kompanzasyon sorunu

Sorunuzu üstünkörü okuyabildim.Röle çıkışlarınızın kondansatörleri devreye alacak röle- kontaktör-ya da tiristör kombinasyonunuzu tam yaptığınıza eminmisiniz.
 
mod 1 de otomatık al cıkar yaptı sureklı butun kondansatorlerı tanıdı hesapladı role.al cıkar ıslemı bıttıkten sonra mod 2 ye gectı tam otomatık modu.ama deger -95-96-97 gııbı hansandersan hocam.bır dahada kondansator devreye almıyor.butun lambaları actıgım halde.360 tane 18 waat tasaruflu e 27 duylu.40 tanede 300 wat elektronık balanslı ampul var hologen
 
Kapasitifi yok etmek için çalıştırabileceğin bir motor var mı? Deneme amaçlı
 
bına bıttı fakat.asansor suan calısmıyor. 15 kw lık cos 0.89 luk bır yuk asansoru calısacak
 
sn ceryan23  sistemindeki tüm yükleri devreye al mevcut cosfi değerini görebileceğin başka bir cihazın yoksa cosfimetre,analizör,v.s gibi sayaç endeksini takip et mümkünse ölçü aletiyle durumu bir gör. Gerçekten sistemin kapasitifmi çalışıyor. Buna emin olmadan yorum yapmanın hiç bir faydası olmaz.
 
365 tane e 27 duylu tasarruflu ampul.42 tane hologen lamba 300 watt lık.bundan dolayı role kapasıtıf gosterıyor ne yapmam lazım .yardımlarını beklıyorum
 
ceryan23 ' Alıntı:
oncelıkle selamın aleykum herkese.ve cok guzel bır sıtenız var yapımcılarına ıcten tesekkurlerımı ıletıyorum.mevzuya gırmek ıstıyorum.Sıstemımde yaklasık 350 tane 18 watt normal tasarruflu ampul var ve 4200 watlıkta(tabı bunlar ayrı ayrı toplam yaklasık) hologen ampul var) bu sıstemde kompansazyonu kurdum.ve butun lambaları actım.var kom 12 taktım 6 tane akım trafosu her fazdan kontrol etsın dıye(3 sayaca 3 roleye )oncelıkle kıtapcıgını okudum ve elektırıg verdıgımde mod1 de takır takır kondansatorlerı devreye soktu ) mod 2 ye gectı ve alarm ısıgı sureklı yanıyor.Alo 4 alarm .(bu alarmın tanımını okudum.asırı kompanzayon dıyor.(fakat devreye hıc kondansator almıyor sadece ayar yaparken al cıkar manıtıgyka altı surekl cıkardı.daha almadı ama dedıgım gıbı tanımda ya asırı kompanzasyon yada fazlar dengesız yada kadeeme alma cıkarma zamanı yuksek yada dusuktur.dıyor kademe ayarlarıda 2-5 sanıye arası gayet ıyı.asırı fazların degesıde.R fazı 14 amper S fazı 13 amper T fazı 14.5 ampre butun lambaları yaktıgım halde.yıne kondansator almıyor sebeb nedır.kademeler 3X1-3x1.5-3x2.5-3X5-3 tane 1x1 - 3 tane 1x1.6 toplam 10 kademe

rolede -96 yada 98 gıbı deger gosterıyor.ve ınduktuf ayarı yuzde20 kapasıtıf ayarı yuzde 10 yanı fabrıka ayarında.akım trafosunun oranı ayarınıda 75 yaptım.kullandıgım akım trafosu 75/5

devrede asansor var fakat calısmıyor henuz cok sonra calısacak


Yardım eden edecek olan herkese ıcten tesekkurler.Suan sıteden ayrılmıyorum.Onemlı cevpalarını beklıyorum bılgısayarın basında tekrar sagol

