Arama sonuçlarınız

  1. Luxell Lx 3575 ısıtmıyor

    Termostat gibi saatide kapatırsan fan ında durması lazım veya saat ses vermıyormu sola çevirirsen kapanır sağa çevirirsen kurulmuş olur. Büyük ihtimalle saat kapalı durumdadır. Üçtane uçun biri giriş ikiside fan veya rezistanslara giden uçlardır.
  2. Luxell Lx 3575 ısıtmıyor

    Ölçü aletin varmı? kontrol etmen için rezistanslardan gelen kabloları iyi ölçmen lazım.
  3. Luxell Lx 3575 ısıtmıyor

    Fan çalışıyomu peki? zaman saatinden de devre geçtiğinden orda da sorun olmasın. Termostat seçim anahtarınıda kontrol etmelisin.
  4. Luxell Lx 3575 ısıtmıyor

    Fişi çek çarpılmadan, kabloları hafifcene çek kendıne doğru kopuk veya bozuksa meydana çıkar zaten.
  5. Luxell Lx 3575 ısıtmıyor

    Termostatın dışında açma kapama anahtarı yok mu?
  6. Luxell Lx 3575 ısıtmıyor

    Termostat aç kapa yapıyorsa ve kablolar sağlamsa rezistanstan olur. Fakat iki rezistansın ikiside aynı anda iflas etmesi çok zor.
  7. Luxell Lx 3575 ısıtmıyor

    Fırın prize mı takılı yoksa sigortaya mı? Prize takılıysa prizden fişi ters olarak tak o zaman termostata elektrik gelecektir.
  8. Luxell Lx 3575 ısıtmıyor

    Evet doğrudur.
  9. 90 hp (62.5kw) dalgıç motoru termik ayarı ACİL

    Slm arkadaşlar yanılıyormuyum kafam mı karıştı 90 hp (beygir gücü) 160 kw nasıl terfi edildi? 1 hp 736 w deyil mi? veya 1 kw=1.36 hp deyil mi? nasıl hesapladınız anlamadım. Artı motorun üzerinde anma akımı nı yazmıyor mu? TERMİK RÖLEYİ anma akımına göre ayarlanması gerekmez mi?
  10. Luxell Lx 3575 ısıtmıyor

    Çok basit termostatı kontrol et şayet elektrik gelip geçiyorsa ve faz nötr sağlamsa fişten o zaman rezistansa giden kablo veya rezistans bozuk olur.
  11. Ses sistemimim kablosu koptu

    İşin uzmanı deyilim lakin görebildiğim kadarıyla kopan kabloların kopuk uçları yerınde gibi gözüküyor. Yanılmıyorsam kodlanış l ın gibi, kabloların sağlam olan tarafına bakıp ordaki kodlamalar varmı? Birde büyüteçin varsa kopan uçları daha rahat bulursun ben genelde öyle yaparım.
  12. Trafo Bakır Sargılı mı Alüminyum Sargılı mı?

    Bakır sargılı trafoların bir özelliğide diğerlerine nazaran çok geç ısınıp; ısındıktan sonrada geç soğumalarıdır. Verilen yüke bakır sargılar geç ısınmalarından dolayı daha dayanıklıdırlar.
  13. Jeneratör Beslemesinde Kaçak Akım Rölesini Devre Dışı Mı Bıraksam

    Hakiki siemens marka ise sorun olmaması lazım . Aklıma gelen tek şey jeneratör çalışıp dururken bir titremeden dolayı topraktan veya betondan temas mı ediyor olsa diğerlerinde de aynı olmalı ,rölelerin klemens vidalarında gevşeme olma olasılığı olabilir mi? Siemensler alman siemesi deyil mi...
  14. Bakır bara kararmasi

    Bakırların normal hava sirkülasyonundan bile etkilendiği bilinen bir gerçek. Dedığinizin olma olasılığıda gayet mümkün.
  15. Jeneratör Beslemesinde Kaçak Akım Rölesini Devre Dışı Mı Bıraksam

    Hepsi aynı marka mı bu röleler bazılarının ma leri dandik olma olasılığı var.
  16. Trafo Bakır Sargılı mı Alüminyum Sargılı mı?

    Bence imkanımız olsada en temiz yolu özel yerlerden almak olacaktır. Ben fabrıkasından özellikle bakır olmasını isterdim. Bir müşteriye bakır dıye bakır kaplama alimunyum sargı vermişlerdi üşenmeden regületörün sargı ucunu kazıyınca iş meydana çıktı. Tabi bunuda her müşteri yapamayacaktır...
  17. Jeneratör Beslemesinde Kaçak Akım Rölesini Devre Dışı Mı Bıraksam

    Ben sıze şöyle yardımcı olmaya çalışayım. Ana panodan 300 ma kakr inden çıkan kolon hattı dırek katlardaki sigorta (dağıtım) kutusuna 30 ma ye girer çıkışlar sıgortalara dağıtılır. Bu arada nötrler her iki durumda da rölelere girip çıkmak zorunda. Çekilen linyelerde topraklama ile temas durumu...
  18. Bakır bara kararmasi

    Anladığım kadarıyla bu bara hurda bakırdan yapılmadır; çakı gibi birşeyla kazın bakın içerisinden parlak bakır çıkıyor mu? Birde barayı boyama şansınız varsa boyamanızı tavsiye ederim
  19. KAÇAK AKIM RÖLESİ HESAPI

    Burada dıkkatimi çeken toplam 169 A bir yük fazlar arasında dengeli dağıtılmalıdır. Yük dengesizliğinden kakr ve sigortalarda zorlanma olacağını düşünyorum.
  20. Topraklama depolanabilirmi ?