Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    KONDAŞLARDA AKIM TRAFOSU

    Kondansatörün içinde görmüşseniz, bahsettiğiniz şok bobinidir. Kondansatörün devreye ilk girdiğinde çektiği ani akımı sınırlar ve kondanasatörün yıpranıp ömrünün azalmasını önler. Daha açıklayıcı olsun istiyorsanız, bahsettiğiniz bobinin bir fotoğrafını görmemiz gerekli...
  2. genç arkadaş

    kompanzasyon sorusu yardım.acil!!

    Qc toplam güçtür. + %20 ilave erilir. Mesela Qc=100kVAr çıktı. 20 ilave edilir 120kVAr olur. Küçük değerlerden başlanır. Sonlara doğru en büyükler yerleştirilir (Röle modellerine göre değişir.) Dizilimler çok şekilde yapılabilir. Birbirlerinin katı şeklinde seçim yapılır: 10 10 10 10 10...
  3. genç arkadaş

    kompanzasyon sorusu yardım.acil!!

    Merkezi kompanzasyonda kullanılacak röle, yeni nesil rölelerden ise c/k ayarı gerekmez. Ama eski tip bir röle kullanılacak ise c/k oranı röleye girilmelidir. c/k için akım trafosu çevirme oranı da gerekli. Bunun için de motorların toplam gücü gerekli. Toplam güçten, sistemden çekilecek toplam...
  4. genç arkadaş

    kompanzasyon sorusu yardım.acil!!

    Gerekli formülü vermişsiniz zaten. Yapmanız gereken sadece hesaplamak. Şimdiden başarılar...
  5. genç arkadaş

    2. Panasonic Nais PLC (FPWINGR) Programlama Kitabı Çekilişi

    Çekiliş gecikmesi için tüm üyelerimizden forum adına özür dilerim. Eğitimi Çekilişini kazanan üyelerin en geç 31 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar "Adını Soyadını, Forumdaki Kullanıcı adını, TC Kimlik Numarasını, Telefon numarasını ve Posta Adresini" eksiksiz olarak...
  6. genç arkadaş

    og sigorta problemi

    * Hatta trafo sayısı fazla ise, sigora amperajı yeterli gelmiyor olabilir. Bu durumda da trafo demerajlarını karşılayamaz ve atar. * Hatta bulunan parafudrlardan birisi arızalı olabilir. Bu durumda hat tutmaz ve sürekli sigorta attırır. İhtimal fazladır. Hat hakkında bilgiler verirseniz...
  7. genç arkadaş

    200kw'lık güç için kompanzasyon.

    İnv. tuşu olacaktır hesap makinesinde. Ona bastıktan sonra cos tuşuna basın. fi1 dediğimiz bizim cosfi değeridir. 1 olmasıda yükseltmek istediğimiz cos değeri olduğunu gösterir.
  8. genç arkadaş

    transfer panosu ne demek?

    Şu konudaki mesajları bir gözden geçirin. Faydası olacaktır: https://www.kontrolkalemi.com/forum/ups-amp-jeneratorler/5613-transfer-panosu-acik-semasi.html
  9. genç arkadaş

    200kw'lık güç için kompanzasyon.

    Hesap makinesi olarak cosinus tanjant dönüşümlerini yapabileceğiniz bir herap makinesine baın. Bilgisayarınızın hesap mainesinden de (görünümden bilimseli seçerek) faydalanabilirsiniz. Kompanzasyon hesabını işletmelere özel olarak yaparız normalde. Yük durumu bilindiğinde, bu verdiğim...
  10. genç arkadaş

    transfer panosu ne demek?

    Şebeke elektriği varken, yük şebekeden beslenir. Şebeke elektriği kesildiğinde (veya kalitesi bozulduğunda) jeneratör devreye girer ve yükü besler. Elektrik normal haline geldikten bir müddet sonra da jeneratör üzerindeki yük şebekeye aktarılır ve jeneratör devreden çıkar. Bu olay transfer...
  11. genç arkadaş

    200kw'lık güç için kompanzasyon.

