Arama sonuçlarınız

  1. ArizHulk

    Yüksek gerilim hatlarında daire şekilli şey ne işe yarıyor? Resim koydum

    Arkadaşlar, resimde gozuken, yüksek gerilim hattinin sonundaki daire şekilli şey ne ise yarıyor?
  2. ArizHulk

    Trafo kademe değişikligindeki omik ve gerilim farklari

    Ara değerler dedikde neyi kast ettiniz?
  3. ArizHulk

    Trafo kademe değişikligindeki omik ve gerilim farklari

    Arkadaşlar, 15 kademesi olan yüksek gerilim trafosunun omik dirençlerini ölçtum. Değerler resimdeki gibi. Biliyoruz ki Kademe değiştirmekte maksat sargı sayını artirmak vr ya azaltmaqla gerilimi daha da istediğimiz gibi ayarlamak. Aklıma takılan şu. Değerlere dikkat ederseniz 1-ci kademeden...
  4. ArizHulk

    Trafo bağlantı grubu bulmak

    Yöntemler var arkadaslar. Mesela 2 voltmette usulü. Sora doğru akim uygulanarak da buluna biliyor. Sadece detaylı bilgi için yazdim soruyu
  5. ArizHulk

    Trafo bağlantı grubu bulmak

    Elimizde hiç bir bilgisi olmayan 3 fazli güç trafosunun primer ve sekonder sargılarinin bağlantı şeklini nasıl bula biliriz?
  6. ArizHulk

    Akü ile sınırsız ve süresiz enerji üretimi mümkün bişey mi?

    Arkadaşlar, diyelim ki gücü daha cok olsun diye 8 tane 12 voltluk akünü seri şekilde bagladik. Çıkış gerilimumiz oldu 96 V. Sonra o dc gerilimi converter yardimiyla ac yaparak çıkış gerilimi 220 volt olan trafonun 96 Voltluk primerine bağlayalım. Bu şekilde alınan 220 voltluk gerilimi evlerde...
  7. ArizHulk

    Nötrden oluşan gerilim sonucu faz notr arasi gerilim artar mi, yoxsa azalır mi?

    Mesela nötrde yuklerin dengesizlikinden dolayi gerilim oluştu. Bu zaman faz gerilimi azalmali degil mi.? U=f1-f2. Yani, Potansiyel fark=faz gerilimi - notrde olusan gerilim Notrde 5V gerilimin olduğunu varsayarsak U=220-5=215 mi olur? Cogu yerde notrde oluşan gerilimden dolayi faz gerilimin...
  8. ArizHulk

    Trafo sargı direnç ölçümü

    Benim sorumla ilgili bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim
  9. ArizHulk

    Trafo sargı direnç ölçümü

    Trafocuk degil) Jenerator çıkışı 13,8, kv çıkıyor. Ve trafoda 110 kv olup dagitiliyor. Kisa şekilde 13,8/110 kV luk bir tarafo. Alcak taraf üçgen, yuksekse yildiz birleşme şeklinde. Ölçümü gerilim akim yöntem ile gerçekleştiriyoruz.
  10. ArizHulk

    Trafo sargı direnç ölçümü

    Merhaba. Yüksek gerilimli trafonun sargılarinin direncini ölçtum. Alçak tarafta a-b, b-c ve a-c sargılarinin direnci aynı. Yuksekteyse A-n ve B-n aynı. C-n ise farklı değerde. C-n direncinin diğerleriyle fark yüzdesi 24%. Bildiğim kadarıyla fark 5%-i geçmemeli. 24% farkla trafo çalıştırsam...
  11. ArizHulk

    3 sargili trafoda sargilarin 3unde de guc ayni olmali degil mi?

    Arkadaşim, Hesaplama yapayim. 330 taraf sargi gucu: 330kv x 350 A x 1,73 = 199 MVA 110 taraf sargi gucu : 110 kV x 1005 A x 1,73 = 192 MVA. ( Neredeyse yg ile ayni) Simdi 10 kv sargi gucu : 10 kV x 1874 x 1,73 = 33 MVA oldu. Tamam farkli. Nominal akim ve gerilimleri sorucak olursaniz trafo...
  12. ArizHulk

    3 sargili trafoda sargilarin 3unde de guc ayni olmali degil mi?

    Ben verdigim ornekde bu kural bozulmus ama nedense.
  13. ArizHulk

    3 sargili trafoda sargilarin 3unde de guc ayni olmali degil mi?

    Sorumu tam anlamadiniz galiba. 330/110/10 kV bi ototrafo. Siz dediginiz kural 330 ve 110 kv sargilarda ayni. Akimlariyla gerilimlerini carparsak ayni guc aliyoruz. Ama 10 kv sargida 10 ile akimi carparsak tamamen farkli guc aliyoruz. Yukledigim resimlere bakiniz lutfen.
  14. ArizHulk

    3 sargili trafoda sargilarin 3unde de guc ayni olmali degil mi?

    P=√3Uİ . 10 kv sargi ile akimi çarparsak farkli guc aliyoruz ama. Yg ve OG sargilardaysa ayni
  15. ArizHulk

    3 sargili trafoda sargilarin 3unde de guc ayni olmali degil mi?

    resimde sargilarin nominal akim ve gerilimleri var. P=Uİ√3 -den yol alırsak yg ve og sargi güçleri ayni. Ama AG sargisi degil.
  16. ArizHulk

    3 sargili trafoda sargilarin 3unde de guc ayni olmali degil mi?

    Arkadaşlar,bildigimiz gibi trafo gerilimi yükseltmek ve alçaltmak için kullanılır. Ama üniversiteden ogrendigim kadarıyla primer ve sekonder sargilardaki guc ve frekans asla değişmez. Bugun testini yaptigimiz ototrafoda (330/110/10 kV) yüksek ve orta gerilim sargılarının gucleri ayni. Ama 10 kV...
  17. ArizHulk

    izolasyon direnc ölçümleri

    Cihazimiz bu.
  18. ArizHulk

    izolasyon direnc ölçümleri

    Sorumun son kisminda yazdiklarimla ilgili bilginiz varsa da paylaşın lutfen
Geri
Üst