3x120+70mm NYY kablo taşıma kapasitesi?

Katılım
24 May 2008
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar ;

Bir işmerkezinin maksimum 110 KW tüketimi var , kofra ile pano arası 3x120+70mm NYY kablo döşeyeceğim , sorum şu;

3x120+70 mm NYY kablo 25 metre mesafede maksimum kaç KW taşıyabilir ? yardımcı olabilecek arkadaşlardan cevaplamalarını rica ederim.

Teşekkürler
 
Kablo kesit secimi yapilirken iki ana husus dikkate alinir :
1-) Gerilim dusumu
2-) Akim Kontrolu

3x120+70 mm2 NYY kablo, toprak altinda (20 C sicaklikta ) 313 A , acik havada ise (30 C sicaklikta ) maksimum 282 A tasiyabilir.

P=1.732xUxIxCosQ den bu amperlere denk dusen gucu hesaplayabiliriz.Burada cosQ degeri kompanzasyon kalitenize bagli bir katsayidir...Biz CosQ=0.8 kabiul edersek :

P=1.732x380x313x0.8 = 164.8 kW tasiyabilir..

Bu kablo aciktan dosenecekse :

P=1.732x380x282x0.8 = 148.48 Kw rahatlikla degisebilir...Hat sonu geriliminiz 380 den daha yuksek ise ve iyi bir kompanzasyon varsa, 30 C yi gecmemek kosulu ile bu guc tasiyabilme kapasiteleri daha da artar.

Mesafe nin 25 m. olmasi ise gerilim dusumu ile alakali bir durumdur...
Pratik olarak %e=(0.0124xPxL)/S ise %e=0.0124x164.8x25/120 = 0.43<3 ise rahatlikla kurtarir.
Tabi tum bu hesaplar 3x120+70 mm2 NYY kablo icindi...

Ayni hesaplari 3x95+50 mm2 lik kablo icin de yaparsaniz, 3x95+50 mm2 nin de yeterli oldugunu goreceksiniz...Ki bence 3x95+50 Kullanmaniz yeterlidir.Kolay gelsin
 
Kablo uzunluğunuz ne kadar.
 
hicbirsey arkadaşa teşekkürler çok güzel açıklamış
 
arkadaşlar 2200 metreye trifaze elektirik cekecegim yüküm 7.2 kw havai hat cekecegim pansy kablo ceksem gerilim düşümü cuok olurmu gerlim düşümü formülü %e =100L.N
--------
K.S.U KARE
FORMÜ YANLIŞ BENMİ YANLIŞ YAPIYORUM ANLAMADIM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
 
sadece kesit yeterli olmaz kaç metre ye çekeceğini de söylemelisin
p x l x 0.0124/ s frmülüyle bulursun sonuç 5 ten büyük olmamalı

p= aktif güç
l=kablo uzunluğu
0.0124= 3 faziçin bakır kablo sabiti
s= kablo kesiti
 
arkadaşlar 2200 metreye trifaze elektirik cekecegim yüküm 7.2 kw havai hat cekecegim pansy kablo ceksem gerilim düşümü cuok olurmu gerlim düşümü formülü %e =100L.N
--------
K.S.U KARE
FORMÜ YANLIŞ BENMİ YANLIŞ YAPIYORUM ANLAMADIM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

%e=100.L.N/k.s.U.U
%e=100.2200.7200/35.42.380.380 (35 alüminyum için iletkenlik katsayısı, 42 pansy'nin kesiti)
%e=%7,46 gerilim düşümü yapmakta.
Hatbaşı voltajı 400V olursa %6,7 olur. Hat sonunda da 373V'a düşer.

Hat başından gücünüze göre yaptıracağınız bir yükseltici trafo ile voltajı 415V'a çıkarabilirseniz eğer, 7,2kW'lık yükle beraber hat sonu voltajınız 390V'a düşer.

Aster kullanırsanız, %4,2 olur (Hat başı voltajı 400V iken). Hat sonunda 383V olur.

Ya da hat sonuna bir regülatör koyarak da çözüme ulaşabilirsiniz.
 
Kablo kesit secimi yapilirken iki ana husus dikkate alinir :
1-) Gerilim dusumu
2-) Akim Kontrolu

3x120+70 mm2 NYY kablo, toprak altinda (20 C sicaklikta ) 313 A , acik havada ise (30 C sicaklikta ) maksimum 282 A tasiyabilir.