    0,8 ortalama bir değerdir. Bütün yüklerin cosfi'lerini tek tek hesaplamak en doğrusu ama bu da vakit açısından mümkün değildir. Hesapta 0,8 den büyük bir değer kullanıldığında gerekli kondansatör miktarı az çıkar. 0,8 den küçüldükçe de kondansatör miktarı artar. Burada en çok ağırlığı olan en...
  12. genç arkadaş

    iki ayrı fabrikanın kompanzasyonu

    Sayfa 6, şekil 7: Hangi tip kompanzasyon çözümünün kullanılacağı basit bir oran yardımıyla belirlenebilir. Bu oran Gh / Sn oranıdır. (Bkz. Şekil 7). Gh : Şebekedeki harmonik üreten yüklerin toplam görünen gücü (kVA) Sn : Trafonun görünen gücü Rica ederim...
  13. genç arkadaş

    iki ayrı fabrikanın kompanzasyonu

    Onu ölçüm yaptırmadan öğrenemeyiz ve yük leriniz devrede olmalıdır o esnada. Yük çeşitliliğinize göre harmonik olup olmadığı da tahminen söylenebilir (Motor sürücülerinin, ark fırınlarının, doğrultucuların bol miktarda olduğu işletmeler gibi) Önceki mesajımda eklediğim belgede gerekli bilgiler...
  14. genç arkadaş

    200kw'lık güç için kompanzasyon.

    Trafo cosfisi ortalama olarak 0,8 kabul edilir. Bu duruma göre hesap yapmıştım ben. Biraz matemetik bilgisi gerekli hesap yapmak için: cosfi 0,8 in tanfi değeri 0,75 ediyor. 0,99 da bizim röle üzerinden ayarladığımız değer (hesap yaparken 1,00 kullanıldığında hesap makinesi hata veriyor.)...
  15. genç arkadaş

    200kw'lık güç için kompanzasyon.

    Siz deyince hatamı gördüm. Mesajımı düzenledim. Ben cos fi değeri için 0,8 örneğini vermiştim. Hesap makinesiyle yapıyoruz. İlk cosfi değerimiz cosfi1=0,8 Ulaşmak istediğimiz değer cosfi2=0,99 cosfi1'in fi1 açısı için hesap makinesiyle arccos0,8 dediğimizde fi1 açısı 36,87 derece olarak...
  16. genç arkadaş

    iki ayrı fabrikanın kompanzasyonu

    Harmonikli yükleri için kullanılan reaktördür kendisi. Ama bu yalnız başına kullanıldığında birşey ifade etmez. Kondansatörlerin de güçlendirilmiş tip olması gerekir. Harmonik ölçümü yapılmadan da bu tip uygulamaların yapılması doğru değildir aslında. İpin ucu kaçıverir bir anda. Kompanzasyon...
  17. genç arkadaş

    200kw'lık güç için kompanzasyon.

    Kompanzasyon tesisi Trafo gücüne göre yapılmalıdır normalde. Gücünüz 200kW ve yüklerin ortalama cosfileri 0,8 ise 120kVAr ancak kurtarır : Qc=P.(tanfi1-tanfi2) Qc=200.[tan(arccos0,8)-tan(arccos0,99)] Qc=200.[0,75-0,14] Qc=122kVAr Siz 130-140kVAr lık bir pano yaptırabilirsiniz. Bunu da 5...
  18. genç arkadaş

    iki ayrı fabrikanın kompanzasyonu

    Evet. Tek sıkıntı bu olur. Ama kabloların seçimi de zaten kompanzasyonsuz duruma göre yapılır normalde.
  19. genç arkadaş

    iki ayrı fabrikanın kompanzasyonu

    Evet. Süre ayarı ile olur. 1. binadaki rölenin süresi yüksek, 2. binadaki rölenin süresi küçük tutulur. Önce sondaki (2.pano) müdahaleye başlar. Öndeki (1)pano ise kendi yükleri için kompanzasyon yapar. Gerekirse de (2. panodaki kondansatörlerinin yetmediği durumlarda) fazladan devreye alır...
  20. genç arkadaş

    iki ayrı fabrikanın kompanzasyonu

    P=1,732.U.I.cosfi Kompanzsonun çalışmadığı durumda: 600=1,732.0,38.I.0,8 I=1140A Kompanzsonun çalışdığı durumda: 600=1,732.0,38.I.0,99 I=910A Akım trafoları etiket değerlerinin biraz üzerinde (%20 kadar) yüklenebilir. Bu durumda fazla bir zarar görmemiş olmalarını umalım.
Geri
Üst