fazlasıyla yeterli olur kanaatindeyim.
  11. ugurselki

    ABB SÜRÜCÜLERİ HK.

    Rica ederim önemli değil.Eğer yardımcı olabildiysek ne mutlu...
  12. ugurselki

    ABB SÜRÜCÜLERİ HK.

    doğrudur bu şekilde
  13. ugurselki

    ABB SÜRÜCÜLERİ HK.

    Alt klamens sırasındaki +24 ve LI1 yazan yer start kontağını bağlayacağın yerlerdir. Orta sıranın sağındaki klamens anolog bağlantıların yapıldığı yerdir.burada +10v ve com noktalarından aldığın uçları potun her iki ucuna ve potun orta üçünü AI1+ yazan klamens yuvasına bağlaman yeterli.
  14. ugurselki

    altistart 48 olc arızası

    Motor empedansı ile sürücü motor arası kablo nün kontrollerini yapın.eger bunlardan ve mekanik bir etkinin olmadığından kesinlikle eminseniz; F605 parametresini 0 ve F307 parametresini 2 yapın.sonra sürücünüzü 20,40 ve 60 hz de çalıştırıp çıkış gerilimini ölçün.Anormallik varsa zaten durum belli...
  15. ugurselki

    ABB SÜRÜCÜLERİ HK.

    Tcc parametre 3 yaparsan L1 stop L2 start olur.
  16. ugurselki

    ABB SÜRÜCÜLERİ HK.

    O halde dediğim şekilde yapabilirsiniz bağlantıları.pano içinde start stop devresini kendiniz kuracaksınız sanırım.bu devrenin kontrol ettiği röle nin normalde açık uçlarını start şeklinde bağlamanız yeterli.veya bu devre yerine 2 konumlu mandal buton koyarsınız 1 yaptığında çalışır 0 durumunda...
  17. ugurselki

    ABB SÜRÜCÜLERİ HK.

    Bağlantılarınız normal gorunuyor ayrıca alarm çıkışı almışsınız sanırım.sadece potansiyometreden 3 üç gelecek onu göremedim.
  18. ugurselki

    ABB SÜRÜCÜLERİ HK.

    Efendim bir noktayı atlamışım şöyleki; bu yazdıklarım tcc parametre değeri 2 olduğunda geçerli olur.Ayrica motorunuz ters döner ise faz yönü değiştirmek yerine L1'e bağladığınız kabloyu aynı şekild e L2'ye bağlayabilirsiniz.
  19. ugurselki

    ABB SÜRÜCÜLERİ HK.

    Resimden anladığım kadarıyla sürücünüz Altivar serisi muhtemelen 71.potansiyometre bağlantısı açık şekilde belirli.dedigim sürücü ise klamens yuvasının en solunda bir dip anahtar olacak.ici kırmızı renkli olmalı da.o anahtar konumunun "Source" pozisyonunda olduğundan emin olun sonra klamens...
  20. ugurselki

    Çadır topraklama hesabı

    Aslında bunun hesabı için toprak özgül direncinin ölçülmesi gerek. Özgül direnci 100 ohm ve çadır çevresine 45 metre şerit attigin varsayıyorum.1.5 metre boyunda 2 ADET çubuk attığını düşünürsek toplam toprak eşdeğer direncin 3.91 ohm olur. TT sistemde güvenlik sınırı 50 volt , 300mA...
Geri