kontrol

Katılım
29 May 2008
Mesajlar
71
Puanları
1
arkadaşlar kurumumuza ait Elektrik aboneliği olan depolar var bunları elektrik bakımından kontrol etmem gerekiyor. nelere bakmam lazım, nelere dikkat etmeliyim neler olmalı ( hem güvenlik açısından hemde elektrik le ilgili ) topraklama uyarı levhaları bunların dışında bakmam gereken neler olabilir yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
Panoların topraklamaları varmı onlara bakın ilk olarak.
 
elektrık kablo baglantılarına topraklama (pano ,priz ,ana pano),buatlara ve güvenlık sıstemlerıne bakmanızda fayda var hatıce hanım kolay gelsınn
 
ilk önce can güvenliği olduğunu unutmayın. aklıma geldikce kontrolleri yazayım. kontrollere buradan başlayın. panolarda bulunan güvenlik yazılarına ve pano kapaklarına dikkat edilme tam kapanmalı, panoların iç kapakları yerinde olmalı pano topraklaması olmalı. panolarda kaçak akım röleleri olamalı. panolarda bulunan klemenklerden birden fazla çıkarılmamalı, pano içerisindeki eklerde uygun izalasyon yapılmalı,panolarda aklıma gelenler bunlar şimdilik. bir de kişisel kullalım yanlışlıkları var. Örneğin Grup prizler. bunları akım sınırlarına göre kablo kesitleri bazen ince geliyor, yada aşırı yük bağlanıyor. buda priz fiş bağlantı yerlerin yanmalar sebep oluyor. şimdilik bu kadar. yardım edebildiysen ne mutlu. size iyi çalışmalar.
 
ilk önce can güvenliği olduğunu unutmayın. aklıma geldikce kontrolleri yazayım. kontrollere buradan başlayın. panolarda bulunan güvenlik yazılarına ve pano kapaklarına dikkat edilme tam kapanmalı, panoların iç kapakları yerinde olmalı pano topraklaması olmalı. panolarda kaçak akım röleleri olamalı. panolarda bulunan klemenklerden birden fazla çıkarılmamalı, pano içerisindeki eklerde uygun izalasyon yapılmalı,panolarda aklıma gelenler bunlar şimdilik. bir de kişisel kullalım yanlışlıkları var. Örneğin Grup prizler. bunları akım sınırlarına göre kablo kesitleri bazen ince geliyor, yada aşırı yük bağlanıyor. buda priz fiş bağlantı yerlerin yanmalar sebep oluyor. şimdilik bu kadar. yardım edebildiysen ne mutlu. size iyi çalışmalar.

çok teşekkür ederim
bir kaç sorum daha olucak bazı panolarda toprak işareti var ( vidalı )o noktayı topraklama barası ise birleştirdiğimizde panoyu topraklamış oluyoruz dimi ? peki bu işaret ve vidanın olmadığı panolarda nasıl yapıcaz ?
pano da ki güvenlik yazısı nasıl olmalı yüksek gerilim dokunmayın şeklinde mi ?yoksa eldivenle çalış gibi mi ? ya da elektrikçiden başkası dokunamaz şeklindemi ? ya da nasıl ?
 
topraklama vidası olmayan panolarda, metal kısım ile topraklama hattı uygun bir kısımda birleştirilmesi gerekir. ama panolar boyalı oluyor bu bağlantı noktası boya kazılacak. öyle bağlantı yapılmalı. yazı olarak sizin dediğiniz gibi "yüksek gerilim", "dikkat" vb.. tabiki bular değişir. bir de panoların adları uzerinde olursa iyi olur. Elektrik projesinden, yerleri konusunda fikir yüretmek ve arıza gidermek kolay.
 
panoların tüm kapak kilitlerini değiştirtin sadece teknisyende olsun anahtarı .panoların önlerine kauçuk paspas koydurun.panolarda önemli çalışan cihazlarınızın beslemesi varsa ikaz ışığı yada ikaz kornası devresi yaptırın .büroda oturuyorsanız arıza sinyal sistemini odanıza taşıttırın.panolardaki tüm Sigorta ve şalterlere uygun emniyet kilitleri alın .mümkünse panoların projelerini çıkarttırın hangi sigorta neresinin diye . panoları görsek çok daha şeyler çıkabilir
 
Elektrik panosunun karşısına geçince;

1- uyarı levhaları tamammı
2- pano önünde kauçuk lastik varmı,
3- panonun kapakları tam kapanıyormu,
4- panonun içine su girebilecek bir durum varmı
5- pano düzgünmü

panonun kapağını açınca;

1- kablo kanallarının durumu
2- panonun topraklaması
3- pano kablo giriş rekorlarının durumu
4- panonun orjinal çizimi

eline tornavida ve anahtar aldığında;

1- klemens ve vidaların sıkılığı
2- topraklama ve nötr baralarının somunlarının sıkılığı
3- tüm elemanların sıkılık kontrolü,
4- toz, nem, yağ kontrolü
5- kırık, çatlak eskimiş parça kontrolü

eline pens ampermetre aldığında;

1-bütün fazların tek tek kontrolü
2- fazlar arası yük dengelemesinin yapılması
3- akım, termik ayarları

böyle kabaca anlatılabilir.
 
Elektrik panosunun karşısına geçince;

1- uyarı levhaları tamammı
2- pano önünde kauçuk lastik varmı,
3- panonun kapakları tam kapanıyormu,
4- panonun içine su girebilecek bir durum varmı
5- pano düzgünmü

panonun kapağını açınca;

1- kablo kanallarının durumu
2- panonun topraklaması
3- pano kablo giriş rekorlarının durumu
4- panonun orjinal çizimi

eline tornavida ve anahtar aldığında;

1- klemens ve vidaların sıkılığı
2- topraklama ve nötr baralarının somunlarının sıkılığı
3- tüm elemanların sıkılık kontrolü,
4- toz, nem, yağ kontrolü
5- kırık, çatlak eskimiş parça kontrolü

eline pens ampermetre aldığında;

1-bütün fazların tek tek kontrolü
2- fazlar arası yük dengelemesinin yapılması
3- akım, termik ayarları

böyle kabaca anlatılabilir.

çok teşekkür ederim ilginiz için
birşey daha sormak istiyorum pano önünde olması gereken kauçuk lastik dediğiniz izole halıdan farklımıdır. ya da kauçuk lastiğin bayındırlıkta pozu varmıdır ?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst