  1. liguan

    Siemens v90 servodan hata kodlarını plc ye alabiliyor muyum

    S120'de r2131 parametresini boş PZD'ye atayarak okunabilir. V-ASSISTANT yüklü değil şu an. Orada parametre listesinden kontrol ederseniz muhtemelen V90 için de vardır.
  2. liguan

    Siemens Gerçek Zamanlı Süre

    Fonksiyon blok içinde 1sn'lik timer ile yapılabilir. Timer çıkış verdiğinde saniye değişkenin 1 artar. Timer çıkışı aynı zamanda kendi enable'ını da keser. saniye değişkeni 60 olduğunda dakika değişkeni 1 artar. (saniye değişkeni sıfırlanır) dakika değişkeni 60 olduğunda saat değişkeni 1...
  3. liguan

    Siemens G120 profibus akım ve frekans bilgisini görme

    P2000 değeri ile gönderdiğiniz hız bilgisi uyuşuyor mu? P2000(referance speed) PLC'den sürücüye %100 hızla dön, 16#4000(16384) değeri gönderdiğinizde motoru döndürmeye çalışacağı hızdır. Buradaki değere göre gönderilen hız bilgisini rpm, hz bilgisine çevirecektir. Tabi bunun için motor...
  4. liguan

    "Önkoşullar karşılanmadığından yükleme gerçekleştirilmeyecek

    Block_2'de kullandığın bir komutu eksik kullanmışsın. İnput vs. boş bırakmış olabilirsin. Block_2'nin içind bakmak lazım.
  5. liguan

    "Önkoşullar karşılanmadığından yükleme gerçekleştirilmeyecek

    Compile sırasında hata oluşmuş. Bir komutu yanlış kullanmış olabilirsin. İnfo kısmının ekran görüntüsünü atarsanız daha yardımcı olur.
  6. liguan

    EPLAN p8 2022 kablo rengi hakkında

    Başka bir yerde çıkardığınız oklar bir yere bağlandığında renkleri değişecektir.
  7. liguan

    3 Fazlı Tork Motoru Nasıl Bağlanır?

    Cevabınız için teşekkürler, o linke bakmıştım ama bizim elimizdeki motor ile linkteki tanımı yapılan tork motoru uyuşmuyor. Linkte geçen ifadeler: "Since the payload is directly connected to the rotor without the use of transmission elements, torque motors are classified as direct drives." "...
  8. liguan

    3 Fazlı Tork Motoru Nasıl Bağlanır?

    Merhaba, Müşterimiz için yapılan bir makinede orjinal projesinde(japonlar tarafından çizilen) 3 fazlı tork motoru diye bir ifade var. Oradaki çizimin bire bir kopyası aşağıdaki gibi: Gördüğünüz gibi motorda U-V-W klemenselerin yanında bir de O1 klemensi var. Motor 200V gerilim değerine sahip...
  9. liguan

    Profibus hattı sonlandırma dirençleri hk. ?

    Profibus adından da anlaşlıacağı gibi Bus tapolojisini kullanıyor. Hat başında kablo cihazdan çıkıyor diğer cihaza giriyor, o cihazdan da çıkıp sonraki cihaza girecek şekilde devam ediyor. Hattın başındaki ve sonundaki cihazda(başka bir deyişle tek kablo giren cihazda) soket üzerinden...
  10. liguan

    Plc stop konumundan start konuma geçme durumu

    Anladığım kadarıyla cevap vereyim: Start komutunun verildiğini ve sayma işleminin başladığını düşünelim. 3. saniyede start komutu kesildi. İlk networkde düşen kenarla move komutuyla timer'ın kaldığı değeri #et_val değişkenine atadık. (başlangıçta timer1_pt değerinin 10 saniye oldunu düşünelim...
  11. liguan

    "inputs or outputs are used that do not exist in the configured hardware" hatası

    Tag listende QB18 ve sonrasını da kullanmışsın. Konfigürasyonda ise öyle bir adres yok.
  12. liguan

    "inputs or outputs are used that do not exist in the configured hardware" hatası

    Device configuration'da adresleri de gönderir misin? Donanımda olmayan adresi kullanmaya çalıştığını söylüyor.
  13. liguan

    Siemens Plc Yan Modül Arıza Bilgisi Alma

    Komutları daha önce kullanmadım, var olduğunu biliyorum o yüzden net bir cevap veremem ama GET_DIAG daha kapsamlı bildiğim kadarıyla. Oradan yan modül arızası vs öğrenilir diye tahmin ediyorum. Yukarıdaki komutların bazıları profinet cihazların durumu da öğreniliyor. Ama PLC arızaya geçtiğinde...
  14. liguan

    Pulse train output

    Sürücümüzün parametrelerini şu şekilde ayarladığını düşün: Pulse train max frekansı: 200kHz 1 tur atmak için gereken pulse sayısı: 2000 Maximum frekansta pulse üretirsek 200.000/2000 = 100 devir/saniye 1 dakikada ise 100*60 = 6000 devir/dk Yani parametre bu şekilde ayarlandığında motor maximum...
  15. liguan

    Siemens Plc Yan Modül Arıza Bilgisi Alma

    Diagnostic instructionları mevcut, LED ya da GET_DIAG ile yapılabilir. Komutların help dosyasına bakarsanız açıklamaları mevcut. Zamanım olmadığı için şu sıralar deneyemeyeceğim.
  16. liguan

    EPlan Kablo Numarasu Büyütme

    Bağlantı tanımlama noktasının özelliklerini açtıktan sonra "Gösterge" sekmesine tıklamanız lazım. "Bağlantı rengi/numarası" kısmına tıklayınca oradan yazı boyutunu büyütebilirsiniz.
  17. liguan

    S71200 ile 3 eksen servo motor kontrolü

    Evet, scout ile simotion serisi kontorlörcüler programlanıp, sürücülere parametre atımı vs yapılıyor. S7-1500T ile de pulse ile servoyu sürebiliyor olmanız lazım. teknoloji bloğu pulse'i de destekliyor diye hatırlıyorum.
  18. liguan

    Plc hmi yüklenememe sorunu

    hepsini indirip exe'yi çalıştırmanız lazım
  19. liguan

    3x220V ve 3x380V

    Mitsubishi servo sürücülerde(her modelde değil tabiki) besleme 3~220V şeklinde ya da 1~220V şeklinde bağlanabiliyor. Ama dediğim gibi her model için geçerli değil. O yüzden ürün hakkında bilgi sahibi olmak lazım.