Arama sonuçlarınız

  1. ⚡mehmet sönmez⚡

    PCB'lerde neden 90 derece yol yapılmaması istenir

    Evet ,pcv tasarlarken söylendiği üzere, Emi uyumluluk (sivri köşelerin anten vazifesi yaptığı söyleniyor) sebebi ile 45 derece ile dönüşler yapiyorduk, dört ay önce ve 45 arasinda fark olmadigi açıklandı,,
  2. ⚡mehmet sönmez⚡

    Arduino'yu C veya C++ ile programlamak

    Devrede ATMEL mikrodenetleyici var, atmel studio İDE ile ,, C veya C++ dillerinde programlıyabilirsiniz,,
  3. ⚡mehmet sönmez⚡

    Elektrik Dağıtım İşi

    Sayin dilekci, suan bu gorevlerde çalışanların bir çoğunun da teknik bilgileri temel deviyede zaten, bu islere baslayip, azm edip bir yil icinde, iyi bir usta olanlara cok şahit oldum, bunlar ogrenmek icin çırpınan insanlardı, derslerinize calisin, iş güvenligine çok dikkat edin size yeter,,
  4. ⚡mehmet sönmez⚡

    Motor Kısa Devre Akımı hesabı

    Motorun mil sıkışması izleyen hazır sensörlerde vardır,,,,,,Sonra motorda rediktör varsa mili kesebilir,,, Staj yaptığınız fabrikadaki teknik müdüre duyurunuz ...
  5. ⚡mehmet sönmez⚡

    Jeneratör Reverse/min.power hatası nasıl çözülür?

    Makinalarin paralellenmesinde sorun olmali, neticesinde 2. Makina güç tüketiyor, servise danismanizi öneririm..
  6. ⚡mehmet sönmez⚡

    eplan panel layout ve 3d çizimler yardım

    Mail adresinizi gönderirseniz, aksam video gönderirim,,
  7. ⚡mehmet sönmez⚡

    eplan panel layout ve 3d çizimler yardım

    Step dosyasini import edip ,Device logic,,,placement area,,, define komutu ile, montaj yuzeyini tanimlamaniz gerekiyor,,, Ayrica, crtl+shift+W ile parçası ilr parcayi montaj saci uzerimde dondirebilirsiniz,,
  8. ⚡mehmet sönmez⚡

    Plc analog çıkışı ile rezistans kontrol

    Kalıp ek ısıtıcılarda var,, kalıp büyük,,,
  9. ⚡mehmet sönmez⚡

    Plc analog çıkışı ile rezistans kontrol

    Resistanslara en büyük hasarı veren olay, ani ısınma ve soğumadır, bunu önlemek için gerçek yazılımcılar soft (yavaş) başlangıç ve durdurma yazarlar, ekteki devre büyük güçteki resistanları, 4-20 mA ref, sinyal ile AC kıyıcı yöntem kullanarak sürüyor, bu da fazla harmonik üretir,,
  10. ⚡mehmet sönmez⚡

    Plc analog çıkışı ile rezistans kontrol

    Aşağıda ENGEL 1500 plastik enjeksiyon mak, resistans konrol devresini ekledim, 96 adet resistansı pid yöntemi ile sürüyor, Ayrıca büyük güçler olmadıktan sonra , digitol çıkışlarla kontrol ediliyor, Hassas kontrol proseslerinde PID sistemini kullanılmaktadır,
  11. ⚡mehmet sönmez⚡

    Yeni Mezun Elk. Elt. Mühendisine iş görüşmesinde sorulacak sorular nelerdir ?

    Üzülerek anlatiyorum,son bir yildir, iş görüşmelerinde kimi tanidigin soruluyor, önceden elekrik proje okuma, yabancı dil, plc,sensorler ve transducer sorulari soruluyordu,
  12. ⚡mehmet sönmez⚡

    1700 kva jeneratör hakkında

    Senkron makina ilk basta icindeki artik miknatistiktan dolayi kucuk bir gerilimle cikis veriyor, cikis tekrarden avr ve excider devresi uzerinden uyartim sargilarina uygulanip döngüye giriyor, kademeli olarak uygun değere geliyor, kendi sabit mikmatisli uyartim dinomasi olan tasarimlarda...
  13. ⚡mehmet sönmez⚡

    Zeminde suyu algılayınca bir kontaktorle eĺektrigi kesmemize yarayan bir cihaz var mıdır

    https://urun.n11.com/yedek-parca-ve-aksesuar/arcelik-samandira-bulasik-makinesi-su-tasma-samandirasi-orjinal-P445145342 bu bulasık makinasının tabanındaki su taşma zamazingosu, kontaktörü bununla süresiniz,,, kolay gelsin
  14. ⚡mehmet sönmez⚡

    Soft Starter Deneyimli arkadaşlar?

    https://www.triodamotor.hu/uploaded/Siemens-Sirius-3RW30-3RW40-Manual.pdf 100, sayfaya bakın
  15. ⚡mehmet sönmez⚡

    Chiller yüksek basınç

    Soğutma devresi,,,başlıca yüksek basınç arızalarının sebepleri ekteki gibidir, size faydası olabilir,,
  16. ⚡mehmet sönmez⚡

    Chiller yüksek basınç

    kompresör çıkış kısmında pilot kontrollü valf,,,,,,,,,,,,,,,Böyle bir arıza ile karşılaşmıştık, dediğiniz valf , kompresör durduğunda enerjisi kapanıp sıvı tankından akışkanın komprosöre geri dönmesini engelliyor, bizdeki arızada hep kapalı kalıp kondenser devresini patlatmıştı,,
  17. ⚡mehmet sönmez⚡

    Şalt Sahası Topraklama ve Diğer Proje İsteği

    https://www.birsenyayinevi.com/ag-elektrik-tesislerinde-topraklama-ve-olcme--prof.-dr.-ismail-kasikci-23
Geri
Üst