Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Sayport reaktif güç kontrol rölesi

    Akım trafosunu röleye göre değil, işletmedeki toplam yükün büyüklüğüne göre seçeriz. İşletmedeki bütün yükler devredeyken şebekeden çekilen akımın bir üst değerinde akım trafosu (mükünse sınıf:0,5) seçilir. Sayport Reaktif Güç Kontrol Rölesi hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz...
  2. genç arkadaş

    Teknik Öğretmenler Ne Yapıyor, Nerede Çalışıyor!

    2001 Marmara Elektrik Öğretmenliği mezunuyum. Özel sektörde çalışıyorum.
  3. genç arkadaş

    Elektrik faturalarına DİKKAT!!!

    Sayaçları okuyan arkadaş sağolsun bir ceza da bize yazmıştı geçen yıl. Kompanzasyon panosuna yeni bakım yaptığımız bir müşterinin sayacını okurken (rakamı hatırlamıyorum) yanlış endeks yazmış. Fatura gelmiş müşteriye. Bizi çağırdılar. Bir sayaca baktık bir faturaya. Adamın yazdığı indüktif değer...
  4. genç arkadaş

    Sizce mühendislikte İngilizcenin önemi nedir !?

    Suyu pınarından içer gibi, orijinal kullanma kılavuzlarını birinci elden okuyup anlamak daha kolay olur bir. İkincisi, tüm ciazlar hangi ülke üretimi olursa olsun mutlaka ingilizce katalokları olur. Ama Türkçe olmuyor. Örnek: Circutor marka Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Bir tanıdığım var...
  5. genç arkadaş

    Kontrolkaleminizi sıksık kontrol edin..

    Geçen gün bir pano arızasına gitmiştim. Saat öğlen 12-13 civarı. Güneşin altında, açık alanda kontrol kalemiyle faz takibi yapmak mümkün değil. Ölçü aletini voltaj kademesine alıp bir probu nötr klemensine sabitledim, diğer propla faz takibini kolaylıkla yaptım. Arızalan da motor koruma...
  6. genç arkadaş

    aküler hakkında

    Parafudr olmayan hatlarda gerilim yükselmesi olursa, hatta yıldırım düşerse trafo zarar görür. Bazı AG hatlarına yıldırım düşmesi sonucu cihazlar AG parafudr olmadığı için arızalanmakta. Tedaş'a karşı açılan mahkemeler uzayıp gitmekte. Manyetik alan biraz psikolojinizi bozabilir.Doğru bilgiyi...
  7. genç arkadaş

    kondansatörler hakkında bilgi lütfen!!

    Bozuk olan kondansatörlerin, kontaktörlerinin kontaklarını da kontrol edin. (Kondansatörün bozuk olan bacağını sigorta çıkışına direkt olarak bağlayın ve çektiği akımı ölçün. Veya o kontaktöre sağlam olduğunu bildiğiniz kondansatörü bağlayarak kontaktörü deneyin.)
  8. genç arkadaş

    EndÜktİf sorunu

    Bağlantılarda bir hata oladığını varsayarak; Kompanzasyon çalışırken röle üzerindeki cos-fi değerleri her faz için ne gösteriyor? Akım trafolarından önce yük olabilir mi? (Varsa eğer röle göremeyeceği için müdahale edemez.) Konadansatörleri doğru tanıttığınıza eminseniz, röle menüsünden...
  9. genç arkadaş

    OG Şebekelerinde Ölçü Trafoları ve Sekonder Koruma - Haldun Büyükdora

    Dosya eklentidedir. İçindekiler 1. Akım Trafoları 2. Gerilim Trafoları 3. Sekonder Koruma 4. Aşırı Akım Röleleri 5. Trafo Zati Korumaları 6. Ekler-Tip Proje Çizimleri 7. 3AA+Top ve tr zati kor. prensip şeması 8. 3AA+Top ve tr zati kor. bağlama şeması 9. 2 AA+Top ve tr zati kor prensip şeması...
  10. genç arkadaş

    Trafolara ilk enerji verilmesi esnasında olanlar hakkında bir soru.

