  1. Rölenin kademeleri çekili duruyor

    tüm kademeler çekili dururken sayaç endeks farkları nasıl acaba? kapasitif reaktifte mi yoksa indüktif reaktifte mi daha fazla tüketim var veya ikisi de sınırları aşıyor mu? Tüm kademelr çekili duruyorsa kademeler sistemden çekilen reaktifi karşılamaya yetmiyordur.Veya kondansator grubu veya...
  2. Fatura Hesaplama Tablosu

    Sn. ramoli35 dosya hata veriyor. Tekrar kontrol edebilir misiniz?
  3. 1250 kva bir işletmede kompanzasyon sorunum var.

    akım tr oranı ve en küçük kondansator kademesinin değeri kaç kvar? ___ küçük kademelerin bağlı olduğu role kondasator değerleri kademe devreye girip-çıktığında akım trafosunun hissetmeyeceği kadar küçük ise hassas bir ayar yapamaz En güzeli iki role için farklı değeerlerde akım trafoları...
  4. 1250 kva bir işletmede kompanzasyon sorunum var.

    1 kvar 1,4 A çeker Küçük kademeler bağlı olan role de diğer roleyle aynı akım trafosu mu var
  5. 1250 kva bir işletmede kompanzasyon sorunum var.

    Kompanzasyon panonuzdaki en küçük kondansatör kademeleri ile kompanzasyon akım trafolarının çevirme oranları bu durumda çok önem kazanıyor.Çünkü çevirme oranı yüksek olursa belli bir gücün altında kondansatör bağlamak mümkün olmaz. Çekilen akımlar düşük olduğundan sistemden çekilen reaktif...
  6. RG3 12C ayar sorunu.

    S fazı 1.00 gösterirken rölenin hedef cos fi'de 1.00 ise bu fazda sorun yok. R ve T fazları ise bu duruma göre indüktif bölgede ve reaktifte sorun yapar. R ve T fazına bağlı role tarafından tanımlanmış monofaze kondansator bulunmadığı için ; ve alınacak trifaze kademelerden herhangi biri S...
  7. Elektrik abonesinin mülk sahibine devredilmesi

    Enerji kesik olsa dahi borçla ilgili çevre araştırma yapıldıktan sonra borçların yeni kişi ile ilgisi yoksa borç ödenmeden yeni kişinin adına sözleşme yapılır ve kesik olan enerjisi açılır
  8. Elektrik abonesinin mülk sahibine devredilmesi

    Yeni taşındığını belgeleyecek evaklarla tesisat numarasını belirterek ilgili kuruma dilekçe vererek bu yere yeni taşındığını ve mevcut borçlarla ilgisi olmadığını beyan eder ve gerekli çevre araştırmasından sonra sözleşmesinin yapılması için dilekçe verirse ilgili kuruluş bir kaç gün içinde...
  9. Reaktiften ne kadar ceza alırım tl olarak ? Nasıl hesaplanır ?

    Yazdığınız endeksler sayaç üzerindeki toplam endeksler mı yoksa fark endeksler midir Ayrıca tarifenizi biliyormusunuz, normal ticarethane mı yoksa sanayi mi
  10. Enerji Kalitesi - WIN'09 Görüşmelerim ve İzlenimlerim

    Fahri bey, dosyayı açamadım.Bir sorun var galiba. Tekrar kontrol edebilir misiniz?
  11. R-S-T fazları yer değiştirirse...

    RGK ların bir çoğunda aşırı akım alarmı vardır Mesela entes'in RG-T modelinde benim başıma gelen olay; reaktif güç kontrol rolesi normal şekilde çalışırken kım trafosundan ortalama primer değerine yakın akım çekiliyor. Tekstil firmasına ait işyerinde yüksek kapasiteli (yanlış hatırlamıyorsam 40...
  12. Farklı akım trafosu

    sn. dinamik'in anlattığı konu olabilir.... ama klasık sistemlerde ; Kondansator güçleri manuel girilebilen rolelerde tekrar tanıma yapmamak koşulu ile bu yapılabilir ,otomatik tanıma için aynı şeyi söylemek zor. eğer RGK için her faz için ayrı ayrı akım trafo oranı girme durumu yoksa...
  13. Farklı akım trafosu

    bu konuyu biraz açabilir misiniz ?
  14. antalyada kompanzasyon cezasına giren yerler

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/genel-elektrik/14990-klemsan.html
  15. Elektrik Tasarruf cihazını normal bi şekilde deney yapmak istiyorum deniyorum olmuyor

    Forumda bir kaç başlık altında bu konunun nasıl bir aldatmaca olduğu konuşulurken hatta gayrıresmi oybirliği ile oylanmış ve kabul edilmiş iken sen vatandaşı nasıl daha iyi kandırabılırim diye forumdan yardım mı istiyorsun. Bu forumda herhalde senın mantığında sana yardımcı olacak arkadaş...
  16. % 25-40 elektrik tasarrufu yapan cihazlar nedir?

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/24659-tasarruf-cihazi-kompanzasyon-panosuna-nasil-baglanmalidir/sayfa2.html#post134841 https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/1366-energy-saver-kand305rmacas305.html konulardan da anlaşılacağı gibi tasarruf denen şey sadece reaktif...
  17. Tekstil fab.sına Kompanzasyon yapımı?

    yeni nesil kondansator gruplarını tanıyarak hafızaya alan ve lazım oldukça sıraya bakmaksızın kullanan rolelerden kullanacaksanız sıralama çok önemli değil.Sadece farklı kademe değerleri oluştur.Mesela 1-1,5-2,5-5-7,5-10-12,5 gibi.. kademe sayısını fazla yapmak istersen alternatif 1 veya 2,5 da...
  18. kapasitif sorunu

    verdiğiniz kademe dizilimini role üzerinde aşağıdaki menüden kontrol edin sizin sıraladığınız gibi kademe değerleri aynı değerde mi görün.4 5 ve 6 kademeye 10 kvar bağlamışsınız bunun yerine ikitane 1 veya iki tane 2,5 kvar olsa kondansator devreden çıktıktan sonrta alternatif olarak yenı...
  19. Reaktif güç röle sorunu

    Eğer role tek akım trafo kontrollu ise yukarıdakı açıklamalara ilave olarak role gerilim bilgisinin akım trafosunun bağlı olduğu fazda olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Veya akım trafosunun değeri yüksek seçildiği için devreden geçen düşük akımı hissetmemiştir; manuel kondansator...