  1. genç arkadaş

    63 A v otomat içinden kısadevre

    Çalışılan yerde demir gibi meteller kesiliyorsa, havada uçuşan mikro parçacıklar yapışıp arıza oluturabilir.
  2. genç arkadaş

    3 fazlı kombi sayaçta, çarpan nasıl hesaplanır ?

    Gerilim trafonuz yoksa, sayacınız direkt olarak şebeke gerilimiyle çalışıyor demektir (Yani ölçümünüz OG tarafında değil). Sadece akım trafosu çarpanı olmalıdır: 60 (60bin değil, sadece 60)
  3. genç arkadaş

    Kontrol kaleminin ve önlem almanın faydaları...

    OG kontrol kalemiyle mi? (Fiber saplı 2-3 metre boyunda sopa gibi)
  4. genç arkadaş

    Rg3-12cs

    Yapmaktan hoşlanmadığım bir yol: Rölenin gerilim beslemesinin sigortalarını indir (Yani röleyi kapat). Yeniden aç. Düzelme yoksa yeniden auto set-up yaptır. Rölenin Bütün değerlerini kontrol et, yeniden gir. Sonrada kondansatör değerlerini röleden kontrol et. (En son olarak, aynı röleden varsa...
  5. genç arkadaş

    Kompanzasyon Arızası

    Kullandığınız rölenin akım trafo yeri, işletme ana beslemesinin en başında olmalıdır (Mümkünse sayaçtan hemen sonra). Nedeni de: İşletmede kullanılan bütün yüklerin akımı bu akım trafolarından geçmelidir ki ona göre kompanzasyon yapılsın. (Bilerek yapılan bazı istisnai durumlar hariç.) tknsyn ve...
  6. genç arkadaş

    Voltamper(VA) ve Watt(W) ilişkisi?

    Aynı değildir. VoltAmper görünür gücün (S) birimidir. Watt ise aktif gücün (P). S=U.I ;birimi:(VA) P=U.I.cos-fi ;birimi:(W) Yani görünür gücü (S), cos-fi ile çarparsan Aktif gücü (P) bulursun. Şöyle de diyebiliriz: watt=voltamper.cos-fi
  7. genç arkadaş

    Aşırı Kapasitif

    Sayaçtan sonra yüklere giden sigortaları indirerek, reaktif kapasitif yükü bulmaya çalışın. Sorunun adını koyalım, çözüm kendiliğinden gelir.
  8. genç arkadaş

    kontrolkalemi

    Toraklama levhaları, kazıklar vs. bakır değilse çürümüş olabiliyor. İrtibatlarda kopukluklar olabiliyor. Nört-topraklama arasında sıfırlama olabiliyor. Topraklama hiç olmayabiliyor. Bu durumda (varsa) topraklama hattı kontrol edilip, toprak direnci ölçülmeli, gerekirse levha, kazık atılmalıdır...
  9. genç arkadaş

    Kontrolkaleminizi sıksık kontrol edin..

    Geçmiş olsun UfukizmiR İzeltaş kontrol kalemini kaç defa 7 metreden betona düşürdüm hatırlamam. Taş gibi.
  10. genç arkadaş

    yüksek enerji hatları

    Şehir merkezlerinden bahsediyorsak (galiba öyle), alınmalı. Balkona 2-3 metre mesafesi olan hatlar var. Altyapısı yeterince düzenli olmayan yerlerde, ileriye dönük olarak tünel sistemleri yapılarak, telefon, su, kanalizason gibi iletim sistemleri de buralardan geçirilirse, zırt-bırt kazı...
  11. genç arkadaş

    Rg3-12cs

    Kademe bırakma süresini kontrol et! dely, t-of Fabrika çıkış değeri 10sn. olur.
  12. genç arkadaş

    Kompanzasyon Arızası

    Toplam kondansatör gücün 30-32kVAr galiba. Ölçü aletin kondansatörlerin çektiği akımları da görüyor, o yüzden yükseliyor. Kedemeleri devreye alınca cos fi'de düzelme varsa dert etme. Eksik kompanzasyon uyarısı veriyor mu?
  13. genç arkadaş

    3 kw a kadar olan motorları monofaze ile çalıştırabilir miyim?

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/3-fazl%C4%B1-motorlar%C4%B1-1-fazl%C4%B1-olarak-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rmak.1565/
  14. genç arkadaş

    Üzerimden 2000 A geçti

    Tabii ki. Aynı şeylerden bahsediyoruz. Vücut direnci var çünkü. Sekonderdeki kablo direnci yok gibidir.
  15. genç arkadaş

    Üzerimden 2000 A geçti

    Edremit, yazdıklarınız doğrudur. Biz iş yerinde boş vakitlerimizi değerlendirmek için (biraz da meraktan), eski , bozuk bir akım trafosunu tamamen parçaladık (Sayaç için kullanılan bir akım trafosu.). Nüve üzerine, primer tarafı olarak 2,5mm2'lik kablodan 30-40 sipir sardık. Sekonder olarak...
  16. genç arkadaş

    kompanzasyon sorunu

    Tedaşın Kontrol edeceği noktalar şunlardır: Sayaç bağlantıları, Trafo varsa sabit kondansatör, Nötr (işletme) ve topraklama (koruma) dirençleri istenilen değerlerin altında mı? Tesisat projeye uygun mu? Kompanzasyona bir şey demezler, belki (meraktan) bakabilirler.
  17. genç arkadaş

    kompanzasyon sorunu

    Çok basit bir hata yapmışım . Mesajı düzenledim. Teşekkürler Edremit. Toplamda her iki işletmede de ceza yok. Farkları hesapladım. 1. İşletme için: Aktif Tüketim......................:0,229kWh Reaktif Kapasitif Tüketim: ...:0,015kVArh Reaktif İndüktif Tüketim...:0 Reaktif Kapasitif Tüketim /...
  18. genç arkadaş

    Aşırı Kapasitif

    Kaynak işlerinde klasik kompanzasyon sınıfta kalıyor malesef.
  19. genç arkadaş

    arızalı kondansatörün ikaz lambasıyla bıldırım

    Pensampermetreniz yoksa: 1 Motorun normal devrinde, kondansatör(ler) sağlam iken çektiği akımı mevcut panodaki ölçü aletinden bakıp öğreniniz. Eğer bu akım değerinden fazla akım çekerse; Ya şebeke gerilimi azalmıştır, Ya kondansatör arızalıdır. (kondansatörün üç bacağının sağlamlığını anlamak...
  20. genç arkadaş

    kompanzasyon sorunu

    Kapasitifi yok etmek için çalıştırabileceğin bir motor var mı? Deneme amaçlı