Topraklamanın amaçlarına göre sınıflandırılması
i) Koruma topraklaması: İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karsı korumak için, isletme akım devresinde bulunmayan iletken bir bölümün topraklanmasıdır.
ii) İsletme topraklaması: İsletme akım devresinin bir noktasının, cihazların ve tesislerin normal isletilmesi için topraklanmasıdır. Bu topraklama iki sekilde yapılabilir:
-Dirençsiz (dogrudan dogruya) isletme topraklaması: Bu durumda, topraklama yolu üzerinde normal topraklama
empedansından baska hiçbir direnç bulunmamaktadır.
-Dirençli isletme topraklaması: Bu durumda, ek olarak ohmik, endüktif ya da kapasitif dirençler bulunmaktadır.
iii) Fonksiyon topraklaması: Bir iletisim tesisinin veya bir isletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi amacıyla
yapılan topraklamadır. Fonksiyon topraklaması, topragı dönüs iletkeni olarak kullanan iletisim cihazlarının isletme akımlarını da
tasır.
Not : Bir iletisim tesisinin fonksiyon topraklaması, eskiden kullanılan iletisim tesisi isletme topraklaması ile aynıdır.
Fonksiyon topraklaması deyimine, örnegin “yabancı gerilim bileseni az olan topraklama” gibi adlandırmalar da dahildir.
iv) Fonksiyon ve koruma topraklaması: Fonksiyon topraklamasının aynı topraklama iletkenini kullanarak ve aynı zamanda
koruma topraklaması olarak da kullanıldıgı topraklamadır.
Not : Bir iletisim tesisinin fonksiyon ve koruma topraklaması, eskiden kullanılan iletisim tesisi isletme ve koruma
topraklaması ile aynıdır.
v) Düsük gürültülü topraklama: Dıs kaynaklardan iletilen (bozucu büyüklüklerle olan) girisimin seviyesi, baglandıgı bilgi
islem veya benzeri donanımda bilgi kayıplarına neden olan kabul edilmeyecek etkiler üretmeyen bir topraklama baglantısıdır.
Not : Genlik/frekans karakteristikleri ile ilgili olarak (suseptans= 1/x) duyarlık, donanımın tipine baglı olarak degisir.
vi) Yıldırıma karsı topraklama: Yıldırım düsmesi durumunda, isletme geregi gerilim altında bulunan iletkenlere atlamaları
(geri atlamalar) genis ölçüde önlemek ve yıldırım akımını topraga iletmek için, isletme akım devresine iliskin olmayan iletken
bölümlerin topraklanmasıdır.
vii) Raylı sistem topraklaması: İletken kısımlarla raylı sistem topragı arasındaki dolaysız, dolaylı veya açık baglantıdır.
Raylı sistem topragı, geri dönüs iletkeni olarak görev yapan ve traversler veya topraklama tesisleri üzerinden toprakla
baglantısı olan raylar ve bunlara baglanmıs iletken kısımlardır.