Arama sonuçlarınız

  1. barduz

    İşler Güçler ...

    İşler Güçler ...
  2. barduz

    Carel PCO3 kontrolör hakkında yardım

    Karta bağlı hiç bir kullanıcı paneli yok mu ? Ayrıca Mcquay ların çoğunda zaten PCO kontrol yok mu ?
  3. barduz

    lg multi v iii arıza vermeden duruyor

    Merhaba. Bahsi geçen cihaz hakkında pek bilgim yok. Ancak kondanser fanı modülasyonlu ise referans aldığı noktalar olması gerekir. ( basınç transducer , dış hava vs..) . Kartları ve sensörleri test ettiğini söylediğini baz alırsak kontrol etmen gereken transducer ve motor ısı termistörü kalıyor.
  4. barduz

    hygromatik elektrotlu buharlı nemlendirici

    Elektrodlar özelliğini yitirmiş olabilir. Elinde çalışan başka nemlendirici var ise teyit için silindirleri değiştir ( ancak elektrot sırasına dikkat et ) . Ayrıca yanlış hatırlamıyor isem iletkenlik 250 mikrosiemens civarında olmalı. İstenilen şartları sağlayamaz iseniz cihazın sürekli blöf...
  5. barduz

    hygromatik elektrotlu buharlı nemlendirici

    Muhtemel sebep kireçlemedir. Silindiri temizle olmaz ise silindiri değiştir.
  6. barduz

    Klimaların petekleri neden alaminyum oldu

    Sorun sadece maliyet değil arkadaşlar. En büyük sebep temas yüzeyi . Alüminyuma lamel şeklini vermek çok kolay vede ucuz. Kondanser temas yüzeyi arttığı için haliyle COP de artıyor. Buda enerji verimliliğinin çok önemli olduğu günümüzde haliyle tercih sebebi oluyor.
  7. barduz

    Klima radyatörü kaynak tutmuyor

    Malesef yok. 4-5 yapıştırıcı denedim hiç biri kar etmedi. Ayrıca benim sorunum 360 binlik roof-top kondanserinde olduğu için radyatörcüye götürme şansımda yoktu :)
  8. barduz

    Klima radyatörü kaynak tutmuyor

    Alüminyum kaynağı yapmalısın. Ancak konu hakkında tecrüben yoksa hiç kalkışma derim. Çünkü Çok zor bir kaynak ve iyi bir el alışkanlığı istiyor. by levent arkadaşımızın dediği gibi en iyi yöntem radyatörcüler.
  9. barduz

    R407c qaz

    Öncelikle Merhaba. R407C gazını bulamıyorum demişsin. Acaba bulunduğun yerden kaynaklı mı bulamıyorsun ? Bir diğer Hususta R407 li sisteme R22 basamazsın . En azından Yağı değiştirmen lazım.
  10. barduz

    Isı pompası

    Bir cihazın ısı pompası olabilmesi için ısıtma ve soğutma yapabiliyor olması şart ( tanım olarak) . Bahsettiğin cihaz wshp ( water source heat pump) olabilir mi acaba ? Birde ne gibi bir teşvik ve hibeden bahsediyoruz. Sadece türkiye piyasasında 20000 adedin üzerinde wshp hali hazırda kullanıyor.
  11. barduz

    Chiller ve Fancoil Servisi -Yıllık Bakım Anlaşması

    ENTERESAN.. CHİLLERLERİN MARKASI NEY ? VE BUNLARUN ARASINDA NEDEN FORM YOK ?
  12. barduz

    VRS ve VRF Arasında Fark Var Mı?

    Farkı sadece isim telif hakkı.. :)
  13. barduz

    Isı Pompası

    Kesinlikle kullanabilirsin. Hali hazırda bir çok örneği mevcut.
  14. barduz

    York chiller "Motor Current" hatası

    Panel üzerinden motorun çektiği akımı okuyun. Değişken listedeki limit değerleri ile karşılaştır. Ayrıca pens ampermetre ile de motor akım değeri okuyun. Karşılaştırıp hatayı bulun. ( Chillerde akım bobini var ise. Akım uyarısı verdiğine göre vardır. ) 1-Kompresör arızalanmış olabilir. 2-Akım...
  15. barduz

    EVAPARATİF SOGUTMA HAKKINDA BILGİ TALEBİ

    Evoparatif soğutma ile konfor sıcaklığı yakalamanız neredeyse imkansız. Ayrıca çalıştığı sürece nem oranını artırmasıda cabası. Çünkü evoparatif soğutma mantığı neredeyse su pulvarizasyonu ile aynıdır. Kısaca Şartlandırdığınız ortama su partikülleri gönderir. (Bkn. soğutma kulesi)
  16. barduz

    climamaster 36.000 btü paket klima

    Ne gibi bir bilgiye ihtiyacın var ?
  17. barduz

    Klima santrali asiri su yapiyor?

    Drenaj problemini çözmelisin. Başka yolu yok.
  18. barduz

    carel pco

    Öncelikle Merhaba. CArel Marka PCO kart ve versiyonlarına sıfırdan program atabilmek mümkün. Ancak program atabilmek için gerekli yazılım bilgisi ve yazılıma ihtiyaç vardır. Tüm sensör tipleri ve protokolleri destekler. Bahsedilen parametreler (değişkenler) tamamen yazılımın atadığı...
  19. barduz

    Klimaya Nasıl Gaz Basılır?

    Klima gaz basınçları kullandığı gazın cinsine göre değişir (Yani kapasiteye göre değişmez ) . Ayrıca basınç değerleri dış etkenlerlede alakalıdır. Bunun için kesin çözüm superheat ölçümü ile alınır.
  20. barduz

    York Chiller Yağ Toplama İşlemi

    Öncelikle merhaba. Yağ toplama işleminden kastın ney. Açıklayabilirsen yardımcı olabilirim.