Arama sonuçlarınız

  1. serkan_48

    Chiller sistemleri

    Verdiğiniz sıcaklık değerlerini anlayamadım. Yüksek basınç veren bir cihaz kondenseri ısı transferi etmiyor demektir. Sisteminizi biraz daha tanıyabilirsek daha yararlı bilgi aktarabiliriz. Cihaz marka model ve sisteme ait bir kaç resim iyi olurdu.
  2. serkan_48

    1 Dis unite 2 ic unite çalıştırır mi

    Nasıl olacak. Dış ünite 18000 btu. İç ünite 2 adet 18000 btu. Fikrinizi biraz daha açar mısınız?
  3. serkan_48

    SMD direnç lehimlendikten sonra değeri düşüyor

    Elinizde varsa direnç 1M değerinde direnç önce multimetre ile değerini ölçün ve doğrulayın. sonra lehimlemeden bir yerde sıcak hava ile ısı uygulayın. Süre olarak lehim yapmayı uyguladığınız süre kadar. Daha sonra ölçü aleti ile tekrar ölçün. Değerde düşme varmı yokmu varsa ne kadar düştü...
  4. serkan_48

    Otomatik sigorta aşırı ısınıyor ama Atmıyor

    Termik ve sigorta çekilen akımın üzerinde. O yüzden atmaz. Termik veya sigorta ısıdan atmaz. Öyle bir özellik yok. Ama ısınmanın normal olduğunu düşünmüyorum.
  5. serkan_48

    SMD direnç lehimlendikten sonra değeri düşüyor

    Dirençler devrede uygun olmayan şekilde kullanıldığında yanmaya doğru gider. Bu durum direnç düşmesi değil direnç yükselmesi olarak kendini belli eder. Direnç düşmesi pasta kalıntısı v.s. temizlenmez ise iletkenlik oluşturup değer düşürebilir.
  6. serkan_48

    Portatif klima yapmak istiyorum

    Aşağı yukarı 3400 - 3500 kcal/h gibi düşünebilirsiniz..
  7. serkan_48

    Portatif klima yapmak istiyorum

    Merhabalar. Bu malzemeler bir sebile ait olduğunu yazmıştınız. Bilindiği üzere sebil bir kaç litre suyu soğutabiliyor. Bu ekipmanlarla bir alanı soğutmanız pek mümkün görünmüyor. Çalışan bir sistem yapabilirsiniz ancak bir alan soğutamazsınız. Size daha büyük ekipmanlar lazım. Bu ekipmanla...
  8. serkan_48

    Yüksük Sıkma Pensesi Ve 1200 Adet Yüksük 109TL

    Bende type c şarj kablosu aldım 35 tl + vergi ile 70 tl civarına geldi. Şu an kargoda. Aynı kablo burada 200 tl civarı. Aslında kablo sıkma prensesi bende alacaktım faston tipi sıkan bir pense. Olmadı yeni üyelikle deneyeyim.
  9. serkan_48

    Klima dış ünite duruyor

    Kompresör ısınıyor termik açıyor. Termik neden açar? 1 - gaz eksik 2 - kondenser soğumuyor A - kondenser fan motoru arızalı B - kondenser fan motpr kapasitörü değer kaybetmiş. 3 - voltajlar düşük 4 - kondenser kirli 5 - montaj hatası kondensrrin attığı hava geri gelip basıncı yükseltiyor 6 -...
  10. serkan_48

    SMD direnç lehimlendikten sonra değeri düşüyor

    Öncelikle pcb yi alkol ile temizleyin. Bir daha test edin.
  11. serkan_48

    SMD direnç lehimlendikten sonra değeri düşüyor

    Marka önerisi veremiyorum. Direnci lehimlerken fazla ısı uyguluyor olabilir misiniz? Tht kullanmanızda sorun yok.
  12. serkan_48

    SMD direnç lehimlendikten sonra değeri düşüyor

    Kalite sorunu olduğunu düşünüyorum. Malzemelerinin nereden alıyorsunuz? Gerekli ise aldığınız yer ve markayı değiştirip test etmenizi tavsiye ederim.
  13. serkan_48

    Bir okul için ses sistemi alımı tavsiyelerinizi bekliyorum

    Değerlendiriyorum teşekkürler.
  14. serkan_48

    Bir okul için ses sistemi alımı tavsiyelerinizi bekliyorum

    Değerli arkadaşlar merhabalar. Bir okulda kullanım için stereo açık alan seslendirmesi için amplifikatör alıp bu okula hediye edeceğiz. Ancak şu noktada 20 gündür aklımız çok karıştı. Nasıl bir sistem ve marka olmalı karar veremedik. Temel olarak ihtiyaç en az 2 hoparlör, 1 mikser...
  15. serkan_48

    çakmaklık voltajını stabil hale getirme

    Cihazın girişi zaten 6 - 32 volt. Besleme voltajı bu arada dans etse bile çıkışın düzgün ve sabit olması lazım. Yoksa cihaza bu gerilim aralığı yazılmazdı.
  16. serkan_48

    çakmaklık voltajını stabil hale getirme

    Bence sorun voltaj dalgalanması değil araç Elektrik sistemindeki gürültü.
  17. serkan_48

    Elektriksel Input Lag

    Bakınız, Forum arama .... İnput lag Sonuçta çıkan konuları okuyun. Forumda sayfalarca yazıldı çizildi. Önce o konuları okuyun.
  18. serkan_48

    Yerleşik şarj birimi

    Hee bir hücreniz 18 paralel. Bu noktada şarj akımınızı belirleyecek kriter kullandığınız pillerin datasheetindeki her bir pilin maksimum şarj akımıdır. Her bir pil için 1 amper baz alsak 18 amper şarj akımı çıkar. Örnek olsun diye aşağıdaki gibi bir şarj birimi kullanabilirsiniz...
  19. serkan_48

    Enerji Depolama Sistemleri

    1 MW ciddi güç. Bu seviyedeki üretimlerde depolama mantıklı değil. Zaten o nedenle akü kullanmayıp şebeke entegre çalışıyorlar. Bir kaç yerde gördüğüm görsellerde güneş enerjisi ile üretilen enerji ile suyu belli bir yüksekliğe pompalayıp güneşin olmadığı zamanlarda bu suyu yükseklik farkını...
Geri