    1. Tutmayn kesicide herhangi bir koruma rölesi var mı? Kesiciyi bu röle açtırıyorsa ve fazlardan aniaçtırıyorsa eğer trafo demerajından dolayıdır. (Röle bilgisini verirseniz faydalı yorumlar gelir.) Trafo gücü nedir bu arada? 2. Hatta XLPE kablo varmı? Varsa mesafesi ne kadar? (Bu kablonun...
  11. genç arkadaş

    sabit grup

    Kompanzasyon akım trafolarından önceki akım trafoları, zaten işletme ilk kurulumunda yapıldığı (yapılması gerektiği) için enerji kesilmesi gerekmeyebilir. Yok eğer sabit kondansatör yıpranmış ise değiştirilmesi (desteklenmesi gerekiyorsa) işletmede jeneratör varsa jeneratörlü besleme yapılıp...
  12. genç arkadaş

    AG Tesislerinde TT ve TN Sistemi

    EMO ile TEDAŞ'ın ters düştüğü noktalardan birisi de bu. EMO TN, Tedaş TT istiyor.
  13. genç arkadaş

    Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

    hicbirsey'de bahsetmiş, bazı dalgıç pompalar direkt olarak üçgen çalıştırılabiliyor. Eğer sizin dalgıç pompanızdan 3+1 (artı 1'i toprak) kablo çıkıyorsa direkt olarak üçgen çalışabilir. Yok 3+3 kablo çıkıyorsa yıldız/üçgen çalışır.
  14. genç arkadaş

    aküler hakkında

    Röle tep ayarları (20 Haziran 2008)
  15. genç arkadaş

    trafolarla ilgili 2 soru

    500 metreden sonra parafudr'un espirisi, galiba XLPE kaplonun kapasitif etkisinden dolayı.
  16. genç arkadaş

    iki trafo tek sayaç

    Akım Trafosunu tersten bağlama uygulamasını yaptık nihayet. Hem de bir OG uygulamasında. Bir sanayi bölgesinin OG dağıtım hattının aşırı akım röle ayarlarının yeniden yapılması gerekiyordu. Hattın OG akım trafoları 300-600/5 seçilerek Entes 3 faz bir toprak aşırı akım röleleri ile koruma...
  17. genç arkadaş

    dc ortamda topraklama(yardım)

    Vallahi pes! Hemde Tedaş Trafolarında! Sekonder korumaları da doğru çalışamaz ki onların. (Varsa eğer tabi.)
  18. genç arkadaş

    Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

    Statik su seviyesi: Kuyudan su çekilmezken su yüzeyi ile yer yüzeyi arasındaki mesafe. Dinamik su seviyesi: Kuyu debisinden daha fazla su almamak koşuluyla, belli bir süre içinde sabit debi ile kuyudan su çekilirken, suyun düştüğü en son seviyedir.
  19. genç arkadaş

    4x25 mm2 kablo mu , 3x25+16 mm2 kablo mu

    Tamamen monofaze yüklerin olduğu yerlerde bile (mesela apartman dairelerinde) yüklere fazlar dağıtılır, nötürleri bir barada birleştirilir. Bu durumda yıldız bağlı monofaze yükler oluşur. Bu durumda da yüklerin gücüne göre nötrden akım geçer. Yükler tamamen dengeli ise akım olmaz. Dengesizlik...
  20. genç arkadaş

    Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

    Gerilim Düşümü Genel Formülü: %e=100.L.N / k.s.U2 %e=100.300.7500 / 35.16.3802 %e=2,78<%3 seçilen kesit uygundur Isınma bakımından da sorun yok. 4x16 alüminyum (Alvinal) kablo akım taşıma kapasitesi 78A. 7,5kW dalgıç ise 11-14A akım çeker. P=1,73.U.I.cosfi I=7500/1,73.380.0,80=14A...
Geri