ergun7321
Üye
- Katılım
- 3 Ara 2008
- Mesajlar
- 99
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Merhaba. İşyerimizde 4 adet 55 KW gücünde kompresörü olan Rhoss marka soğutma sistemi bulunmakta. Uzun zamandır dört kompresör'de yüksek basınç hatası nedeniyle devre dışı kalıyor. Servisle görüştüğümüzde bulunduğu yer uygun olmadığı,yeterince havalandırmanın olmaması nedeniyle yüksek basınç hatası verdiğini söylediler. Fakat gece 01.:00'de dışarıda sıcaklık 15-20 derece iken yinede yüksek basınç hatası veriyor. Dört kompresörden ikisini devreden çıkarttım ve bütün kondenser fanlarını devreye almama rağmen yinede yüksek basınç hatası veriyor. Basınç göstergelerini kontrol ettiğimde ilk çalışmada kompresör basınçları yaklaşık 15-17 bar arasında fakat 15-30 dakika sonra aniden basınç 20 barı geçiyor ve yüksek basın arızası veriyor. Konunun uzmanı arkadaşlardan fikirlerini rica edeceğim. Saygılarımla.