  1. 50 kw sozlesme guclu atolyeye topraklama

    Topraklama eleman seçiminde bir iki kriter vardır. Arzu edilen topraklama direncini sağlayabilmek için, eleman miktarı; meydana gelecek hata akımlarını, hata süresinde toprağa taşılabilecek dayanıklıkta eleman özelliği (ısı dayanımı); kullanılacağı yere uygun özellikte eleman seçimi; vb...
  2. AG Kablolarında k ve m katsayıları

    O seminer de zaten yüzeysel, bu tip teknik ayrıntılar yok. Konuyla doğrudan ilgisi yok; ama, bence o TEDAŞ yayının Forum 8'i yetersiz. Entertonekte şebekelerde OG (sözüm ona YG) gerilim düşümleri o forma nasıl uygun yapılacak, emin değilim. Balığı tutacakları yol da: Teknik not ve kitaplar...
  3. AG Kablolarında k ve m katsayıları

    Genel olarak insanların önce araştırması, çabalaması; ancak ondan sonra yapamadıkları yerlerde yardım istemelerinden yanayım. Başkası da bu konuda okusa, araştırsa, yapamadığı yer çıksa, ona da yardımcı olmayı teklif ederim. Merak ediyorsanız, önce kendiniz bir araştırın, anlamadığınız kısmında...
  4. AG Kablolarında k ve m katsayıları

    EMO'nun verdiği bir seminer var, Trafo Merkezleri Tasarımı adlı, ona katıldınız mı? Sorunuza da cevap vermeye çalışacağım, ama özelden yazarsanız.
  5. Paratoner etki alanı?

    Hiç kimse size o tarz bir resmi yazı veremez. Veren olursa, ilgili alanda yıldırımdan kaynaklanan can veya mal kayıplarıyla ilgili konu bir mahkemeye taşınsa, ben de bilir kişi olsam, raporu verenin hatalı olduğu yönünde görüş bildirirdim. Aktif paratonerlerin yıldırıma karşı koruduğuna yönelik...
  6. Sağlık Ocağı Elektrik projesi

    Maalesef, projeleri ancak isteyenlere e-posta üzerinden gönderebilirim; ama, konu hakkında bilgi almak isteyenlerin sorularını buradan cevaplayabilirim.
  7. Sağlık Ocağı Elektrik projesi

    Eski iki sağlık ocağı projesi attım. 1 tane de yeni hastane projesi göndereceğim yarın. Yeni hastane projesi daha çok işinize yarar.
  8. Sağlık Ocağı Elektrik projesi

    Bir sağlık ocağının elektrik projesinde çok özel teknik uygulamaların olduğunu sanmıyorum. Hastanelerdeki gibi özel makineleri yoksa, normal bir bina tesisatından ileri bir uygulama gerekmediği görüşündeyim. Bazı hijyenik tip aydınlatma anahtarlarının tercih edilmesi uygun olabilir. Belki...
  9. Aydınlatma Faz Sırası

    Yatay projelerde 3 fazlı aydınlatma için faz sırasını paftada gösterecekseniz, armatürlerin bir köşesine -nasıl ki armatür kod ve gücü yazılıyor- faz adını da yazarsınız. İlk armatüre R fazını bağladınızsa, ikinci S ve üçüncü T fazı; sonra da dördüncü armatür tekrar R şeklinde, ondan sonra da...
  10. UTP ?

    Sistem topraklama çeşidine bağlı olarak, nominal gerilim değerini mevcut çevrim empedansı değerine bölüp, hata akımını bulacaksınız. Bu hata akımı değerini de, koruma topraklama direnciyle çarpıp, bulacağınız değer Utp'dir.
  11. paratoner gerekli mi ?