P=1.732xUxIxCosQ den bu amperlere denk dusen gucu hesaplayabiliriz.Burada cosQ degeri kompanzasyon kalitenize bagli bir katsayidir...Biz CosQ=0.8 kabiul edersek :

P=1.732x380x313x0.8 = 164.8 kW tasiyabilir..

Bu kablo aciktan dosenecekse :

P=1.732x380x282x0.8 = 148.48 Kw rahatlikla degisebilir...Hat sonu geriliminiz 380 den daha yuksek ise ve iyi bir kompanzasyon varsa, 30 C yi gecmemek kosulu ile bu guc tasiyabilme kapasiteleri daha da artar.

Mesafe nin 25 m. olmasi ise gerilim dusumu ile alakali bir durumdur...
Pratik olarak %e=(0.0124xPxL)/S ise %e=0.0124x164.8x25/120 = 0.43<3 ise rahatlikla kurtarir.
Tabi tum bu hesaplar 3x120+70 mm2 NYY kablo icindi...

Ayni hesaplari 3x95+50 mm2 lik kablo icin de yaparsaniz, 3x95+50 mm2 nin de yeterli oldugunu goreceksiniz...Ki bence 3x95+50 Kullanmaniz yeterlidir.Kolay gelsin

Selam Sayın Üyeler;
3x120+70mm2 NYY kablo hakkında benimde takıldığım nokta şurasıdır;Yüklerimiz monofaze yüklerse,fazlara 120mm2'lik kablo,nötre 70mm2'lik kablolar denk gelmektedir.120mm2'lik kabloya göre hesap yaptığımızda, 70mm2'lik kablomuzda, bir ısınma olmaz mı? Nihayetinde monofaze yüklerde fazlarda ölçtüğümüz akımı nötr hattında da görüyoruz.Beslememiz 3 faz ama nötr tek,hesap yaparken tamamıyla 120mm2'lik kabloya göre mi?Hesap yapacağız.Şimdiden teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
Selam Sayın Üyeler;
3x120+70mm2 NYY kablo hakkında benimde takıldığım nokta şurasıdır;Yüklerimiz monofaze yüklerse,fazlara 120mm2'lik kablo,nötre 70mm2'lik kablolar denk gelmektedir.120mm2'lik kabloya göre hesap yaptığımızda, 70mm2'lik kablomuzda, bir ısınma olmaz mı? ... Nihayetinde monofaze yüklerde fazlarda ölçtüğümüz akımı nötr hattında da görüyoruz.Beslememiz 3 faz ama nötr tek,hesap yaparken tamamıyla 120mm2'lik kabloya göre mi?Hesap yapacağız.Şimdiden teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Sayın Ertuğ_TR;

Tek fazlı sistemlerde (faz - nötr) iletkenin faz kesiti ile nötr kesiti eşdeğer olması zorunludur, fakat bu üç fazlı sistemlerde geçerli değildir. Her ne kadar üç fazlı sistemde eğer her bir faz dengeli yüklenmişse nötr iletkeninden sıfır akım geçer, yalnızca fazlar dengesiz yüklenmiş ise nötrden belli bir miktar akım geçer, bu da en yüksek faz akımından fazla olamaz. Buna göre ısınmada olamaz. Hesaplama faz iletekenine göre yapılır.

Çok damarlı kablolar üretilirken belli bir kesite kadar nötr iletkeni faz iletkenleri ile eş değer imal edilirler (4x10 mm²'ye kadar) Üst kesitlerde ise nötr iletken kesiti, faz iletken kesitinin (yaklaşık) yarısı kesitte imal edilir. Nedeni (yukarıda da açıklandığı gibi) üç fazlı sistemlerde nötr iletkeninden dengesiz yükleme de olsa faz akımı kadar akım geçmeyeceği ve buna bağlı olarak maliyet düşüreceği içindir.

Üç fazlı sistemlerde dengesiz yüklerle ilgili sitede konu başlığı https://www.kontrolkalemi.com/forum...toprak-notr-ayirt-etme/sayfa3.html#post473271 olan ve #23 başlıklı yazıyı incelerseniz sevinirim.

3faz.jpgfaz.jpg
Şekil 1 ............... Şekil 2

Ayrıca Kablo kesitleri, akım taşıma kapasiteleri ve taşıyabilecekleri en fazla mesafeler cetvelleri de aşağıdaki tablolardadır, umarım faydalı olur.

ATK1.jpgATK2.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst