Normalde 4 KW tan sonrasi icin yildiz ucgen daha sagliklidir...Sizin tesisteki 7.5 KW tan buyuk pompalar icin yildiz / ucgen kaldirilacaksa iki adet 4x... veya 2 adet 3x... kablo gerekmektedir...
Dalgic pompalarin cogunda sadece 3 faz oluyor, notr olmuyor...Kumanda gerilimi ise pano icindeki bir harici trafodan saglaniyor.Ki bu bence daha saglikli...
Ote yandan 7.5 kw ve ustundeki dalgic pompalarinizi YILDIZ/UCGEN calistirmak icin 2 adet kablo cekneiz yetmeyebilir, pompanizin sargi uclarinin da buna musait olmasi gerekir. ( pompadan alti uc cikmasi gerekir )
Cunku, mesela su siralar santiyemizde kurulmakta olan dalgic pompa 7.5 KW ve direkt ucgen kalkisli,sadece 3 uc cikiyor pompadan...Saygilar