Arama sonuçlarınız

  1. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    bakın burada hava debisi sistem kapasitesine uyumlu olmaz ise tosyaya pirince gideceğim derken evdeki bulgurdan olacak bir hadise var. soğutma sistemi ne olursa olsun: evinizdeki buzdolabından split klimaya chiller gurubundan soğuk hava odasına market buzdolabına endüstriyel soğutma aklınız ne...
  2. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    dışarı atılan havayı kondansere yönlendirmenin mantık ile alakası yok hatta tartışma konusu olmaz. en azından aksini konuşanı dinlemem.. fan kapasitelerini atlamışım pardon. roof top ın fan tasarımı 2.500 m3/h iken siz bunu 4000 yaparsanız: -ısı geri kazanımdan geçen hava hızı artar dolayısı ile...
  3. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    dışarı attığınız hava kanalının uç kısmını roof top kondanser emişine doğru vermeniz aşırı subcooling yaptırdığınızdan dolayı soğutma verimini olumlu yönde etkileyecektir.
  4. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    sayın hemmuhhemtek yanlış anlamadıysam yukarıdaki örnek roof top cihazı % 100 taze hava ile besleniyor ve tasarımında ısı geri kazanım olmadığı olmadığı için yazın dışarı attığınız soğuk hava üzerindeki kışın ise dışarı attığınız sıcak hava üzerindeki enerjiyi ilave ısı geri kazım cihazı ile...
  5. milanos

    Havadaki su buharı miktarının sıcaklığa göre maksimum değeri ve nemin azaltılması

    sayın hemmuhhemtek yukarıdaki klima santralinin PC ekranına taşınmış kumanda ve bilgi paneli olduğunu anlıyorum yanlış anladıysam lütfen düzeltin. klima santrallerinde hava önce ısıtma serpantininden geçirtilir bunun sebebi ise. 1- hava önce soğuk su serpantinine girecek olursa soğuk kış...
  6. milanos

    Havadaki su buharı miktarının sıcaklığa göre maksimum değeri ve nemin azaltılması

    sayın haldun1 bu cevabı ben yazacaktım ama baktım siz yazmışsınız gerek kalmadığı için tebessüm ettim yanlış yazdığınız bir durum yok konunun başlangıç noktasından geldiğimiz safha içerisinde ki yazılanları detaylı incelerseniz yazdıklarım daha anlaşılır olacak burada kısıtlı imkanlar ile...
  7. milanos

    Havadaki su buharı miktarının sıcaklığa göre maksimum değeri ve nemin azaltılması

    Estağfurullah: sayın hemmuhhemtek önce şunu söyleyeyim nem farlı bir kavram sıcaklık ise daha farklı bir kavramdır. yani hava sıcaklığının düşük veya yüksek olması ile nem oranının da düşeceği veya yükseleceği anlamı çıkmaz. hava sıcaklığındaki nem oranının yüksek veya düşük olması o havanın...
  8. milanos

    Havadaki su buharı miktarının sıcaklığa göre maksimum değeri ve nemin azaltılması

    hemmuhhemtek: anladığım kadarı ile siz % 100 taze hava ile beslenen ısıtma santrali kapasite hesabının nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsunuz ama verdiğiniz bilgiler ulaşmak istediğiniz sonuç için çok eksik bilgiler ayrıca araştırma yönteminiz yanlış: burada kesin anlaşılan tek veri iç ortam...
  9. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    (Buzlanma algilandiginda defrostu baslatmak. Eridiginde de sogutmayi tekrar baslatmak en ideal ve okonomik olanidir.) evet aynı fikirdeyim mesele soğutma verini engelleyen miktardaki gerçek buzlanma miktarının algılanması . evaparatör giriş çıkış hava sıcaklık farkına göre DEFROST yaptırmak...
  10. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    BerkantÖztürk emeğin için teşekkür ediyorum: fakat tarif ettiğin defrost yöntemi klasik uygulanan ve bir çok açıdan handikapları olan bir düzenek ;) buzlanma dışında başka nedenlerde evaparatör ön ve arkasındaki sensörlerin arasındaki ısı farkını değiştirebilir dolayısı ile tesis gereksiz yere...
  11. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    Arkadaşlar merhaba: -Soğutma verimini engellemeyen: -Soğuk oda Konforunu bozmayan: -Enerji sarfiyatı açısından verimli: -Soğutma veriminin düştüğü ve DEFROST ihtiyacını doğru zamanda tespit eden ve DEFROST işlemine başlayan: -Defrost süresi içerisinde soğuk oda sıcaklık rejimini bozmayan...
  12. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    kesin veya yaklaşık maliyet söylenemez maliyet imalatçı firmanın tasarımı cihazın teknik özelliklerine göre belirlenir 15,000€-20,000€ nun altında alamazsınız diye tahmin ediyorum
  13. milanos

    dc yüksek voltaj trafosu

    zenon balastı araştıracağım ama benim sorunum watt kaybı gibi görünüyor voltaj üreten sistem ile uygulama alanımın çektiği güç orantısız çekilen güç fazla olduğu için voltaj düşüyor :(
  14. milanos

    Hava Sogutmalı Chiller Gruplarında Otomasyon Çalışması

    mektup gibi olmuş yav :)
  15. milanos

    Hava Sogutmalı Chiller Gruplarında Otomasyon Çalışması

    Chillerlerin orantısız start-stop yapmalarını: -Chiller gruplarının evaparatör sensörlerini kalibre edebilir bütün sensörlerin algıladığı sıcaklık değerlerini eşitleyebilirsiniz ve bir chilleri lider seçersiniz bu chiller sürekli en son stop yapar hafta veya ayda bir lider chilleri...
  16. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    verdiğiniz bilgilerde havuzunuzda yüksek nem oranından daha önemli iki konu var ki bu konulara dikkatinizi çekmek isterim. 1-havuz aydınlatmasında kullandığınız 25 adet floresan armatürlerini ve aydınlatma düğmelerini expruf armatür ve anahtarları ile değiştirmeniz.. 2-tavan ve duvarlar su...
  17. milanos

    Hava Sogutmalı Chiller Gruplarında Otomasyon Çalışması

    Yanlış anlamadıysam endüstriyel amaçlı kullandığınız çeşitli kapasitelerde birden fazla chiller grubunuz var ve chiller gruplarının hepsi aynı tesisata bağlı rezerv tankından besleniyor ve tank içerisindeki suyu soğutuyor sizin imalatta kullandığınız makinelerin soğutma ihtiyacını bu rezerv...
  18. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    nem nedir ve çeşitleri nedir kasıtlı girmedim zira burada konuşulan zaten MUTLAK nem ;)
Geri
Üst