2 mahalden oluşan bir yerden emilen hava, bir ısı geri kazanım cihazı üzerinden dışarı atılacaktır. Cihazın kapasitesi yukarıda olduğu gibi. Ve aynı mahal 60.000 BTU'luk bir roof top cihazı ile ısıtılıp soğutulacak. Şimdi sorum şu.
1-Isı geri kazanımın vantilatör vasıtasıyla dışardan aldığı havayı direk olarak roof top cihazınının taze hava girişine vermemde(ısı geri kazanımdan geçen dış havayı roof topta soğutmak/ısıtmak için) bir sakınca oluşur mu?

2-Sakınca oluşursa eğer, yukarıdaki gibi roof-top'tan çıkan hava ile, ısı geri kazanımdan gelen havayı aynı noktadan tek bir kanala uygun kanal bağlantısı yapmak suretiyle(2000 rooftoptan ve 2000 ısı geri kazanımdan) içeri göndersem ne gibi bir sakınca oluşur?
 
Son düzenleme:
Ekli dosyayı görüntüle 20608

2 mahalden oluşan bir yerden emilen hava, bir ısı geri kazanım cihazı üzerinden dışarı atılacaktır. Cihazın kapasitesi yukarıda olduğu gibi. Ve aynı mahal 60.000 BTU'luk bir roof top cihazı ile ısıtılıp soğutulacak. Şimdi sorum şu.
1-Isı geri kazanımın vantilatör vasıtasıyla dışardan aldığı havayı direk olarak roof top cihazınının taze hava girişine vermemde(ısı geri kazanımdan geçen dış havayı roof topta soğutmak/ısıtmak için) bir sakınca oluşur mu?

2-Sakınca oluşursa eğer, yukarıdaki gibi roof-top'tan çıkan hava ile, ısı geri kazanımdan gelen havayı aynı noktadan tek bir kanala uygun kanal bağlantısı yapmak suretiyle(2000 rooftoptan ve 2000 ısı geri kazanımdan) içeri göndersem ne gibi bir sakınca oluşur?
sayın hemmuhhemtek yanlış anlamadıysam yukarıdaki örnek roof top cihazı % 100 taze hava ile besleniyor ve tasarımında ısı geri kazanım olmadığı olmadığı için yazın dışarı attığınız soğuk hava üzerindeki kışın ise dışarı attığınız sıcak hava üzerindeki enerjiyi ilave ısı geri kazım cihazı ile kullanarak enerji tasarrufu yapmak istiyorsunuz ?
(yanlış anladıysam lütfen düzeltin)

1 nolu yapmak istediğiniz zaten olması gereken:
roof top cihazının dış ortamdan aldığı havadan yazın daha soğuk kışın ise daha sıcak olan ve enerji harcanmış işi bitmiş ve dışarı atılan iç hava üzerindeki enerji ile ön besleme yapılması işin doğru olanı .

mahalin konumunu bilemiyorum ama illede % 100 taze havaya ihtiyaç yok ise dışarı attığını ve dışarıdan aldığınız hava miktarı oranını azaltmanız örneğin % 30-40 taze hava beslemeli şeklinde dizayn etmeniz ilave enerji kazanımı anlamı taşıyacaktır.

burada ısı geri kazanım eşanjörü reküperatör ün tasarımı bakır değilde
aleminyum levhalı imal edilmesi verim açısından tartılışır durumda diye düşünüyorum.
Dip not:2 nolu alternatifiniz ısı gerikazanımın çıkışını roof top cihazının çıkışına bağlamanız üfleme hattı hava basıncı ve üfleme sıcaklık konforu açısından doğru olmadığını düşünüyorum...
 
dışarı attığınız hava kanalının uç kısmını roof top kondanser emişine doğru vermeniz aşırı subcooling yaptırdığınızdan dolayı soğutma verimini olumlu yönde etkileyecektir.
 
sayın hemmuhhemtek yanlış anlamadıysam yukarıdaki örnek roof top cihazı % 100 taze hava ile besleniyor ve tasarımında ısı geri kazanım olmadığı olmadığı için yazın dışarı attığınız soğuk hava üzerindeki kışın ise dışarı attığınız sıcak hava üzerindeki enerjiyi ilave ısı geri kazım cihazı ile kullanarak enerji tasarrufu yapmak istiyorsunuz ?

