Arama sonuçlarınız

  1. CEVDET ÇALIK

    Kompanzasyon panolarının genelde nerelerde montajı daha iyidir?

    Konuyla ilgili olarak benim düşüncem Ana dağıtım panosuna en yakın noktada olması yönündedir. Çünkü ana dağıtım panosunda buluna akım trafosundan kompanzasyon panomuza akım bilgisi almamız gerekmektedir. Akım Trafosunun sekonderine bağlanabilecek cihazların toplam gücü ile, cihaz bağlantısında...
  2. CEVDET ÇALIK

    Çıplak bara ile boyalı bara farkı

    Yapılan araştırmalarda; Çıplak bakırın hava ile irtibatlı olmasından dolayı bakır üzerinden geçen akımın bakırın bütün yüzeyini kullanmadığı akımın bakır baranın kenarlarından geçtiği, hatta bakırın merkezinden geçen akımın sıfır olduğu tespit edilmiş.Akım bakırın bütün yüzeyini kullanmadığı...
  3. CEVDET ÇALIK

    Megger ve Izolasyon Testi (68 Sayfa PDF Dokuman)

    Sayın Hiçbirşey Aşağıdaki sorulara ait kısımları Türkçe olarak yayınlamanız mümkünmü? Izolasyonu Zayiflastiran Etmenler? Izolasyon Direnci Olcum Yontemleri? Hangi Cihaza Hangi Test Gerilimi Uygulanmalidir?
  4. CEVDET ÇALIK

    Sinkro Motor Hakkında Bilgisi Olan Var mı? Ne Amaçla Kullanılır?

    Senkron makineler genellikle çok büyük güçlü makinelerdir (küçük güçlerde yapılmıs olanları da vardır; otomobillerdeki alternatörlerküçük güçlü senkron jeneratörlere iyi bir örnektir). Makine kelimesinden de anlasılacagı üzere, motor yada jeneratör olarak çalısabilirler. Günümüzde asenkron...
  5. CEVDET ÇALIK

    Vinç Uygulamasında Hangi Marka Sürücüyü Önerirsiniz

    Vinç uygulamaları için sabit momentli frekans konverterleri kullanmak gerekmekte. Bu inverterler freakans düştüğünde bile torkun düşmesine izin vermezler.
  6. CEVDET ÇALIK

    3 Fazlı Motoru Korumak için Yardım

    Motorlarda tam koruma yapmak için; 1-Kabloları ve tesisi kısa devreye karşı korumak için sigorta 2-Motorları aşırı akımlara karşı korumak için termik röle 3-Motorları aşırı sıcaklara karşı korumak için motor içlerine termistör 4-MOtorları faz kesilmelerine karşı korumak için faz kontrol rölesi...
  7. CEVDET ÇALIK

    Foruma KÜTÜPHANE bölümü ekleme

    Arkadaşlarımız tarafından gönderilen dökümanlar uzman arkadaşlar tarafından incelenip. Gerçekten yararlı olabilecek dökümanlar seçilerek sade bir kütüphane oluşturmada fayda bulunacağını düşünmekteğim.
  8. CEVDET ÇALIK

    Frekans konvertörleri

    Frekans konverterleri motorların devirlerini ayarlamak için kullanılır. Bir örnek verecek olursak klima santrallerinde sabit devirli bir motor kulanıldığında motor devri değiştirelemediği için katlardan üflenen havanın basıncıda sabit olacaktır. Böyle bir sistem insanları çok fazla mutlu etmez...
  9. CEVDET ÇALIK

    Sinyal ve İkaz Lambası

    Sinyal lambalarında ledli sinyal lambalarını kullanmak daha doğru olur. Piyasada bulunan flemanlı sinyal lambalarının çalışma ömürleri 3000saattir. Bu lambaların sıcakken açılıp kapatılmasıyla içindeki flemanlar çok kolay şekilde kopar ve arızalanır. Ledli sinyal lambalarında böyle bir sorun...
  10. CEVDET ÇALIK

    Tip Testli Panolar

    Arkadaşlar, Tip testli panolarada firmalara ait ürünlerin haricinde başka ürünler kullanılması ilgili düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Öerneğin:Schneiderin tip testli panolarında kendi ürünlerinin yanında bir kaç kalem üründe Entes, Kaleporselen markalı ürünlerin kullanılması. Benim konuyla...
  11. CEVDET ÇALIK

