  1. genç arkadaş

    kompanzasyonla ilgili bir kaç soru

    Gerekli bilgileri fahri yetiş vermiş. Gördüğünüz değer sanırım kompanzasyon panosunun çektiği akım. 120kVAr kondansatör 400V şebekede aşağı yukarı 180A çeker. Ya kondansatörleriniz değer yitirmiş, ya ölçüm noktasında bir problem var (ampermetre, akım trafosu arızalı olabilir.), ya da şebeke...
  2. genç arkadaş

    OG kablo yaralanmaları

    OG kabloda enerji varken oynatmak, kımıldatmak bile tehlikelidir. Siz çalışırken şebeke geriliminin anlık olarak yükselmeyeceğini kimse garanti edemez. Kablo elinizde patlar (Allah korusun!) Hayatınızla kumar oynamayın...
  3. genç arkadaş

    630 a merlın gerlın kompak neden patlar

    Şalterden sürekli ve anlık yükselişler olarak kaç amper geçiyor bilginiz var mı?
  4. genç arkadaş

    Elektrik ya da Enerji üretmek

    Enerji Üretimi başlığı altında toplanabilir uygun konular. Hem Elektrik Genel başlığı da daha düzenli olur bu sayede. (UPS & Jeneratörler'in durumu nasıl olur bu durumda acaba?)
  5. genç arkadaş

    Kompanzasyon için Güç Analizi

    Toplam kondansatör gücü için (QC), hem işletmenin aktif güç değeri (P), hem de kompanzasyon yapılmadan önceki cosfi değeri (cosfi1) gerekli. QC=P.(tanfi1-tanfi2) Büyük işletmelerde kompanzasyon için gerekli olan veriler projelendirme aşamasında hesaplanır. Kademe bilgileri bile vardır. Ama...
  6. genç arkadaş

    KaÇ ampersİgorta kullanmaliyim

    Cevaplar da bu soruya zaten. 40kVAr'lık kondanstör grubunun hepsi devredeyken yaklaşık 60A çeker. Birebir değerde sigorta takılmaz. Uygun olanı 100A ve bir-iki değerde üzerindekidir (Yaklaşık iki katı). Sizin ileriye dönük olarak ilave kondansatör ekleme ihtimaliniz yoksa eğer 125A ideal...
  7. genç arkadaş

    üç fazlı sayaçlar

    Kombi sayaç fazla yazmıyor aslında. Sorun mekanik sayaçlarda. Zaten Tedaş bunun için kombilere dönüyor. Bir de akım trafosunu da sınıf 0,5 ile değiştirmişseniz tamamen normal.
  8. genç arkadaş

    Fluke 345 Power Quality Clamp kullanımı hk.

    Ben kullanmadım bu cihazdan ama şu olabilir: Eksi olunca kapasitif, artı oluncada indüktif (Reaktif güç kontrol rölesinde olduğu gibi)
  9. genç arkadaş

    Kurullu bir sistemde harmoniklerin olduğu nasıl anlaşılır ?

    Doğrudur. Sn. gunerdr bahsetmişti daha önce. Bir işletmede 10Kvar lık bir kondansatör 15A çekeceğine 86A çekiyormuş harmonikten dolayı.
  10. genç arkadaş

    w otomat çalışma prensibi?

    Kablo Kesit Tayini Formülü
  11. genç arkadaş

    Aşırı kompanzasyon, yüksek endüktif sorunu ?

    Daha önceki mesajımda da belirtmiştim: Röle ayarları ve gerekli kademe dizilimi en doğru şekilde yapılmışsa eğer, kaynak makinasının girme çıkma süresi içinde, rölenin müdahale edememesi durumunda sayaç hem indüktif hem de kapasitif yazar. Neden, kaynak makinaları her zaman sabit akım...
  12. genç arkadaş

    Aşırı kompanzasyon, yüksek endüktif sorunu ?

    Olayın özü budur. Kaynak makinalarının puntolama, kaynak yapma süresi içinde, röle hemen kademe alamayacağı için sayaç indüktif, bırakamayacağı için de sayaç kapasitif yazmakta. İşletmede eğer sabit (sık girip çıkmayan) yükler çoğunlukta ise kompanzason tasarım ve ayarlarını en iyi seviyelerde...
  13. genç arkadaş

    ...Bölüm Seçimi !!!

    Hangisinden zevk alacağına inanıyorsan onu seç. Bir şekilde mutlaka ekmeğini kazanırsın.
  14. genç arkadaş

    Elektriğin dahisi

    Word ve metin belgesi olarak var. PDF bulamadım. Şimdilik bununla idare edin.
  15. genç arkadaş

    Elektriğin dahisi

    Tesla Anlaşılamamış Dahi
  16. genç arkadaş

    düşük volt ile kontaktör nasıl çektirilir

    Kumanda devresine bilgisayarlar için kullanılan küçük bir UPS bağlayabilirsiniz. Düşük voltajla kontaktörü bir şekilde çektirdiğimizde, güç devresine de bu düşük voltaj uygulanacak ise, yük zarar görebilir bilginize...
  17. genç arkadaş

    Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Ben de merak ediyordum bu konuyu. Bilgilendirme için teşekkürler tknsyn (+pop)
  18. genç arkadaş

    Teknik Eğitim Fakülteleri Kapatıldı

    Benim atölye şefimin (Ş.Ü.) öğrencisinin (M.D.), öğrencisinin (C.D.) öğrencisi (Ü.H.) şu an hepsi de aynı okulda görevli :o Dört nesil. Ben hariç. Şefin bir demirbaş listesinde imzası vardı sene 1978 adam o zamandan beri şef. İkinci emekliliği de geçiyor.
  19. genç arkadaş

    Kontaktör arızaları ve etkileri

    İlk montaj ise, kumanda devresinde hatalı bağlantı olduğunu gösterir. Çalışan bir sistemde ise, Şebeke gerilim düşümü yapmaktadır. (Besleme kablosu kesiti incedir.) Yani kontaktör çekip motoru çalıştırınca, motor gücüne göre besleme kablosunda gerilim düşümü olur, kontaktör bobinini bıraktırır...
  20. genç arkadaş

    kompanzasyon panolarında aşırı sıcaklık

    Ben de birkaç rivayet duydum, Roboelektronik'in de basettiği gibi Tedaş yakın zaman sonra Harmonik yaptırımlarına başlayacak. Harmonik öçümü ve kayıdı yapan sayaçlarla (evet sayaçlar da değişebilir) harmonik sınırlarını aşan işlermelere aynen şimdiki reaktif tarifesi gibi faturalarda cezalar...