atax1976
Üye
- Katılım
- 15 Nis 2008
- Mesajlar
- 22
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Merhaba;
01.07.2008 1580,213 619,308 169,534
03.07.2008 1587,713 619,517 170,910
bu değerlere göre reaktif: %2,79 kapasitif ise %18,35 görünüyor
röle: entes RG3-12C
akım trafoları: 75/5, 75/5 ve 80/5 olduğu için röle üzerinde akım trafolarını 0015 olarak tanıttım
diziliş 0,50-1-1,5-2,5-2,5-5-5-5-5-5-5 şeklinde ve program 9 seçili vaziyette
ekranda -0,985, -0,822 ve 0,326 şeklinde cos değerleri görünüyor. bu değerler bana biraz tuhaf geldi sizce de öylemi? bağlantılarda hata olabilirmi? kapasitifi nasıl düşürebilirim?
birde bu auto setup olayını(rölenin kondansatörleri otomatik olarak ölçerek tanıması) detaylı olarak anlatabilirmisiniz?
01.07.2008 1580,213 619,308 169,534
03.07.2008 1587,713 619,517 170,910
bu değerlere göre reaktif: %2,79 kapasitif ise %18,35 görünüyor
röle: entes RG3-12C
akım trafoları: 75/5, 75/5 ve 80/5 olduğu için röle üzerinde akım trafolarını 0015 olarak tanıttım
diziliş 0,50-1-1,5-2,5-2,5-5-5-5-5-5-5 şeklinde ve program 9 seçili vaziyette
ekranda -0,985, -0,822 ve 0,326 şeklinde cos değerleri görünüyor. bu değerler bana biraz tuhaf geldi sizce de öylemi? bağlantılarda hata olabilirmi? kapasitifi nasıl düşürebilirim?
birde bu auto setup olayını(rölenin kondansatörleri otomatik olarak ölçerek tanıması) detaylı olarak anlatabilirmisiniz?