Evet doğru. Yapmaya çalıştığım şey bu.

1 nolu yapmak istediğiniz zaten olması gereken:
roof top cihazının dış ortamdan aldığı havadan yazın daha soğuk kışın ise daha sıcak olan ve enerji harcanmış işi bitmiş ve dışarı atılan iç hava üzerindeki enerji ile ön besleme yapılması işin doğru olanı .

Roof-top cihazının üzerinde 2.500 m3/h 'lik olduğu yazıyor. Ben bu roof-top'ın vantilatörünü devre dışı bırakmayı ve sonra roof-top'ın emiş kısmına direk olarak 4000 m3/h lik ısı geri kazanımın vantilatöründen çıkan havanın verilebileceğini düşünüyorum.

Bu değerler açısından sorun olacak bir durum var mı?

dışarı attığınız hava kanalının uç kısmını roof top kondanser emişine doğru vermeniz aşırı subcooling yaptırdığınızdan dolayı soğutma verimini olumlu yönde etkileyecektir.

Evet. Atılan havayı da kondansere doğru yönlendirmek oldukça mantıklı görünüyor.
 
Son düzenleme:
dışarı atılan havayı kondansere yönlendirmenin mantık ile alakası yok hatta tartışma konusu olmaz.
en azından aksini konuşanı dinlemem..
fan kapasitelerini atlamışım pardon.
roof top ın fan tasarımı 2.500 m3/h iken siz bunu 4000 yaparsanız:
-ısı geri kazanımdan geçen hava hızı artar dolayısı ile ısı gerikazanımın verimi düşer
-hava debisi arttığı için yazın soğutma kışın ısıtma bataryalarından aldığınız saatlik ısı transferiniz bozulur
bu durum yazın soğutmada iken süper heat yukselmesine dolayısı ile kompresöre likit gelmesine neden olur bu durum ise kompresörde önce mekanik sonrasında elektriksel pahalı arızalara sebep olur

daha anlaşılır tarifi ise ısıtma veya soğutma bataryasına giren hava gerekli ısıyı üzerine almadan bataryayı terk eder ...
 
Anladım. çok teşekkür ederim. Üzerine kafa yormaya devam ediyorum. Isı geri kazanım cihazının 4.000 m3/h lik çıkışını 2.000 metreküp ve 2.000 m3 olarak 2 kanala ayırdığımı düşünün. Bu 2.000 metreküpün birini roof-top'ın girişine, diğerini de roof-top'ın çıkışının bir ucuna bağlandığı Y şeklindeki ortak bir kanala girdiğimi düşünün. Kanala girdiğim noktada havayı homojen karıştırılabilir ve ses olayı çözülürse sorun olmadan çalışır gibi geliyor?. Siz ne dersiniz?

Birde böyle bir sistemde kullanılacak olan ısı geri kazanım cihazının kendini ne kadar sürede amorti ettiği nasıl bulunur.?
 
bakın burada hava debisi sistem kapasitesine uyumlu olmaz ise tosyaya pirince gideceğim derken evdeki bulgurdan olacak bir hadise var.

soğutma sistemi ne olursa olsun:
evinizdeki buzdolabından split klimaya chiller gurubundan soğuk hava odasına market buzdolabına endüstriyel soğutma aklınız ne gelir ise gaz tuz cinsi farketmez hepsinde de geçerli olan sistemine uygun sıcaklıkta super heat in uyumlu olması
superheat kompresörün tükettiği Elektrik enerjisinin -sürtünmeden kaynaklanan sıcaklığının uygun seviyelerde tutularak kompresörün yanmasını engellemek veya aşırı superheat düşüklüğünden dolayı kompresöre gelen likit gazdan dolayı mekanik kırılmaların önlenmesine dikkat edilmesi gerekir.

