  1. dijital elektrik sayacı

    devre şeması derken bağlantı şemasını mı istiyorsun yoksa elektronik kart devre şemasını mı
  2. Her derde deva röle

    Her derde deva olacak reaktif güç kontrol rolesi tasarlayalım diye düşünürsek ve bunu mevcut reaktif güç kontrol rolelerının herbirini diğerinden ayıran güzel özelliklerini paylaşarak foruma aktarırsak sonuçta nasıl bir role ortaya çıkar, çok merak ediyorum... Ben örnek olarak...
  3. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    daha önce konuşulmuş olabilir; başka bir yolu da deneme yanılma yöntemi ile devreye kondansator alarak sayacın ekranından reaktif yükün indüktif yönde mi yoksa kapasitif yönde mi olduğuna bakarak karar vermek .Trafonun indüktif yükü sabit kondansatorle karşılanmadan sayaç ekranında kadran...
  4. akımtrafosu

    Haklısınız ama bedaş için konuşuyorum sisteme x/5 A sayaç takılı ise bu işletmenin sözleşme gücü 33 kw veya bunun üzerindedir. x/5 A takılı iken bunu 3*10( 100 ) sayaca çevirebilmek için idareye kayıtlı 33 kw veya daha yuksek olan gücünün 33 kw'ın altına düşürürülmesi zorunludur.Bu da ancak...
  5. akımtrafosu

    33 kw ve sonrasına x/5 A sayaç takma zorunluluğu vardır. Sözleşme gücünüzü 33 KW'ın altına düşürmeden 3*10(100) A sayaç takıp dağıtım şirketine kaydını yaptıramazsınız.3*10(100) A sayaç takabilmeniz için sözleşme gücünüzü 33 KW'ın altında gücünüz olmalı.BUnun içinde yetkili bir elektrikçi ile...
  6. prophi janitza reaktif guc kontrol rölesi

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/roleler/13975-reaktif-guc-kontrol-roleleri/sayfa2.html kullanma kılavuzundan ayrıntılı bilgi bulabilirsin
  7. VARkombi-12 sorunu

    başka role dediğin roleyi ve özelliklerini yazarsan ayıb saymayız en azından farklı bir rolenin bilmediğimiz özelliklerini öğrenmiş oluruz
  8. reaktif röle

    anlayamadım konuyu biraz açabilir misin
  9. reaktif röle

    Kademe sayısı girerseniz o kademeye kadar test yapar ve otomatık tanımayı bitirir. Ama kademe sayısını girmezseniz mevcut kademeden sonrasını devrede kondansator olmadığından devreye girerken akımda bir değişiklik yapmayacak dolayısıyla role bu kademeleri OFF konumuna alıp tekrar devreye alıp...
  10. reaktif röle

    otomatik tanıtma yaparsan role fabrika ayraları üzerinden çalışır Akım trafosunu roleye çarpan olarak girmezsen role ekranında gorulen akım , aktif güç ve reaktif güçleri sağlıklı goremezsin veya gordüğün değerleri tek tek akım tr oranı ile çarpman lazım.Onun yerine ayarlardan akım trafo...
  11. VARkombi-12 sorunu

    VARKOMBİ rolenın önemini veya zararlarını yeni öğrenmeye başladığımız bu özellik bazı kişilere göre avantaj sayılsa da benim de bir kaç yerde sorun yaşamama sebep oldu. Role devreye kondansator aldığı anda işletmede de aynı anda başka bir alıcı devreye girmişse role devredeki akım...
  12. RG3 12C sorunu

    Analizör kardeşim açıklamayı yapmış, ben de farklı bir şekilde ifade edeyim. Entes RG3 12 C serisi için aynı anda hem kapasitif hem de indüktif cos fi girilerek rolenın kapasitif ve indüktif bölgede çalışma aralığını belirleme gibi bir durum söz konusu olamıyor Sadece indüktif cos fi veya...
  13. Kompanzasyon sorunu

    İlk önce değerlerini verdiğin kondansator güçlerini roleden kontrol et Röle grupları doğru tanımış mı? Mesutelb kardeşimin anlattığı gibi devreye yük alarak resimdeki goruntuyu menuden seçerek farklı durumlarda ihtiyaç duyulan kondansator miktarını görebilirsin. ihtiyaç duyulan kondansator...
  14. Güç analizi

    fluke 43 serisi ve benzeri ölçü aletlkerinde kullanılan akım problarını kullanabilir miyiz burada. Mevcut akım trafosu olmayan yerlerde daha rahat biir kullanım sağlar i430 Esnek 4lü Paket Fluke 430 Serisi Üç faz Güç Kalitesi Analizörleri
  15. Güç analizi

    Fabia kardeşim bu mpr 63 ile analizör yapma konusunu biraz daha açabilir misiniz.Akım bilgilerini nasıl alabiliyoruz
  16. reaktif-aktif sorunu

    Gördüğünüz ( İ ) sembolu kombi sayaçların birçoğunda vardır. Sizinde açıkladığınız gibi bu uyarı sayaç üzerinde toplam reaktif tüketim toplam aktifi geçmiş ise ekranda gorunur. Sizin dikkat etmeniz gereken son okuma endeksleri ile şu anda sayacınız üzerineki edeksler arasındaki farklar üzerinden...
  17. 3 bin 600 işadamını elektrik çarptı

    bende bu konuda bir şeyler soyleyeyim Bedaş 2008 mayıs ayından önce farklı bir sistem kullanıyordu.Bu sistemde abone bilgileri kısmında sanayi sicil bilgileri vardı ve başlangıç ve bitiş tarihleri yazılıydı. sanayi sicil belgesinin her iki yılda vizesi daha önce de vardı şimdi de devam...
  18. Kapasitifi Engelleyemiyorum

    Atateknik kardeşim rolelerin avantaj ve dezavantajlarını forum ortamında paylaşma ve değerlendirme açısından mahsuru yoksa kullandığınız roleyi sebebiyle beraber öğrenebilir miyim
  19. Kapasitifi Engelleyemiyorum

    entes rg3 12 serisi otomatik tanıtma yapılmamış ise veya akım ve gerilim bilgileri aynı faza ait değil ise ekranda gorunen cos fi değerleri doğru olmayabilir: kademelere takılı olan kondansator güçlerini sırayla not alın sonra role ekranında auto/cap/ menüden girerek kademelere ait...