Evet sorunumuz tamda budur
Chillerlerin orantısız start-stop yapmalarını:
-Chiller gruplarının evaparatör sensörlerini kalibre edebilir bütün sensörlerin algıladığı sıcaklık değerlerini eşitleyebilirsiniz ve bir chilleri lider seçersiniz
bu chiller sürekli en son stop yapar
hafta veya ayda bir lider chilleri değiştirirsiniz
(bu yöntem amatör ve ucuz bir çözüm olur )
-rezerv tank su sıcaklığı 7 °C olduğunda chillerin stop etmesi gerekiyor ise:
bütün chiller sıcaklık sensörlerini 6°C ye set edip
rezerv tankına ilave bir dijital termostat monte edip bu termostatı 7 °C ye set edip bütün chillerlerin kumanda devrelerini bu termostat ile kontrol altına alabilir chillerlerin kontrol devrelerine 1-10 dakika seçenekli zaman rolesi koyabilir her chillerin start alma süresini 1 ila 10 dakika aralığındaki zaman dilimine ayarlayabilir
rezerv tankındaki su 10 °C ye geldiğinde ve chiller lerin devreye girmesi gerektiği bilgisi geldiğinde zaman rolesi1 dakikaya ayarlanmış chiller devreye girer ve diğer chillerlerin zaman rolesi zamanı geldiğinde sırası ile devreye girer vs
zaman rolesi 1 ve yakın dakikalara ayarlanmış chillerleri ayda bir değiştirir her ay bir chilleri 1 dakikaya ayarlarsınız vs
(bu yöntem ihtiyacınıza kısmen cevap verir ve ucuz bir çözüm olur fakat zaman rolelerini değişken ihtiyaç kapasitesinize göre çok iyi ayarlamanız gerekmektedir )
yazdıklarınızdan chiller lerin kompresörlerini eşit yaşlandırmanın yanı sıra enerji tasarrufu yapmak istiyorsunuz
bu isteğiniz için neler yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler toplamı inanın kitap olur
çünkü:
enerji tasarrufu kullanmakta olduğunuz chiller gruplarının mevcut tasarımlarının nasıl olduğu ile doğru orantılıdır.
standart tasarım konfor amaçlı bir chiller grubunu endüstriyel amaçlımı kullanıyorsunuz ?
yoksa ihtiyacınız için özel tasarlanmış endüstriyel bir chillermi kullanıyorsunuz ?
chiller kompresörleri vidalımı ? santrafüj mü ? pistonlu (semi hermetikmi ) scroll mu ?
kompresörlerinizde kapasite kontrol varmı ? varsa otomatik kontrole
bağlımı ? ve kompresörler stop yapmadan önce kapasite yapıyormu ?
kompresörlerde kapasite kontrol yok ise sonradan kapasite kontrole uyumlumu ?
kompresörler-fan motorları-sirkülasyon pompalarında sürücü varmı ?
chiller gurupları hava soğutma kondanserlimi ? yoksa su soğutma kondanserlimi ? vs vs vs vs soruların cevabı olduğunda
elinizde 100 chiller olsun her chillerde 4 kompresör olsun toplamda 400 kompresörü ve bu sistemin diğer pompa fan vs parçalarını bir tane PLC ile kumanda edebilir cep telefonunuzdan sisteme bağlanabilir
dilediğiniz chilleri durdurabilir çalıştırabilir hangisi çalışıyor hangileri duruyor cep telefonunuzdan görebilirsiniz vs
işin enerji tasarrufu hususuna gelince hemen bu yukarıda yazılı olanların cevabına göre tahminen % 10 ila % 70 arasında enerji tasarrufu yapabilirsiniz
yardımcı olabildiğim ümidi ile...