    Yangın Pompalarına Ait Sayaçlar

    Arkadaşlar, Yangın pompaları için kullanılan Elektrik sayaçlarına kaçak akım rölesi kullanmak gerekiyor mu? Tedaş ve Yangın yönetmeliklerinde kaçak akım koruma rölesi kullanma zorunluluğu var mı? Benim şahsı düşüncem kullanmamak gerekiyor. Çünkü yangın çıkmış bina yanıyor. Kaçak akım yüzünden...
  12. CEVDET ÇALIK

    siemens motorlu şalter

    Konuyla ilgili Siemens müşteri yardım hattını arayabilirsin. Tel:444 o 747
  13. CEVDET ÇALIK

    Brülör Çalışması

    Arkadaşlar, Brülörün çalışma şartlarını bilen var mı? Yine piyasada çok kullanılan brülörlerle ilgili kumanda şemasına ihtiyacım bulunmakta.
  14. CEVDET ÇALIK

    Jeneratör Paralelleme ile ilgili

    İlgili Jeneratörlerin bütün değerleri bir birine eşit ise(gerilim, frekans,devir,güç v.s) hiç bir sorun olmadan ve özel bir düzenek kullanmadan paralel bağlayarak çalıştırabilirsiniz. Jeneratörlerin yukarda bahsedilen değerlerinde farklılıklar bulunuyorsa faz kayması sorunuyla karşı karşıya...
  15. CEVDET ÇALIK

    Şebeke ve Jenerator

    Sistem içersinde şebeke ve Jeneratör şalterlerinin önünde 2 farklı kaçak akım kullanılmış olabilir. Bu durumda ters yönden gelen nötür akımı kaçak akımı açtırır. Benim önerim ortak oktaya tek bir kaçak akım kullanmanız olacaktır. 2 adet kaçak akım kullanıcaksanız şebekedeyken şebeke kaçak...
  16. CEVDET ÇALIK

    Jenaratör-Şebeke Sorunu

    Jeneratörün devreye girme şartları nelerdir?Bu şartlara göre deveyi takip etmek gerekmekte. Genel olarak bu tip sistemlerde şu şartlar aranır. 1-Şebekenin kesilmesi(faz kontrol rölenizin kumanda kontaklarında sorunolabilir) 2-Şebeke şalterinin off olması(şebeke şalterinin içersinde bulunan...
  17. CEVDET ÇALIK

    Jeneratör Şalteri Hk

    Kumanda sistemi tasarlanırken şebeke ve jeneratör beslemeleri için ortak bara oluşturulur.Emniyet için elektriksel kilitleme yapılmış . Şebekenin her zaman öncelikli olması gerekir. Şebekeden beslenme esnasında jeneratör kapalı kontağını iptal ederseniz sorun çözülecektir.
  18. CEVDET ÇALIK

    Jeneratör Otomasyon Sorunu

    Anlatmış olduğunuzdan sistem içersinde faz kontrol rölelerinin kullanıldığını düşünmekteğim. Şebekeye ait faz kontrol rölesinin kapalı kumanda kontağından DATAKOM DGK 543 besleniyor olabilir. Kontrol etmenizde yarar var.
  19. CEVDET ÇALIK

    UPS Arızası

    Konyla ilgili olarak UPS firmasıyla görüşmende fayda var. UPS nötürüyle ilgili sorun olabilir. Yapılacak olan işlem UPS'in tipine göre değişiklik arz etmekte. Profesyonel UPS'lerde giriş ve çıkışarı için filtre devreler kullanılmakta. Bu tip UPS'lerde nötürler birleştirilirse(şebeke nötürüyle)...
  20. CEVDET ÇALIK

    Jeneratör Çeşitleri

    2 çeşit jeneratör vardır. 1- Çıkık Kutuplu Rotor Çıkık kutuplu makineler genellikle 1000 rpm 'den küçük devir sayılarında zorunlu olarak tercih edilir. Zira rotor çapları büyük olduğu için yüksek hızlarda büyük kinetik enerji biriktirirler ve kontrolü zorlaşır. Uygulama alanı olarak hidrolik...
Geri