  1. RG3 12CS röle ile reaktif cezaya girdim.Yeniyim,Yardım lütfen!

    otomatik tanıma açıksa problem olmaz.cap menüsüne girip kondansatörlerin hangi fazda ve değer değişimi olmuşmu görebilirsin
  2. RG3 12CS röle ile reaktif cezaya girdim.Yeniyim,Yardım lütfen!

    hesaplaman doğru.değerleri doğru aldıysan eğer ,sayaçtan çekilen ampere göre yük dağılımın dengesiz.pensampermetre ile ölç ,yine benzer değer görürsen ,monefaze kademelerini artır(4 kademede m.faze kondansatörün var) yükleride dengeli dağıt fazlara
  3. RG3 12CS röle ile reaktif cezaya girdim.Yeniyim,Yardım lütfen!

    sayaca bağlı akım tr larının değeri kaç
  4. Pompa motorların sıralı calışması

    bunun için hazır röleler mevcut.motor sıralı çalıştırma rölesi..................
  5. RG3 12CS röle ile reaktif cezaya girdim.Yeniyim,Yardım lütfen!

    zaten arkadaşın problemi 2. vinçten sonra başlamış ,yani ilave yük,akım tr leri değiştirirse ,şantiyeye ilave yükler gelince tekrar problem yaşamaması için akım tr değerini yükseltmesi gerekir.ama demant bilgisini alırsa pekiştirmiş olur.
  6. RG3 12CS röle ile reaktif cezaya girdim.Yeniyim,Yardım lütfen!

    ben bildiğimi yazdım,yarın birgün sende yardımcı olursun birilerine ,amaç bilgiyi paylaşmak değilmi, sonucunu yazarsan sevinirim....kolay gele
  7. RG3 12CS röle ile reaktif cezaya girdim.Yeniyim,Yardım lütfen!

    yaklaşık 90 kw gücün var.170 A akım çeker.160 kwa tr max 230 A verir.buna göre akım tr larını 250/5 0,5 clas ile değiştir.akım tr ların tam yükte rgk ya yanlış bilgi verip düzensiz çalışmasına neden oluyor.gerekli düzeltmeleri yap kolay gelsin........
  8. Genaratör devrilme sorunu?

    tavuk çiftliklerinde yazın enbüyük sorun kümes sıcaklığını düşürmektir.jenaratörünü daha önce kulanıp arıza yeni oluştuysa jenaratörü bakıma yolla,yok yeni aldıysan ve çin malıysa etiket değerlerini karşılamıyordur satın aldığın yerle irtibata geçip yenisiyle değiştirip tekrar tecrübe...
  9. Neden Kontrolkalemi.com

    kimse herşeyi bilemez,hele bizim meslekte herşeyi biliyorum ben ,demek en büyük yanlıştır.burda herkes bişeyler soruyor,kafa patlatıp bildiğini paylaşan insan çok,hiçkimsede menfaat beklentisi yok,bilgisini,tecrübesini gurur yapmadan paylaşmak büyük erdemdir.ERDEMLİ İNSANLARIN arasıda olmaktan...
  10. 630 a merlın gerlın kompak neden patlar

    ekrem.kolu kardeşim haklı olabilir.piyasada siemens, schneider,merlin gerlin gibi kalite markaların çakmalarını çinli amcalar yapmışlar ve piyasada cirit atıyor.çakmaları orjinal diye satanda çok,takanda çok.og den darbe gelip şalterin patlıyorsa ,mutlaka elektronik aksamlı malzemeleride hasar...
  11. Zaman saati bağlantısını yapamadık.

    prize takılan tipi en basiti.zaman saatini prize takıyorsun ,saatin üzerindeki prizede çalıştıracağın ,lamba,vantilatör vs. fişini tak............
  12. Nem Sensörü Kullanırak Yapılmış Sulama Otomasyonu

    tarla,bağ,bahçe sulamalarında tansiyometre(topraktaki yararlı suyun bitki tarafından alınabilecek min. -max. değerini ölçer.) kullanılırki sulamanın en dogru zamanda ve yeterli miktarda yapılmasını sağlar.(üzerinde no-nc kontak var otomasyona uyumlu).marka ve modele (30cm-60cm)göre 100 tl ile...
  13. Su Pompası

    (stop çıkışından flatöre alırsan ) kilitleme kontak ucunu iptal etmen lazım yoksa depo dolar kilitlemeden dolayı motor devam evi su bastı.....flatörde açık kapalı var...sen tarif edilen gibi 1-0-2 şalterle yap.........
  14. apartman eş zamanlı güç hesabı, kombili

    8kw kadar talep güç katsayısı..0,6 , 8kw tan sonrası için..0,4 , 6-10 daire için eşzamanlılık katsayı 0,43.........
  15. x5kombi saat bağlantısına ihtiyacım var

    sayacın kapağında bulabilirsin.......
  16. Su Pompası

    1-0-2 10A monofaze şalter al(10 tl) stop girişini ortak uca bağla(start-stopu iptal et) 1 ucunu şamandraya ,şamandra dönüşünü kontaktöre.2 ucunu kontaktöre.1 e aldığın zaman şamandra üzerinden devre tamamlar motor çalışır ,depo dolunca stop.2 ye aldığında sula bahçeyi.şamandra (flatör)15tl...
  17. aeg ls 207 kontaktör

    elektronikten pek çakmam diyot çıkışına kondansatörde bağlanıyor diye biliyorum onla alakası olabilir..............tam dc doğrultmuyo olabilir.bundan dolayıda bobin ısınabilir........
  18. yorumu siz yapın

    buranın yanında kablo fabrikasımı var,nakliye ucuza gelirde.........:D
  19. Kuyudaki dalgıç pompayı şamandıra olmadan çalıştırma.

    sıvı seviye rölesi kullan 20tl cıvarı 2 prop 5 tl kablo 0,50 krş yaklaşık 45tl falan.(bulunduğum yerde 15000 civarı sulama abonesi var %80 inde kullanılır.)
  20. Stajlarda yapılan saçmalıklara ne zaman son verilecek

    zb megan kardeşim iş hayatına ilk adımını atmışsın,aramıza hoşgeldin.daha şimdiden havlu atmış gibisin.neden bu acelen,ben 22 yıldır meslekteyim biz bile hala hamallık yapıyoruz hala (adam parasını veriyor,bizde işini yapıyoruz,peki hamallar napıyor?????).kimse sana bedavaya bildiklerini...