bazı yerlerde og.sigortası yerine telekomun kullanmış olduğu 0.50 mm tel kullanılıyor yada 0.75 tek damar bunlar yanlış sizdede böyle birşey olabilirmi mesela bizim gördüğümüz yanlışlardan biri şu
hatbaşı ayırıcısında ortalama 1000 KVA lık bir köy gurubunun beslendiğini varsayalım 0.50mm bakır tel sarıyorlar fakat taktıkları bu tel en fazla 10 ampere dayanıyor
hesap yaparsak 1000/1,73 x 30000 = 19.26 amper akım çeker ve takılan bakır tel bu akıma dayanmaz süreklli kopar en güzeli orjinal og. sigortası kullanmak