Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    win11 fuarında standımızı ziyaret eden üyelerimiz.

    İsminiz listeye eklenmiştir. O kadar yoğunduk ki gözden kaçan durumlar olabiliyor bazen...
  2. genç arkadaş

    Bu Nasıl Olur ? Enerije duymadan çalışabilen kendi elektriğini üreten cihaz

    Forumda aynı içerilki konu vardır: https://www.kontrolkalemi.com/forum/teknoloji-haberleri/50176-turk-mucit-muammer-yildizin-gelistirdigi-patentli.html Konuyu oradan takip ediniz. Bu konu kapatılmıştır.
  3. genç arkadaş

    6. S7300, S7400 PLC Programlama Kitabı Çekilişi

    Çekilişi kazanan üyelerin ad-soyad, açık adres, TC kimlik no ve telefon numaralarını bana özel mesaj yoluyla en geç 20 mart pazar gecesine kadar göndermeleri gerekmektedir. Kitaplarını WIN fuarında PLC merkezi standında almak isteyenlerin "volcanoos" adlı yöneticiye ad soyad telefon...
  4. genç arkadaş

    kontrol

    Panoların topraklamaları varmı onlara bakın ilk olarak.
  5. genç arkadaş

    Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    Doğum tarihiniz günceldir. Doğum tarihleriniz düzenlenmiştir.
  6. genç arkadaş

    Topraklama Ölçüm Raporu

    Troidal akım trafosundan 3faz+1nötr kablosu geçirilir. Troidal akım trafosu, açtırma bobini ve kaçak akım rölesi arasındaki bağlantılar yapılıp, röle ayarı (kaç miliamperden sonra açacağı) yapıldığında gerekli koruma sağlanır. Aşağıdaki linkten ürünü inceleyebilirsiniz: Federal Elektrik -...
  7. genç arkadaş

    kompanizasyon

    Bu ayki durumu bilmek için son fatruradaki son endeksler gerekli. Bu dört günlük endekslere göre de indüktif oranınız %6,8, kapasitif oranınız ise %7,6 dır. Yükleriniz hep bu şekilde devam ediyorda eğer oranlar da bu şekilde devam eder (Herhangi bir arıza durumu veya yük değişimi olmadığı...
  8. genç arkadaş

    armatürlerde kompanzasyon

    Genelinde yoktur. İçinde kondansatör olan armatürler, kompanzasyon işlemini kaynak noktasında münferit olarak yaptığı için, genel manada kompanzasyona ihtiyaç duymazlar. İçinde kondansatör olan armatürlerin merkezi kompanzasyona faydası da olur. Çünkü dağınık monofaze yüklerin kompanzasyonu...
  9. genç arkadaş

    Yasaklı Kullanıcılar

    MKAerdem, mesaj raporu yoluyla yönetime ağır küfür ettiği için forumdan süresiz olarak uzaklaştırılmıştır.
  10. genç arkadaş

    Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    Doğum tarihiniz düzeltilmiştir. Doğum tarihiniz günceldir.
  11. genç arkadaş

    trifaze kondansatörün monofaze bağlantısı

    Kontaktör gücü yeterli ise olabilir. Bu durumda o kontaktörle aynı fazdan beslenen monofaze kondansatör sayısı artacağı için kademe gücü artmış olur sadece. Yükünüze uygun kademeyi tespit için yapabilirsiniz. Ama R fazı için küçük kondansatör ihtiyacı doğduğunda, küçük güçlü kondansatör...
  12. genç arkadaş

    Dalgıç Pompa

    Kontaktörlerin demir nüvelerinin arasında parçacıklar olabilir (genellikle toG). Bu durumda nüve tam kapanamayacağı için zırıltı yapar. Bazen de bu mekaniksel olarak karşımıza çıkar. Kontaktörün üzerine biraz tıkırdayınca kesilir (Kontaktör enerjili değilken.). Ama sonra tekrar başlar.
  13. genç arkadaş

    trifaze kondansatörün monofaze bağlantısı

    Sn. oguzt1974, Entes röle difaze (iki fazlı) kondansatör bağlantısını desteklememektedir. Çözüm için iki ayrı kademede birer fazlı bağlantı yapmalısınız. Sn. 112'nin vermiş olduğu bağlantı şekilleri Kael röle kılavuzundan alıntıdır bilginize...
  14. genç arkadaş

    animasyon ve video

    Aşağıdaki linktki konudan, çeşitli animasyonları indirebiirsiniz: https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/195-elektrik-ilgili-flash-animasyonlar.html
  15. genç arkadaş

    Nötr İle Toprak Nasıl Bulunur?

    Multimetreni buzzer kademesine al. Proplardan birisini prizin toprak ucuna değdir, diğer probu da biraz kabloyla uzatarak başka bir prizin toprak ucuna değdir. Her iki noktada da topraklama doğru bağlanmışsa buzzer ötecekdir. Aynı işlemi nötr ucu için de dene (Faz kablosuna dikkat ederek...
  16. genç arkadaş

    Paratoner Topraklaması

    Rica ederim. Bizim burada normalde şu şekilde bir uygulama olur ve hiç bir sorun da çıkmaz: Paratonerden iki adet iletkenle çıkış yapılır (Her biri 50mm2 kesitindedir. Yani çapları 8 mm'dir) Paratoner dış cepheye yakınsa eğer, iniş iletkenleri dış cephe duvarından inilir. Zeminden yaklaşık...
  17. genç arkadaş

    Klemsan Remo-Q

    ... ... Klavuzdan alıntıdır: ...
  18. genç arkadaş

    Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Sayaç x5 ise bağlantıları kontrol edin. Otelde bir yerlerde sabit kondansatör olabilir. Dağıtım panosundan sigortaları indirerek ve sayacı gözlemleyerek hangi hattın elektriğini kestiğinizde kapasitif yük gidiyorsa oraya ağırlık verin. Otelde ledli aydınlatmalar kullanılıyor olabilir. Bunların...
  19. genç arkadaş

    3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

    %e=100.L.N/k.s.U.U %e=100.2200.7200/35.42.380.380 (35 alüminyum için iletkenlik katsayısı, 42 pansy'nin kesiti) %e=%7,46 gerilim düşümü yapmakta. Hatbaşı voltajı 400V olursa %6,7 olur. Hat sonunda da 373V'a düşer. Hat başından gücünüze göre yaptıracağınız bir yükseltici trafo ile voltajı...
  20. genç arkadaş

    Paratoner Topraklaması

    Sayın ali730, anladığım kadarıyla yüksek bir binanın tepesinden (paratoner tesisi için) topraklama iletkeni indirmek istiyorsunuz ama bina dış cephesinde uygun yer yok. Havalandırma boşluğu gibi bir yerden indirip, oradan dışarı çıkarabilirsiniz paratoner iniş iletkenlerini. Ya da dış cephede...
Geri