  1. genç arkadaş

    monofaze kondansatör kullanımı

    Traktörlere şaft üreten bif fabrikada bir fazlı motorla çalışan taşlama çarkları var. Motor boşta çalışırken, çarka demir malzemeyi dayadıklarında röle kondansatör kademelerinde değişiklik yapıyor, tekrar boşta çalışırken eski haline geliyor. Bazı yerlerde durum bu kadar hassas.
  2. genç arkadaş

    entes RG-T rölesi ve aşırı kompanzasyon

    Anasayfadan ulaşmak için bi hayli aramak gerekiyor: http://www.siemens.com.tr/web/542%2C3093/siemens_tr/genel/diger/fiyat_listesi
  3. genç arkadaş

    Kompanzasyon sistemi için röle tavsiyesi

    Markadan ziyade; Hangi özelliklere sahip bir röle ihtiyacını karşılar? Önce bunu açığa kavuşturalım. Çünkü 5-6 çeşit röle markası varken, her merkanın da en az 56 çeşit rölesi var. Kaç çıkışlı bir röle işini görür? Yüklerin tamamen dengeli ise 1 fazlı röle de kullanabilirsin. Röle bilgilerini...
  4. genç arkadaş

    temel topraklaması

    Topraklama kazıklarını birbirine irtibatlandırmak için kullanılan toplam iletken boyu. Örnekte 6 kazık için toplam 30m. Bu örnekte de eni 2 birim , boyu 1 birim kabul edersek: eni, boyu sırasıyla 10 ve 5 ile çarparsak sonuç yine 30 çıkar.
  5. genç arkadaş

    lokal kompanzasyon hesabı

    O arkadaş bendim. Pratikte biz de sabit kondansatörü seçerken, motor gücünün %60-70 değerinde kondansatör bağlıyoruz. 75kW'lık motora 45-50 kVAr'a denk geliyor. Verdiğim 20kVAr değeri nereden çıktı derseniz. EMO'nun e-kütüphanesinden Elektrik Motorlarında Kondansatör Seçim Cetvelinde gördüm...
  6. genç arkadaş

    Hidroelektrik Santrallerde Enerji Makinaları Ve Neden Yerli Sanayi ?

    HES yatırım maliyeti ve toplam maliyet içinde mekanik ekipmanların payını anlatan bir sunum. Hazırlayan arkadaşa teşekkürü bir borç bilirim. Rar Şifresi: "www.kontrolkalemi.com" (Tırnak işaretleri hariç)
  7. genç arkadaş

    D.smart

    Yahudi mantığıdır bu. Deterjanların hepsinin etken maddeleri aynıdır. Aynı oyun deterjanda da oynanmakta: 1- Bu deterjan bütün kirlileri temizler. 2- Bu deterjan sadece beyazlıları temizler. 3- Bu deterjan sadece siyah çamaşırları temizler. 4- Bu deterjan sadece halıları temizler. 5- Bu...
  8. genç arkadaş

    İletken kesitleri ve çekebileceği amper değeri

    Fofmülde faz-nötr:24V, faz-faz: 42V var. Senin çalışma gerilimine göre uygula. https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/emo_k11m75-290dc6cabaffa37_ek-doc.47318/
  9. genç arkadaş

    reaktif güç konrol röleleri

    http://www.kael.com.tr/turkce/pdf/varkombi.pdf
  10. genç arkadaş

    jeneratör

    cevap 20: Otomatik şebeke jeneratör transfer işlemi kumanda devresi https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/transfer-panosu-a%C3%A7%C4%B1k-%C5%9Eemas%C4%B1.5613/
  11. genç arkadaş

    Aşırı Kapasitif

    Biz de denedik. Aynı sonucu alırsın. Rölede alma saniyesini mümkün olduğunca kısa tutmalısın. Röle baştan al baştan bırak modunda olursa hiç faydası olmaz. Kael varkombi-12'de mod 2 de, Entes RG3-12CS de ise program10'da olmalı ki anlık müdahale edebilsin. Kolay gelsin.
  12. genç arkadaş

    Tasarruf ampulü kapasitif sorunu

    Ya yardan vazgeçeceksiniz, Ya serden. Faturada reaktif kapasitif cezaya vereceğiniz parayla, reaktif kapasitif gücü ortadan kaldırmak için kullanacağınız aktif güce ödeyeceğiniz parayı hesaplayın. Karlı olanı tercih edin. Aydınlatmanın bir sırasını balastlı flüoresan lambayla yapmak da bir çözüm...
  13. genç arkadaş

    Reaktif röle tavsiyesi

    Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bence diğer rölelerden farklı özellikleri şunlar:
  14. genç arkadaş

    Tasarruf ampulü kapasitif sorunu

    Sayaçtan endeks takibi yap. Sistem %kaç kapasitife giriyor? Toplam yük ne kadar? Motor gibi reaktif indüktif güç tüketen yük varmı? Havalandırma motoru gibi. Lambalarla beraber devreye girerse ikisi birbirini telafi edebilir. (Bi örnek vereyim: 75kW'lık motorun sabit kondansatörü 20kVAr olmalı...
  15. genç arkadaş

    Tasarruf ampulü kapasitif sorunu

    İşletmede reaktif kapasitif güç tüketen başka yük var mı? Lambalarla beraber hangi yükler de devreye giriyor? Şu paylaşımları bir incele: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/alıcılar-kapastif-yük-üretiyor-yardım.986/...
  16. genç arkadaş

    odanın ısı sorunu önerilerinizi bekliyorum

    Odayı ıstmadan önce, ısınınca soğumamasını sağlamalısınız. Kuzey cepheye 50x100cm'lik strafor levhalardan alıp, silikonla yapıştır (Hırdavatçılar satar. 16'lık paket (3cm kalınlığında) ve 25'lik paket (2cm kalınlığında) satılır fiyatı aynı 14-16ytl). Çok silikon sürme! Gün gelir çıkarılması...
  17. genç arkadaş

    dalgıç motor

    Sabit kondansatörü unutmayalım. Motor devreye girince kondansatöre enerji gelecek şekilde, kontaktör çıkışlarına 3kVAr'lık kondansatör bağlayın.
  18. genç arkadaş

    Isiticilar

    Mesken 1kWh:0,15YTL eskki parayla 148,000TL Tüm vergiler dahil.
  19. genç arkadaş

    Rg3-12cs

    Bulunduğumuz şehirde, x5 sayaçlara bağlanacak akım trafolarını tedaşa götürüp test ettiriyoruz (Ücretsiz.) Ölçüm sonucunu belgeleyen evrağı alıp sayaç mühürleme esnasında görevliye gösteriyoruz. Raporda trafoların dönüştürme oranı, sınıfı, seri nosu yazılıyor. Sınıf 0,5 olmayan, uygun dönüştürme...
  20. genç arkadaş

    Kompanzasyon Arızası

    Çözüm için uygudadığınız yolu forumda paylaşmanız, aynı sorunla karşılaşacak kişiler için bir çözüm üretebilir.