Kod:
MOD 2 :
Cihaz tüm kondansatör gruplarının güçlerini öğrenmiş ise bu moda geçer. Öğrenme, kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek
olmadan cihaz tarafından otomatik olarak yapılabildiği gibi, zamandan kazanmak için Gelişmiş Menü'deki Cset altındaki Atrf, C-01, C-
02,...C-12 parametrelerine gelerek ilgili grupların güçleri kullanıcı tarafından girilerek de yapılabilir. NORMAL kabul ettiği bölgeyi, ceza
oranlarını ve tüketilen indüktif ve kapasitif enerjileri değerlendirerek dinamik olarak hesaplar.
Bu modda cihaz, kademelerdeki kondansatörlerin hangi faza yada fazlara bağlı olduğunu ve güçlerini bildiği için, normal sınırların içine
çekebileceği monofaze yada trifaze kondansatörlerden en uygununu bulur ve onunla işlem yapar.Yani artık kademe alma ve çıkarma
mantığı değişmiştir ve en uygun olan bulunup işleme sokulacak hale dönüştürülmüştür. Bu sayede VARkombi, sistemi faz faz reel
eksene yakın tutar ve en hızlı kompanzasyonu gerçekleştirir. Cihaz bu moda geçmiş ise, enerji kesilip tekrar verilse bile artık mod 2'e çalışacaktır.

Yukarıdaki açıklamalara göre mode 2 de düzgün çalışabilmesi için kademeleri tam öğrenmiş olması gerekir.Kademe kondansatör değerlerini elle girerek bir miktar düşürmeyi dene.Ayrıca %10 kapasitif fabrika ayarını kademe kademe artır.Taki alarm kalkana kadar.Buradan kondanatörler devreye girmiyor ise aşırı kompanzasyonun değerini bulabilirsin.Aynı işlemi sayaç kullanarak yapın kapasitif-aktif oranlarını sayaçtan hesaplayın.Bu değerleri karşılaştırın.Fark var mı görelim.

Selamlar
 
kardeş senin akım tırafosuyla fazların aynı paeleldemi yani rolenin uzerındekı gibi akım trafosuyla faz sırası aynı olması lazım yoksa role çalışmaz yada duzgün çalışmaz
 
evey aynı pareleldeler onlarda sorun yok.yanı baglantıda sorun yok arkadaslar.sayacın endeklerını dukkanda unuttmusum bıraz sonra yazacagım

8.8.0
1.8.0
degelerını yazayım
10 dakıka boyunca butun ısıkları yaktım.ve olcum kagıt dukkanda kaldı arkadasım getırıyor
 
Mevcut ısletme yenı bır ısletme henuz falıyete gecmedı.2 bloktan olusuyor ıkısınınde ayrı panoları var.ayrı ısletmeler ve ıkız kardeslere aıtler.bundan dolayı ıkısıde yaklasık aynı malzemeyı kullandılar.ıkısındede yuk asansoru var fakat onu sısteme dahıl edemıyoruz henuz işi bıtmedı.motor 11kw cos 0.89(olcumlerde asansor devrede degıldır)

2 Sistemdede var kombi 12 kullanılmıstır...

1. inşaat ta -99 ve -1.00 gosterıyor sureklı
akım trafolarının uclarını degıstırınce eksı ısaretı kalkıyor ve 99 oluyor ama bır kac dakıka sonra yıne -99 oluyor.Butun yuk kalblolarını kapasamda - deger gostermeye devam edıyor
İşletmede kullanılan lambalar

360 tane e27 duylu tasarruflu ampul

120 tane 100watlık holojen lamba(elektronık balanslı 220/12 V 100W

ölçmeden öncekı deger

1.8.0 2.223 kwh
8.8.0 0.262 kvarh
5.8.0 0.011
1.6.0 1.048 kw

olcumden sonrakı deger(son endeks-10 dakıka olculdu)

1.8.0 2.452
8.8.0 0.277
5.8.0 0.011 (degısmedı)
1.6.0 1.048 kw (degısmedı)

2.inşaat da role sureklı-94 ve -95 gosterıyor
akım trafolarının uclarını degıstırınce eksı ısaretı kalkıyor ve artı deger oluyor ama bır kac dakıka sonra yıne -95 oluyor.(yanı 2 ınsaattada role aynı durum gozledım)Butun yuk kalblolarını kapasamda - deger gostermeye devam edıyor

İşletmede kullanılan lambalar
500 tane e27 duylu tasarruflu ampul

ölçmeden öncekı deger

1.8.0 0.676
8.8.0 0.216
5.8.0 0.003
1.6.0 0.524

olcumden sonrakı deger(son endeks-10 dakıka olculdu)


1.8.0 0.768
8.8.0 0.247
5.8.0 0.003 degısmedı
1.6.0 0.524 degısmedı

ılgınızı beklıyorum tesekkurler
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst