  1. genç arkadaş

    Entes RG3-12C ile Aşırı Kapasitif

    Üçüncü akım trafosunun bulunduğu fazın cos-fi'si 0,326 görünüyorsa eğer, sorun o 80/5 akım trafosunda. 75/5 ile değiştirin derim ben bir. İkincisi madem program 9 seçecektiniz neden Entes RG3-12C kullandınız? Entes RG3-12T ile de yapabilirdiniz bu işi. Program10 seçin ki röle kondansatörlerden...
  2. genç arkadaş

    Kompanzasyon Takip Ücreti

    Hayır İstanbulda değilim. Tüm bakım deyince çok geniş anlam ifade ediyor hata bende. Kompanzasyon, elektrikli makinalarının arıza bakımı (Telefon, network ve diğer zayıf akımlara santralciler bakıyor). Haftada abir gün kompanzasyon bakımı için gidiyoruz sabit olarak. Bazen 3-4 gün gittiğimizde...
  3. genç arkadaş

    Kompanzasyon Takip Ücreti

    1600KVA trafosu olan bir müşterimiz var. Fabrika elektrik tesisatını sıfırdan biz yaptık (OG-AG. Yalnızca 1600KVA AG panosu hazır geldi). Kompanzasyon da dahil hertürlü elektrik bakım-onarımını ayda 250YTL'ye yapıyoruz. Malzeme parası onlara ait. Gece gündüz 24 saat üretim var. Arıza saati belli...
  4. genç arkadaş

    nötr toprak arasında düşük voltajda enerji var

    İşlerin resmi olması demek, toprak direncinin zamanla yükselmeyeceği demek değildir. Trafo kabulü esnasında topraklama direnci düşük olabilir. Kabulden sonra bir şekilde toprak direnci yükselebilir: Gevşek bağlantılar arasında oksitlenme, Levha-kazıkların çürümesi (toprağın doğal tuzları...
  5. genç arkadaş

    inter röle devreye kondansatör almaması

    Röle bir akım trafolu mu? Eğer bir akım trafosu varsa, röle diğer fazlardan geçen akımları görmez. Sadece bağlı oldğu fazdaki akımı baz alarak kompanzasyon yapmaya çalışır. Bağlı bulunduğu faz da eğer 1.faz cos fi 0.48 c olan faz ise kompanzasyon yapmaz bir (O fazı kapasitif gördüğü için. Bu da...
  6. genç arkadaş

    inter röle devreye kondansatör almaması

    Önce röleden başlayalım. inter rkr 3po7c nasıl bir röle? (Mekanik mi?) Kodundan anladığım kadarıyla 3 fazlı 7 kademeli bir röle. Bağlantılarda hata yoktur sanırım (k-l ucu, akım trafosu bağlantısı fazlarla aynı sırada...) Yüklerinizin hepsi devrede iken mi akım değerleri 20A 14A 12A ? Böyleyse...
  7. genç arkadaş

    mekanik mi elektronik Sayaçlar mı?

    Mekanik sayaçlarla kompanzasyon daha kolay. Ama mekaniklerin sorunları çok gibi: Tırnak kırılır ters döner, Gerçek tüketimi yazamaz (Vertörel toplamdan dolayı), Panoda üç sayaçlık yer kaplar, Bağlantısı karışık görünür, ... Elektronikler de biraz hassas. Bazıları çabuk arızalanır, Harmoniklerden...
  8. genç arkadaş

    Kompanzasyon Takip Çizelgesi (yeni oranlar)

    mustafa aktepe şifreyi doğru yazmış. Fakat şifrenin başında bir de "boşluk" olduğu için ve "boşluk" da görünmediği için, göremediğimizi yazamadığımız için şifre kabul edilmemekte. (Kopyala-yapıştırlarda genelde bu olur, ben tek tek yazarım.) Yani, şirenin başında bir boşluk var!
  9. genç arkadaş

