Arama sonuçlarınız

  1. M.Ozkan

    Codesys de FiFo Tablosu

    Blok dili Siemens SCL'dir. CodeSys için ST'ye uyarlayabilirsiniz. FUNCTION_BLOCK FB37 TITLE = 'FIFOX_1' // //16 Dword FIFO Hafıza // // VERSION : '2.0' AUTHOR : Murat NAME : FIFOX_1 FAMILY : MEMORY VAR_INPUT Din : DWORD; E : BOOL := TRUE; RD : BOOL; WD : BOOL; RST ...
  2. M.Ozkan

    Kuka Robot kolu pozisyon değiştirme

    Motor arkalarında kapaklar var o kapaklar içerisindeki cıvataları bir lokma vasıtası ile çevirerek istediğiniz pozisyona getirebilirsiniz.
  3. M.Ozkan

    Siemens servo ve sürücü hakkında..

    Bu işin PLC markası ile bir ilgisi yok.
  4. M.Ozkan

    Oransal valf Sürme

    Oransal ya da servo valfi verimli olarak sürmek meşakkatli iştir. Öncelikle oransal valfin bobin ve spool karakteristiklerini iyi bilmek gerekir. Genel olarak bir çok servo ya da oransal valf PWM devreleri ile sürülür. Ortalama frekans valfin özelliklerine göre değişmekle beraber genel olarak 10...
  5. M.Ozkan

    Titan üretimi robot,seyretmenizi tavsiye ederim...

    Gerçek değil.
  6. M.Ozkan

    SICAR

    Siemens'in otomotiv üreticileri için geliştirdiği yazılım standartı.
  7. M.Ozkan

    TwinCat3 Yardım

    64 Bit desteği TwinCAT 3.1 ile çıktı.
  8. M.Ozkan

    Robotik şirketi sermaye

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/mesleki-tartisma-alani/25220-robot-imalatini-ulkemizde-yapamaz-miyiz.html
  9. M.Ozkan

    Robotik şirketi sermaye

    Önce işi bilmek gerekir.
  10. M.Ozkan

    Koltuk Hareket Kontrol

    RTOS'a gerek yok.
  11. M.Ozkan

    Simodrive 610 yardım

    Düz analog voltaj. 5 Volt verirseniz saat yönünde döner. (Eğer motor kutbu değiştirilmemişse)
  12. M.Ozkan

    Simodrive 610 yardım

    Evet bu kadar basit. Doğru şekilde bağlarsanız herhangi bir problem olmaz. Harici kaynaktan verirseniz de çalışır.
  13. M.Ozkan

    Simodrive 610 yardım

    Sistem analog ile kontrol ediliyor. (+-10V) Analog sinyal ile + polarite de gerilim verirseniz CW yönünde döner. - polaritede CCW yönünde döner. Voltaj seviyesi de hızı belirler.
  14. M.Ozkan

    KUKA KRC1 Devicenet configuration yardım..

    Bu konu Robot forumda tarafımdan cevaplandı. Tahminimce bu konu sizindi? KRC1 DeviceNet I/O Write Error
  15. M.Ozkan

    Otomasyon ve C# ?

    Geleneksel otomasyon cihazları üzerinde genelde C# gibi diller bir işe yaramaz, çünkü bu cihazların kendine has programlanma yöntemleri vardır. Eğer spesifik olarak PC ya da embedded cpu'lar üzerinde çalışabilecek bir yazılım ihtiyacı var ise (Ki genelde piyasadaki HMI çözümleri iş görür) ve...
  16. M.Ozkan

    KUKA KRC1 Devicenet configuration yardım..

    KUKA nın devicenet'inde EDS dosyası kullanılmaz.
  17. M.Ozkan

    can-bus bağlantısı nedir?

    Ben onu sizin beni düzeltmenize istinaden yazdım. Yani yanlış bilgi verdiğimi farkederek Doğrusu burada diye belirttim.
  18. M.Ozkan

    Koltuk Hareket Kontrol

    Bir sistemdeki ivmelenme hareket gerçekliğindeki en büyük etken. Hexapod sistemle bu ivmelenme duygusunu yapmak mümkün değil. Piyasada gördüğünüz makinelerde yazanlar tamamen para tuzağı ve aldatmaca. Yurt dışında en kralına 4D denilen sisteme bizim ülkemizde 10D 11D gibi komik isimler...
  19. M.Ozkan

    Koltuk Hareket Kontrol

    Hidrolik sistemde doğru parça seçimi yapılır ise hız en basit problem. Hakkında yeterince mühendislik yapılmamış bir sistemde Debi yetersizliği ve Delta P en büyük düşmanınız olacak ama maliyetle doğru orantılı olarak aşılabilir problemler. Yaptığımız makinelerin %50 sini hidrolik olarak...
  20. M.Ozkan

    can-bus bağlantısı nedir?

    Doğrusu burada: CANBus ve Rs485 popüler fieldbus uygulamalarında yer alır. RS485 OSI layerda yanlızca fiziksel katman üzerinde tanımlanır. CAN üzerinde ayrıca Data Link (Layer 2) eklenmiştir. RS485 1983 yılında UART cihazlar için çok noktalı haberleşme mimarisi olarak tasarlandı. RS485...
Geri