Arama sonuçlarınız

  1. CEVDET ÇALIK

    Otoparklarda kullanılan 220VAC bariyer projesi ihtiyacı

    Arkadaşlar, Otoparklarda kullanılan 220VAC bariyerin Elektrik bağlantı projesine ihtiyacım bulunmakta. Konu hakkında yardımlarınızı rica ederim.
  2. CEVDET ÇALIK

    Nötür İletken kesiti seçimi

    Arkadaşlar, Nötür iletken kesitini belirlemek için tesisdeki harmonik seviyesinin bilinmesi gerekmektedir. 1-Harmonik seviyesi %15 den küçük ise nötür kesiti faz kesitinden küçük olabilir. 2-Harmonik seviyesi %15 den büyük/%33 küçük ise nötür kesiti faz kesiti ile aynı olmalı. 3-Harmonik...
  3. CEVDET ÇALIK

    Çevre sıcaklıklarında kompak şalter akım taşıma kapasitesi

    Arkadaşlar, Kompakt şalterler 40 derecede üzerlerinde yazan akım taşıma kapasitesinde bir değişiklik olmadan normal olarak çalışır. Her 10 derecelik sıcaklık artışında, %6,4 oranında akım taşıma kapasitesinde düşme olur. Konu ile ilgili döküman ekte bulunmakta...
  4. CEVDET ÇALIK

    Gerilim Düşümü hesabı

    Sayın nefer87, İstemiş olduğunuz link aşağıda bulunmakta.Bu linkte ünitelerin üzerine gelerek tıkladığınızda dosyanın içeriğine ulaşabiliyorsunuz. http://hbogm.meb.gov.tr/www/3-sinif-elektrik-tesisatciligi/icerik/121
  5. CEVDET ÇALIK

    Gerilim Düşümü hesabı

    Arkadaşlar, Gerilim düşümü hesabı ile ilgili yararlı bir dökümanı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. http://hbogm.meb.gov.tr/MTAO/3ElektrikBilgisi/unite14.pdf
  6. CEVDET ÇALIK

    Dahili yerlerde koşullara uygun Pano IP seçimi nasıl yapılır?

    Şartlar Dikey olarak düşen su damlacıklarına karşı korumalı alan ise, Kullanma alanı:Teknik odalar(Elektrik panolarının bulunduğu kapalı alanlar) Pano IP30...
  7. CEVDET ÇALIK

    Dünya Standartlarında Kablo Damar Renkleri!

    Arkadaşlar, Ekteki dökümanda ülkelerin kullanmış oldukları kablo renkleri bulunmakta.Ülkeden ülkeye değişmekte.
  8. CEVDET ÇALIK

    açtırma bobini

    Bahsetmiş olduğunuz markayı ilk kez duydum. Fakat Türkiyede kulllanılan markalar(Siemens,Schneider,ABB,General, Legrand, Eaton) için her akım değerindeki şalterler için açtırma bobinleri bulunmakta. Buradan yola çıkarak sizin kullanığınız marka için de aynı durumun söz konusu olduğunu...
  9. CEVDET ÇALIK

    Trafolarda yükteki bakır kayıpları(Pc)

    Arkadaşlar, Trafolardaki yükteki bakır kayıpları(Pc) ile ilgili bilgiye ihtiyacım bulunmakta.Şöyleki, 1000kVA trafoda atıyorum 11000W gibi. Bu bilgilerin bulunduğu bir liste bulunuyor mu?
  10. CEVDET ÇALIK

    kompanzasyon

    Reaktif güç kontrol rölenizin akım ve gerilim bilgilerinin bir biri ile örtüşmesi gerekmekte.Örnek:L1 faz bilgisi, L1 de bulunan akım trafosu bilgisi cihazda L1 akım ve gerilim bilgilerinin olduğu yerlere bağlanması gerekmekte. Diğerfazlarında aynı şekilde bağlanması gerekiyor. Bu durumu kontrol...
  11. CEVDET ÇALIK

    PANO MONTAJ MALEZEMELERİ HAKKINDA

    Tek marka yapmak istiyorsan, Türkiyede itiraz edilmeyen 2 marka bulunmakta. Siemens veya Schneider.
  12. CEVDET ÇALIK

    Panodan isletme ve koruma topraklamasi

    Panoların uzun ömürlü ve güvenilir olması için öncelikli olarak tip testli pano olmasında fayda bulunmakta. Aşağıda tip testli panonun neleri kapsadığı açıklanmıştır. Pano tip testleri ,özel laboratuarlar tarafından fabrikada yapılmış bağlantılarla, dağıtım ve bağlantı sistemleri uygulanmış...
  13. CEVDET ÇALIK

    Schneider plc ve invertörler ile ilgili sorularınız?

    Eray Bey, Zelio'dan programı bilgisayara çektiğimizde programın alt tarafında(Lader'da) yazan açıklamalar siliniyor.(Motor start v.s. açıklamalar.) Bunun sebebi nedir?
  14. CEVDET ÇALIK

    MCB Nedir

    MCB:Hat koruma düzeneği(minyatür kesiciler-Miniature Circuit Breaker)halk dilinde otomat denir.
  15. CEVDET ÇALIK

    Yangından Korunmak için

    Tesisatlarda yangın çıkma nedenlerinin en başında bir kısa devre olması durumunda linyenin önünde bulunan otomatik sigortanın açmamasından kaynaklanmakta. Tesisat projeleri yapılırken tek fazda oluşan kısa devre akım hesabı yapılarak sigortaların kısa devre anında açıp açmayacağı kontrol...
  16. CEVDET ÇALIK

    Elektrik Pano testlerinde izalasyon, yüksek gerilim ve süreklilik testlerindeki olması gereken değer

    Arkadaşlar, Elektrik pano imalatçılarının atölyelerinde yapması gereken testler esnasında, Ölçüm sonuçları için olması gereken standart değerler aşağıda bulunmaktadır. İzalasyon testi standart değeri:uygulanan gerilimx1000. örneğin test esnasında 500VDC gerilim uygulamışsak. Çıkan sonucun...
  17. CEVDET ÇALIK

    kacak akım roleleri hakkında soru

    Doğrudur. Konu ile ilgili müşteri destek hatlarından ilgili kaçak akımların kodlarını öğrenebilirsiniz. Bu kaçak akımlar piyasada çok kullanılmıyorlar onun için fiyat listelerinde de kodları bulunmuyor. Önceki yıllarda motorlar için kullanılan kaçak akım rölesi(3P) Legrand firmasınından temin...
  18. CEVDET ÇALIK

    kacak akım roleleri hakkında soru

    Motorlar için kullanacağınız kaçak akım rölesinin nötürsüz kaçak akım olması gerekmekte. Bu konuya dikkat etmenizi rica ederim.(Motorlarda nötür hattı bulunmuyor.)
  19. CEVDET ÇALIK

    Kablo kesit hesabı nasıl yapılır?

    Arkadaşlar, Konu ile ilgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.voltimum.com.tr/haberler/kablolarda-iletken-kesit-hesabi
  20. CEVDET ÇALIK

    Motor Hız kontrol giriş-çıkışındaki reaktörler ne işe yarar?

    Giris reaktörleri Motor sürücü giris reaktörleri motor sürücü ile sebeke arasına seri olarak bağlanır. Kullanılma nedenleri: 1. Harmonikleri azaltırlar. Motor sürücülerin girisinde bulunan doğrultucu devreleri sebekeden doğrusal olmayan (non-lineer) akım çekerler. Çekilen akım yüksek...

Yeni mesajlar

Geri
Üst