    Komşu yapılardaki aktif paratonerlerin sizin yapınızı korumasını bir kenara bırakın, tesis edildikleri yapıları dahil koruyamazlar. Yıldırımdan korunma sistem tesisinin gerekli olup olmadığı ise, yıldırım risk analizi ile tespit edilir. Ama bu konuda da dikkat edilmesi gereken şu husus malesef...
  12. Autocad Kursu Hakkında Yardım

    Normal komutları öğretecekleri basit bir kursa gitmek, bence sadece para ve vakit kaybı. AutoCAD öğrenmesi hiç de zor olmayan, basit ve kullanıcı dostu bir yazılım. Diğer sorunuza gelecek olursak, Türkiye'de doğru dürüst bir şekilde elektrik proje tasarımına yönelik bir kurs olduğunu da sanmıyorum.
  13. Paratoner inişi

    1 metre diye kesin bir mesafeyle ilgili bilgim yok; ama bir ayırma mesafesi bazı şartlar altında zorunludur, diğerlerinde değildir. TS EN (veya IEC) 62305-3 standardı madde 6.3 Dış LPS’nin elektriksel yalıtımı başlığı altında detayları bulabilirsiniz. Bu başlık altındaki kurallara göre, yani...
  14. Kompanzasyonda farklı tanım ?

    İkisi birbirlerinden farklı tanımlar değil; sadece ikisini birbiriyle birleştirememişsiniz. Üretimde, iletimde ve de dağıtımda sorumlu olan bir kişi için, farz farkı olmaması; tüketicininse, her yük girişince olabildiğince faz farkının olmaması en uygun durumdur. Ne gibi durumlarla: Daha fazla...
  15. Autocad hakkında basit soru?

    Yukarı gidenler ayrı ayrı linyeler; aşağı doğru gidenlerden 4 tanesi ayrı ayrı tek linyeler, 1 tanesi de yine aynı şekilde çoklu linye olabilir. O aşağı doğru giden mor çizgi de ileride aynı şekilde kırmızı çizgilere ayrılıyorsa, dediğim şekildedir.
  16. YÜKSEK GERİLİM SINAV SORULARI

    A) Sistem kapasitesi C = ( ε*S / a ) = ( ε0*εr*S / a ) = [ (8,86*10^-12)*1*(4*10^-4) / (2*10^-3) ] = 1,772*10^-12 F = 1,772 pF B) Elektrik yükü Q = C*U = (1,772*10^-12)*(5*10^3) = 8,86*10^-9 C = 8,86 nC C) Elektrik alan şiddeti E = ( U / a ) = [ 5 / (2*10^-1) ] = 25 kV/cm = 2500kV/m = 25*10^5...
  17. YÜKSEK GERİLİM SINAV SORULARI

    Açtığınız konuda yazdığım gibi, maksimum güç iletimi değerini fotoğrafta göremedim. MW yazıyor il satırda, bana sanki 120MW gibi gelmişti. Doğru değer değilse, doğru değeri koymanız durumunda doğru cevabı bulursunuz.
  18. YÜKSEK GERİLİM SINAV SORULARI

    1) a) S = √3*U*I => U = ( S / √3*I ) = ( 120*10^6 / √3*300 ) ≈ 230,94 kV b) I = j*S => S = ( I / J) = ( 300 / 0,4 ) = 750 mm2 R = ( L / k*S ) = ( 200*10^3 / 35*750 ) = 7,619 ohm Kayıp güç = 3*R*I^2 = 3*7,619*300^2 = 2,057,130 W ≈ 2,057 MW c) Bir üst standart gerilim 380 kV için; S = √3*U*I...
  19. Paratoner tesisatı, Aktif paratoner mi Faraday Kafesi mi ve bunun hesabı?

    IEC 62305-2 ve IEC 62305-3 standartlarından da anlaşılacağı gibi, bir yapının etrafında daha yüksek yapıların olması, o yapının yıldırım riskini ortadan kaldırmaz; ancak belirli noktalarında azaltabilir. IEC 62305-3'te bu tür bir yapının belirli bölgelerinin yıldırıma karşı kesin olarak korunup...
  20. Paratoner tesisatı, Aktif paratoner mi Faraday Kafesi mi ve bunun hesabı?

    Standarda uygun olarak tasarlanan bir uygulamayı nasıl adi mühendislik ve de insan hayatını tehdit eder diye değerlendirdiğinizi anlayamadım. Eğer standarda yönelik eleştirileriniz varsa, bunları paylaşabilirsiniz tabî ki.