    çarpanlı fatura nasıl hesaplanır? 1600 kva çarpanı 1890

    Şebeke geriliminiz:31,5kV Gerilim trafonuz: 31500/100V, Dönüştürme oranı: 315 Akım Trafonuz: 30/5A dönüştürme oranı 6 Sayaç Çarpanı= Gerilim Trafosu Dönüştürme Oranı x Akım Trafosu Dönüştürme Oranı Sayaç Çarpanı=315x6 Sayaç Çarpanı=1890 Sayaçtan okuduğunz her endeks değerini, bu çarpanla...
  10. genç arkadaş

    entes..reaktif;indüktif oran ayarlanan değerin üzerinde hatası

    "Akım trafosu 1000/5 ilk kademe 5 kVAr Röle algılayamıyor olabilir" diye düşündüm bir an için... (Kondansatörü göremiyor ve kademe almaya başlayamıyor) (1000/5=200; 5 kVAr...7,2A; 7,2/200=36mA; röle algılaması 50mA ve üzeri)
  11. genç arkadaş

    entes..reaktif;indüktif oran ayarlanan değerin üzerinde hatası

    m-usta-fa'da bahsetmiş. Bu oranlar sadece kullanıcıya bilgi vermek için. Siz isterseniz bunu iptal edebilirsiniz (yüzde oranları 0 (sıfır) olarak girerek.) Menüden ulaşmak ve istediğiniz değerlere ayarlamak için resme bakınız. Kademe aldıramama konusunun değişik sebepleri olabilir. Röle buna...
  12. genç arkadaş

    16 Voltu 12 Volta Düşürmek İçin Kaç Ohm Direnç ?.

    Hayır ŞEF'im. 1N4001 demek, en fazla çalışma gerilimi (Ters polarizasyon delinme gerilimi) 50V, ve 1A olan diyot demek. Uygulamalarda diyotun uzun süre görev yapabilmesi için 0,6-0,7A akımda çalışması önerilir. 1N4002 diyotun en fazla çalışma gerilimi de 100V ve yine 1A'dir. Aynı şekilde 1N4003...
  13. genç arkadaş

    Spiral Boru Korumalı Kablo (Türkiye'de İlk)

    Evet, sanayi uygulamalarında TTR tipli olanı daha kullanışlı. Eğer bizler bu tipte bir kablonun da piyasada tutulacağına, kablo üreticisini ikna edebilirsek (aklına sokabilirsek), üretime alacaklarına inanıyorum. http://www.herculescable.com/pages/iletisim.html Bugün ikinci mesajımı gönderdim...
  14. genç arkadaş

    öğrencilere motorun mantığını öğretmek için basit motor yapımı

    Bu da başka bir yolu: Pil + tel + neodium mıknatıs = Motor
  15. genç arkadaş

    3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    Yüksek gerilim kablolarında enerji gerilimle (gerilim büyük, akım küçük) taşınır (Bunun için nispeten incedir) . İzolasyon iyi yapılmalıdır Alçak gerilim kablolarında ise akımla (gerilim küçük, akım büyük). Alçak gerilim kablolarında ekler çok iyi yapılmazsa, en küçük bir gevşeklik bile zamanla...
  16. genç arkadaş

    metalhalide ampül motor çalışırken sönüyor

    Sn. fatihanar2, Motor gücü, kablo kesit ve mesafeleri, lamba motor tesisatı, kısaca işletme hakkında detaylı bilgi verirseniz çözüm üretebiliriz. Lambanın (motor demerajından dolayı) gerilim düşümü sebebiyle söndüğü açık. Ya motor kablo kesiti ince geliyor, ya motor gücü fazla, ya da şebeke...
  17. genç arkadaş

    kompanzasyon sorunu ( 28 Haziran 2008 )

    Kondansatörleri bir de direkt olarak sağlam olduğuna emin olduğunuz sigorta ile besleyerek kontrol edin. Bazen kondansatör sağlam, kontaktörün kontağı bozuk olabiliyor, bazen de sigorta geçirmiyor...
  18. genç arkadaş

    E.p.s yönergesi

    Toprak Geçiş Direnç Ölçüm Raporu Örnekleri - EMO Toprak Özgül Direnci Raporu
  19. genç arkadaş

    Lambalarda kullanılması gereken kondansatörler

    Son birkaç elektrik faturanızın bir görüntüsünü yazıları okunacak şekilde eklerseniz eğer durum hakkında hem bilgi veririz hem yardımcı oluruz.
  20. genç arkadaş

    Jeneratör Koruması

    Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?