Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Sayaç Panosu Tedaş Onayı

    Şalterli kısım mühürsüz olur. Çünki sayaç çıkışındadır. Sabit kondansatör mühürlü bölmede olmak zorunda (beslemesi sayaç akım trafolarından önce alındığı için.)
  2. genç arkadaş

    Koruma Röleleri hakkında genel bilgi

    ROC 121, 2 Faz 1 Toprak Aşırı Akım Rölesinin kılavuzunu, gepa'nın sitesinden görebilirsiniz
  3. genç arkadaş

    Motor Sargı Uçlarını Nasıl Kodlarız?

    Morotu saran kişiler, satordan çıkan kabloları kodlamışlarsa eğer, klemensi tamamen söküp görebilirsin. Geçen hafta iki klemens topladım. Motordan çıkan kablolarda makaronlar vardı ve bu makaronlarda klemens kodları mevcuttu.
  4. genç arkadaş

    OG hattından kapasitif ceza yardım lütfen

    Normal olarak şu şekilde bir sesli düşünürsek eğer: Bizim işletmemizde ölçüm primerden (OG tarafından) olduğunda, devrede hiç yük yokken trafonun boşta iken sarfettiği indüktif gücü kompanze etmek için bağladığımız sabit kondansatörler AG tarafındadır. Yani OG'deki bir reaktif gücü (indüktif...
  5. genç arkadaş

    kael varkombi 18 hakkında yardım

    Bir etken de şu olabilir: Bildiğim kadarıyla Kael varkombi 18-pc PF'ye göre (power factor) kompanzasyon yapıyor. Sayaç da cosfi'ye göre ölçüm yapıyor. Bu durumda bu değerler işletmede birbirine yakın değilse bu gibi olaylar çıkabilir.
  6. genç arkadaş

    OG hattından kapasitif ceza yardım lütfen

    Şönt reaktörünüz sanırım alçak gerilim ile beslenecek. Hat başındaki sayacın orda alçak geriliminiz var mı? Normalde, sayaçtan sonra herhangibir yerde durması yeterlidir. Ama şuna dikkat edin: Kompanzasyon akım trafolarından önce konulmalıdır. Yoksa röle reaktörlerin yükünü de görüp onu da...
  7. genç arkadaş

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Gerilim düşümünde sorun yok. Ama kablo akım taşıma kapasitesinin de irdelenmesi gerekir: P=1,732.U.I.cosfi 35000=1,732.380.I.1 I=53A (Rezistans ağırlıklı olacağı için cosfi=1 aldım. Eğer motor yükü ağırlıklı ise cosfi ona göre düzenlenmelidir.) 4x4mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi...
  8. genç arkadaş

    NYAF Kablo Akım Taşıma Kapasiteleri

    Nexans kablonun NYAF ve TTR için akım taşıma kapasiteleri mesaj eklentisindedir.
  9. genç arkadaş

    Forumun Amacı

    Her ikside. Forumda yapılan tüm yorumlar, bilgi paylaşımları, mesleki eğitim ve doküman çekilişleri... tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Forumun reklam gelirlerinin tamamı forumda yapılan organizasyonlar için harcanmaktadır. Forumumuz, gerek son kullanıcıların gerekse elektrik, elektronik...
  10. genç arkadaş

    400 KVA PUNTA

    Vatan kablonun kataloğunda iki faz için gerilim düşümü hesabı vardı. Vakti zamanında indirmiştim (Eklentide verdim). Ama bundaki difaze gerilim düşümü iki faz ve bir nötürlü sisteme göre hesaplanmış (İki fazdan beslenen ve besleme kablosu 3x10mm2 olan iki daireli bir bina gibi düşünün. Birisi R...
  11. genç arkadaş

    kapasitif ve reaktif sayaçlar ters dönüyor

    Sizin durumunuz bu konuyla ilgili değil aslında. Sadece lambalar devrede iken, uygun kompanzason yapılamıyor anladığım. Bunun birkaç sebebi olabilir: Yük az olduğu için röle yükü alılayamıyor olabilir. Algılayıp da uygun kademe (monofaze veya trifaze) bulamadığı için kompanzasyon yapamıyor...
  12. genç arkadaş

    200kw'lık güç için kompanzasyon.

    cosfi= 0,99 için tanfi=0,14... 'dür. Ama cosfi=0,9999 ise tanfi=0,014'dür. tanfi demek, fi açısının karşı dik kenarının, komşu dik kenarına oranı demektir. Güç üçgenine göre reaktif/aktif demektir. tanfi=0,14 ise reaktif tüketimin aktif tüketime oranı %14 demektir. tanfi=0,014 ise reaktif...
  13. genç arkadaş

    kapasitif ve reaktif sayaçlar ters dönüyor

    Bahsettiğiniz durum mekanik sayaçlar için doğrudur. Çünkü indüktif sayaçla kapasitif sayaç, aslında aynı tip sayaçtır. Sadece klemens bağlantılarında yapılan değişiklikle birisi indüktif sayaç olur diğeri kapasitif sayaç. İndüktif güç ile kapasitif güç vektörel olarak birbirine ters yöndedir...
  14. genç arkadaş

    Bakır kaplama tel kullanmak istermisiniz?

    SN. alpinax1, bu tip kablolar alçak gerilimin hangi aşamasında kullanılabilir ki? Alüminyumun işçiliği pek kolay değildir (Kırılgandır, darbeye bükülmeye gelmez...). Merak ettim doğrusu...
  15. genç arkadaş

    Trifaze Elektrik sayacı

    Sn. alpernbugra'nın dediği doğrudur. Sadece şuradan etkiler: Trifaze sistenme nötr iletkeni dengeli yüke göre tesis edildiği için, sizin monofaze gücünüz çok yüksek ise, faz dönüşünde nötr kesiti ince gelir ve gerilim düşümü yaptırır (Kablo üzerinde güç kaybı oluşur yani). Faz ve nötr iletken...
  16. genç arkadaş

    SKP Pensesi Yardım

    Klauke (K06L) kullanıyoruz. Gayet memnunuz: Klauke Profesyonel El Aletleri
  17. genç arkadaş

    tesis çalışmadığı an reaktif yazıyor

    Rölenizin özelliğine göre o anda gerekli olan kondansatör değerini görebilirsiniz. Rölenin marka ve modeli nedir? Mesela Entes RG3-12C'de, OTO ledi ile VAr ledi yanana kadar aşağı ok tuşuna basın. Ekranda gördüğünüz değerler, fazlara ait anlık reaktif enerji değerlerinir. Rakamların en sağında...
  18. genç arkadaş

    Yasaklı Kullanıcılar

    okkashoca isimli üye, yönetime (rapor yoluyla) hakaretten dolayı forumdan 7 (yedi) gün uzaklaşırılmıştır.
  19. genç arkadaş

    MC30-R 3 Faz-1 Toprak Aşırı Akım Rölesi

    Aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: MC30R kullanım kılavuzu Mc30-r (versiyon 740 tedas-27b).pdf
  20. genç arkadaş

    YG trafodan gelen ses / uğultu

    Çıkış voltajları normal mi?
Geri