  1. genç22

    PLC Final Sorusu

    sana direk progrmam kimse yazmaz ben sana fikir olsun diye bişeyler yazayım ilk olarak programı şartlı yapıcaksın şart nedir m1 çalışmadan m2 çalıştırılamaz m2 çalışmadan m3 çalıştıralamaz gibi stop işlemi de aynı şekilde m4 durmadan m3 durdurulamaz gibi birde acil stop tabi şartsız hepsini...
  2. genç22

    S7-300 MMC Kart Sorunu

    mmc kartlarda siemens özel bir format vardır bu formatı bozmuş olabilirsin kartı taktığında sf ledi kart arızalı olduğu için yanıyordur kart taktığında plc hafızasını otomatic olarak resetler benim tavsiyem hiç kullanılmamış bir kart ve programın yedeği var ise programı karta yükleyip takman...
  3. genç22

    Kumanda PLC devresi sorunu

    bu programı mın fonksiyonunu kullanarak yapabilirsin kuçük olan deeri alıp hangi motor saatine karşı geliyorsa onu devreye alırsın yalnız ilk çalışma anında bütün deerler 0 olacağı için ön deer yüklemen gerekir ve mın fonksiyonunda time yok ınt dınt real var programda sayıcıyı buna göre...
  4. genç22

    TIA Portal Açılış Problemi

    lisansını kontrol et
  5. genç22

    s7 1200 ile ilgili bir soru!

    sn rotsis ne tip bi uygulama yapıcaksınız veya hangi plc kulanıcaksınız bilmdeiğim için illede bu diyemem ama s7 1500 için siemens diyorum eskiden olsa asla siemens servo demezdim ama yeni nesilleri çok salam size kalmiş tabi kolay gelsin
  6. genç22

    s7 1200 ile ilgili bir soru!

    sn rotsis ben kendim 6 encoder balayıp 10 tanede close and loop pıd birada çalıştırdım dersem yalan olur ama hsc veya pıd konusunda nede pto veya pwm s7 1200 de hiçbir sorun yaşamadım ama diyorsanız 6-7 yedi servo sürücem ben s7 1500 tavsiye ederim servo sistemi ile daha akuple direct profinet...
  7. genç22

    s7 1200 ile ilgili bir soru!

    sayın rotsis s7 1200 max 16 pıd ve cpuda bulunan veya sonradan takılan sıgnal boardan 6 hsc ve 4 adet pto yada 4 pwm çalıştırabilir zaten hardwarda kendinizde görüceksiniz
  8. genç22

    s7 300 pt00/1000

    şöle ufak bişey yazıyım plc analog modüllere takılan ekipman pt 100 tc referans voltaj current vesaire cihazlardan gelen verileri sayısal deere çevirir hangisini kullanmak istediğini hardware dan ayarlarsın örnek 4-20 ma bir transduser 0-50 barlık olsun bunu analog giriş kartına balayıp devreye...
  9. genç22

    s7-200 Touch Panel Bağlantısı

    delta panel sana örnek olabilir delta sitesinde örnek dünya kadar
  10. genç22

    S7 1200 HARDWARE PROBLEMİ

    ilk olarak programı cihazdan aldığın zaman adresleri kontrol et yeni modül taktığın zaman adresler deişiklik gösterebilir birde program ve cpu versiyonunu kontrol et kolay gelsin daha olmadı program bloklarını yeni kütüphane oluşturup oraya ekle sonra geri yüklersin yani hardvare düzenledikten sonra
  11. genç22

    Nereden başlamalı?

    s7 200 örencene 300 den başla derim biraz tırmalarsın ama 200 diye bişey kalmadı +1200-1500 yapı olarak 300 e benziyor 300 bilen onlara hemen adapte olabilir
  12. genç22

    s7 1200 binary output

    eer deeri panelden girçeksen data tipi binary yaparsın sabit ise 2#00011000 gibi bir sayıyı move ile çıkışa taşırsın
  13. genç22

    s7 1200 modbus, profibus haberleşme

    biraz uraş olcak gibi bu arada get put s7 ler arası kullanılan bloklar dierleri ise toplu veri yani 32 bitten yukarı almak için okey
  14. genç22

    s7 1200 modbus, profibus haberleşme

    kaptan bu bana gönderdiğin dosya bir ı/o modul dosyası bak çok ayrıntılı yazamicam ama hardware aç gsd yi kurduktan daha sonra other fıeld device de profinetin altında senin alet çıkacak onu al ekle daha sonra plc ile bala daha sonra aletin üstüne tıkla sade o aletin kurlumunu yani modül...
  15. genç22

    s7 1200 modbus, profibus haberleşme

    kardeş dosyaları aldım ben bi bakayım sana dönerim
  16. genç22

    s7 1200 modbus, profibus haberleşme

    sen gsd dosyalrını buraya bi ekle bide bu drıverlara ne yaptırmak istiyorsun onuda bi yazarmısın bide bu drıverların yazılımı veya manueli varmı yoksa hiç başlama
  17. genç22

    s7 1200 modbus, profibus haberleşme

    sen onların gsd dosyalarını ekle bide sen bu drıverlara ne yaptırmak istyorsun onuda yazarmısın bu drıverların yazılımı yada manueli varmı yoksa hardware da sadece adresleri görebilirsin sen gsd leri ekle ben bi bakayım
  18. genç22

    Interlock oluşturma

    valla iyi müşteriymiş hem programı yaz bide ders ver ne güzel
  19. genç22

    s7 1200 modbus, profibus haberleşme

    gsd dosyası var ise profibus kullan a dersen ben extra modül almicam 1215 in portlarını kullanıcam diyosan profinet gsd dosyasını yükle bu haberleşmeyi onun üzerindende yaparsın bide mümkünse gsd doyalarını ekleyebilirmisin
  20. genç22

    s7 1200 modbus, profibus haberleşme

    comau robotun gsd profibus dosyası varmı eer bulabilirseniz yardımcı olurum ama bulamassanız modbus ile yapıcaksınız demektir dosya olmadan bi yol varsa bile ben bilmiyoum ayrıca çıkışlar çakışıyo falan yazmışsınız dıgıtal çıkışmı bunlar bunu bi açarmısınız ve bu çıkışları hangi ob de çağırıyorsunuz