dolayısı ile özellikle soğutma pozisyonundayken soğutma bataryası ndan geçen havanın hızını artırmanız kompresöre kesinlikle likit gaz gelmesine sebep olur
size roof top cihazınızın bataryalarından geçen hava miktarını artırmamanız ve eksiltmemenizi cihazın orjinal hava debisi ne ise ona sadık kalmanızı öneririm
bu işi yaparken yanınızda değişim sonrasında cihazın karakterini izleyecek profesyonel birileri olur ise o başka o zaman deneyin
bence boş bir deneme olur ama olsun merakınız gitmiş olur
deneme yapmadan önce fan motorunun kw tına uygun bir invertırı yannızda hazır bulundurun :)
 
Klimalarda odadaki fan devrinin düşürülmesi(hava miktarının azaltılması) klimaya bir zarar vermiyor bildiğim kadarıyla. Bende roof-top klimanın 2.500 olan hava miktarını 2.000'e düşürmüş olacağım. Bir nevi klimadaki fan ayarı olacak. Bu işlemi yapmakla oluşacağını öngördüğünüz sorunu tam olarak anlayamadım.

Hızın artması sonucu havanın soğumadan roof-toptan çıkacağı ve sonrasında komresörde arızalar oluşabileceği şeklindeki yorumunuza ise tamamen katılıyorum.
 
burada kısıtlı imkanlar ile anlaşmaya çalıştığımız için anlatmak istediğimizi tam anlatamıyor veya eksik anlatıyoruz.
hava hızını artırmanız veya düşürmeniz sakıncaları var:
hava hızı soğutma konumunda düşürülür ise:
evaparatör e giren hava aşırı soğutulmuş olur dolayısı ile;
1-cihaz klima cihazının yanı sıra iki gündür cebelleştiğimiz nem alma cihazına dönüşür ve içeriye giden hava içerisindeki ne oranı düşer.
2-hava aşırı soğuduğu için daha sıcak olan kanal ve mahal çıkış noktası olan menfez vs lerde terleme olur.
3-superheat yükselir bu yukselmenin nelere sebep olacağı yukarıdaki mesajımda var

haa siz nemin düşmesi sorun değil;
kanal menfez vs lerin terlemiyeceği oranda hava hızını düşürürüm diyorsanız
geriye aşırı superheat kalıyor bu sorunu da super heat kontrollü likit injeksiyon vs gibi düzenekleri sisteme ilave etmeniz gerekir...
 
Syn milanos tekrar çok teşekkür ediyorum çok değerli ve güzel açıklamalarınız için. Sizi de 2 gündür oldukça yordum. Kusuruma bakmayın.

Peki şöyle nasıl olur.

Isı geri kazanım2.png


Isı geri kazanım içindeki vantilatör iptal edilse,
Roof-top'ın emişi ısı geri kazanıma bağlansa,
Roof-top kendi emiş debisi kadar havayı 2 ve 1 nolu yol üzerinden kendine çekse,

Bunun sonucunda;

1 nolu taze hava ısı geri kazanımdan geçse.
4 nolu mahalden emiş havası ısı geri kazanım aspiratörüyle dışarı atılsa,
4 nolu hava 1 nolu taze havaya enerjini aktararak 2 nolu hava oluşsa,
2 nolu hava roof-top'ın içerisine girerek istenilen set değerinde 3 nolu hava olarak mekana girse,

Böylece mekana yaklaşık 2.200 metreküp taze hava verilmiş ve mekandan 4000 m3 hava atılmış olsa,

olur mu?
 