Arama sonuçlarınız

  1. ⚡mehmet sönmez⚡

    Potansiyel Tanımlama Noktası

    Ayarlara girip, baglantılara bakacan,
  2. ⚡mehmet sönmez⚡

    Optik sensör kendi kendine tetikleniyor nedeni ne olabilir?

    8 yıl önce aynı sensor arızası bana da denk geldi, epeyce ugrastık, sensörden cıkan ısık calısan adamın is elbisesindeki parlak seritten uzun mesafeden yansıyıp çıkıs verirdiriyormus, resim ektedir, ceketin seridine bant yapıstırıp gectik,,,,
  3. ⚡mehmet sönmez⚡

    Kombi Fan/Baca Sorunu

    Fan rotor yatakları yağsız kalıp ısınıp , sıkısma yapması aklıma geliyor, mantıken ses yapıp ,ısınan, dönmeyen motorun mili kilitlenmiştir,,
  4. ⚡mehmet sönmez⚡

    Voltaj Düşmesi (Müstakil İki Konut - Tek Faz 2x6 Kablo)

    5 yıl önce yine bir akrabam, elektrikli sobeni söktukten sonra evde lambalar yanıyor, elektrikli süpürge calısmıyor sorunu ile benden bakmamı istedi, gelen lambacılar mühendis cağırın deyip gitmiş, baktıgımda daireye nötr (trafonun sekonder yıldız noktası) gelmiyordu, ev yıllardır faz toprak...
  5. ⚡mehmet sönmez⚡

    Voltaj Düşmesi (Müstakil İki Konut - Tek Faz 2x6 Kablo)

    HANGİ EVDE OLDUGU FARKETMEZ,,,,,,,Birtane elektrikten anlayan elektrikçi bulun, iki evinde cihazlarını fisten cekin, pens ampermetre ıle direkten beri baksın 5-10 amperin üzerinde akım geçiyorsa gizli bir kısa devre vardır,voltajı düsürür,, bu anlaktıgımla beraber arıza buradan olabilir...
  6. ⚡mehmet sönmez⚡

    Voltaj Düşmesi (Müstakil İki Konut - Tek Faz 2x6 Kablo)

    Birkaç ay önce bir sitede ikamet eden akrabam sizin anlattıgınız gibi bitişik komsusu ile elektrik voltaj düsme sorunu varmış, rica etti gittim baktım, evin birinde kısa devre buldum site içi kablo boyu çok uzun oldugu için 20-30 amper çekiyor, sigortayı düsurmüyor, voltajı düsürüyor, işi pens...
  7. ⚡mehmet sönmez⚡

    Eplan p8 içindekiler dizini

    Settiglere girip, language ayarlari vardir, buralarda sadece ingiliz secili olmasi gerekir, Pc yanimda degil tam ayari gosteremiyorum,,
  8. ⚡mehmet sönmez⚡

    Bir Musluktan Akan Suyu Hesaplama

    bu sensör iş görür,,,
  9. ⚡mehmet sönmez⚡

    Sensör

    baskan, mıknatıs tutunca içindeki kontaklar çalışır, besleme gerekmez,
  10. ⚡mehmet sönmez⚡

    DC-DC Dirençle Voltaj Düşürme

    Ekteki resimdeki diyot tan 8 tane devreye seri bağlarsın, 48V ,a düsürürsun,
  11. ⚡mehmet sönmez⚡

    Kumanda devre sembolü hakkında

    2. si genel tip soket,, 1 ve 3 ün karsılığı ektedir,
  12. ⚡mehmet sönmez⚡

    Eplan Malzeme listesi sorunu

    Başkan, uretim verileri-dısa aktarma-özet urun listesi yolundan bu ayarları seçin, exel sablonuda degişiklikler yapılacaktır,
  13. ⚡mehmet sönmez⚡

    Kumanda devre sembolü hakkında

    Ekteki dosyadan bakabilirsiniz
  14. ⚡mehmet sönmez⚡

    Crt televizyon ptc hakkında bilgisi olan

    PTC besleme devresinin girişine kısa devre koruma maksadıyla kullanıyoruz, kısa devre durumunda PTC nin uzerinden geçen asırı akım bu elemanın ısınıp, iç direncinin artmasına sebep oluyor, böylelıkle kısa devreden çıkıyor, soğuyunca tekrar direnci düşüp akım artıyor, devreye sellektor...
  15. ⚡mehmet sönmez⚡

    Plc ile pano fan kontrolü

    PID Control pahalı , ON-OFF Control olmaz dediniz, geriye 2 nokta kontrol kalıyor, bunu da siz arastırabilirsiniz,,,
  16. ⚡mehmet sönmez⚡

    Plc ile pano fan kontrolü

    bu sekil baglantısı vardır, Bu cihaz da güzel ve ucuz,,,,,,, https://urun.n11.com/diger/kulucka-termostati-pano-tipi-12v-P247782386 Arızala yapıpta sorun çıkarma meselesine gelince, ben kaç tane fabrikayı yakan, ana trafoyu patlatmaya çalışanı biliyorum, aradan zaman geçti ,bunların hepsi...
  17. ⚡mehmet sönmez⚡

    Plc ile pano fan kontrolü

    Panolarda bu ucuz termostatlar kullanılır,,,http://www.ataisi.com.tr/urun/166/pano_termostati.html
  18. ⚡mehmet sönmez⚡

    Schineder pm500 analizör

    220V ile beslenen devrelerde (R,N-S,N-T,N beslenen devrelerde) yuk eşit dağıtılmuyorsa , faz akımları dengesiz olabilir, Örnegin fabrikadaki lambaların çogunu R fazından beslermişlerse akımlar 15A-20A-40A gibi olabilir, pens ampermetre ile ölcup gercek akım nedir bakabilirsiz,,, Arıza bu...
  19. ⚡mehmet sönmez⚡

    Schineder pm500 analizör

    3 PHASE + N ise nötrden geri dönuyor olabilir, Yükün eşit dagıtılmama ihtimali aklıma geliyor,
  20. ⚡mehmet sönmez⚡

    Mosfet yaniyor

    Ekteki resimde ki gibi serbest gecis diyotu kullandinizmi,,
Geri
Üst