"inputs or outputs are used that do not exist in the configured hardware" hatası

Emircan01

Üye
Katılım
15 Ara 2023
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
23
S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC PLC ve Factory I/O kullanarak Pick&Place projesi yapacağım, projem sadece simülasyon ortamında olacak. Projemde DWord, DInt ve Real data tipinde tagler kullanmam gerekiyor. "inputs or outputs are used that do not exist in the configured hardware" hatası alıyorum. PLC'nin giriş ve çıkış sayısının yetersiz kaldığını düşünerek 8 tane DI/DQ(her biri 16 giriş ve çıkışa sahip) modülü PLC'ime ekledim ama sorunu çözmedi. Adreslemeyi input ve output için IB4 ve QB4'ten bile başlatsam sorun devam ediyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • tag table.png
    tag table.png
    378.3 KB · Görüntüleme: 32
  • input assignment list.png
    input assignment list.png
    71.5 KB · Görüntüleme: 27
  • outputs.png
    outputs.png
    52.3 KB · Görüntüleme: 32
Device configuration'da adresleri de gönderir misin?
Donanımda olmayan adresi kullanmaya çalıştığını söylüyor.
 
Adresler I0.0 ve Q0.0'dan başlayıp en son I17.7 ve Q17.7'ye kadar devam ediyor.
 

Ekli dosyalar

  • device configuration adress.png
    device configuration adress.png
    227.6 KB · Görüntüleme: 26